当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 문의 - 자외선 램프 방사선 살균 강도 값이 국가 표준보다 낮을 경우 교체해야 합니다.

자외선 램프 방사선 살균 강도 값이 국가 표준보다 낮을 경우 교체해야 합니다.

중화인민공화국 및 국가 보건 산업 표준 "의료기관 소독 기술 사양" WS/T 367-2012에 따르면 자외선 램프 방사선 살균 강도 값은 70μW/cm2 미만이며 필요합니다. 교체됩니다.

"의료 기관 소독에 대한 기술 사양" WS/T 367-2012는 다음과 같이 규정합니다.

C.6.2.1 자외선 소독 램프는 상대적인 220V의 전압에서 작동합니까? 습도 60, 온도 20°C에서 253.7nm의 자외선 강도(사용 강도)는 70μW/cm2 이상이어야 합니다.

C.6.2.2 소독용 자외선의 방사 강도를 정기적으로 모니터링해야 하며, 방사 강도가 요구되는 값 이하로 떨어지면 적시에 교체해야 합니다.

C.6.2.3 자외선 소독 램프의 수명은 새 램프의 강도가 70μW/cm2(전력 ≥ 30W) 또는 원래의 70μW/cm2로 감소되는 시간입니다. 새 램프의 강도(전력 < 30W) 시간은 1000시간 이상이어야 합니다. UV 램프 제조 장치는 실제 사용 수명을 제공해야 합니다.

추가 정보:

자외선 램프는 살균을 위해 자외선을 사용하며, 그 강도는 70μW/c m2 이상이어야 합니다. 적절한 살균온도는 15℃~40~C, 상대습도는 50~60입니다. 그러나 그 작용 범위는 물체의 얕은 표면으로 제한되며, 자외선이 방출되는 장소와 공간에서만 작동할 수 있습니다. 더욱이, 자외선은 인간의 눈과 피부에 어느 정도 자극을 주는 영향을 미칩니다.

병원에서 공기 살균을 할 때 일반적으로 자외선 살균등을 사용하는데, 그 점화 원리는 일반 조명등과 유사하다. 강력한 살균효과, 사용이 간편하고, 간편하고, 탈부착이 가능하며, 가격이 저렴하고 대중화가 용이하다는 장점이 있습니다. 발광 원리는 진공 처리된 석영 유리관에 수은 증기를 채우는 것이며, 램프관의 양쪽 끝에 필라멘트가 배치되어 있습니다.

안정기를 통해 필라멘트의 양쪽 끝에 전압을 가해 수은 가스의 아크 방전을 자극해 자외선을 발생시키는 방식이다. 의료용 살균용 자외선램프의 자외선 파장은 254nm이다.

참고: 국민보건가족계획위원회 - 의료기관 소독 기술 규격 PDF