当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 문의 - 변압기 Y, d 연결, D, y 연결은 무엇을 의미하나요?

변압기 Y, d 연결, D, y 연결은 무엇을 의미하나요?

변압기의 Y, d 결선과 D, y 결선은 변압기의 3상 권선 결선 방식을 나타낸다. Y, d 결선은 고전압 권선이 별 모양으로 연결되고, 저전압 권선이 델타 모양으로 연결되는 것을 의미합니다. D, y 결선은 고전압 권선이 델타 모양으로 연결되고 저전압 권선이 연결되는 것을 의미합니다. 권선은 별 모양으로 연결됩니다.

변압기 Y, d 연결은 터미널 변전소에서 일반적입니다. D는 10KV 권선에 연결되며 단상 시 트립 없이 짧은 시간 동안 작동할 수 있습니다. 접지가 발생하고 전원 공급 장치의 신뢰성이 훨씬 높아집니다. 사용자 변압기에서 흔히 사용되는 D-Y 결선 방식은 3상 4선식입니다.

추가 정보:

변압기에 일반적으로 사용되는 연결:

1. Y 연결: 고전압 권선에 가장 경제적입니다. ;직접 접지 또는 임피던스 접지를 허용합니다. 중성점의 절연 수준을 낮출 수 있습니다(등급 절연). 탭 절환기를 각 상의 중성점에 설정하거나 탭 절환기를 중성점에 설정할 수 있습니다. 단상 부하가 허용되며 중성선이 전류를 전달할 수 있습니다.

2. D 연결 방법: 고전류 및 저전압 권선에 가장 경제적이며 Y 연결 권선과 결합되어 제로 시퀀스 임피던스 값을 줄일 수 있습니다.

3. Z 연결 방법: 제로 라인 부하를 허용하고 낮은 제로 시퀀스 임피던스를 접지 변압기의 연결 방법으로 사용하여 인공 중성점을 형성할 수 있습니다. 이는 시스템의 전압 불균형을 줄일 수 있습니다(시스템의 3상 부하가 불균형할 때). 다중 광산 지역의 배전 변압기 연결 방법으로 사용할 수 있습니다.

4. YNyn 및 OYN(YN 자동 커플링 방법)

제로 시퀀스 전류는 권선, 즉 고전압 권선과 저전압 모두 간에 전환됩니다. 권선에는 제로 시퀀스 전류가 있으며 변압기의 낮은 제로 시퀀스 임피던스를 달성하기 위해 균형을 이룰 수 있습니다. 시스템 변압기의 경우 D 연결 밸런싱 권선을 변압기에 연결해야 합니다.

5. YNy 및 Yyn

중성점이 있는 권선에는 제로 시퀀스 전류가 있지만 중성점이 없는 다른 권선에는 그러한 전류가 없습니다. 따라서 영상분 전류는 차례로 균형을 이룰 수 없으므로 코어에는 흥미로운 영상분 전류가 존재합니다. 이는 제로 시퀀스 여기 임피던스에 의해 제어됩니다. 자기 회로의 설계에 따라 이 제로 시퀀스 임피던스는 매우 클 수 있습니다(예: 3상 3열 코어).

접지에 대한 전압 대칭이 영향을 받고 중성점이 이동하게 됩니다. 따라서 이 연결 방법은 3상 5열 코어, 단상 3상 그룹 또는 3상 쉘 코어에는 사용할 수 없습니다.

6. YNd, Dyn, YNyd 또는 YNy+d

+d는 권선이 무부하 밸런싱 권선에만 사용됨을 의미합니다. d는 권선이 밸런싱 권선과 부하 모두로 사용될 수 있음을 의미합니다. 권선의 중간점이 제로 시퀀스 전류인 경우 이 전류를 보상하기 위해 코너 권선에 순환 전류가 발생합니다. 제로 시퀀스 임피던스는 매우 낮으며 권선 사이의 포지티브 시퀀스 단락 회로 임피던스와 거의 같습니다.