유리 커튼월 프로젝트의 품질 승인 기준은 무엇인가요?
자재 현장 검사 2.1 일반 조항 2.1.1 현장 자재 검사의 경우 동일한 제조업체에서 생산한 동일한 모델, 사양 및 배치 번호의 자재는 하나의 검사 배치로 간주되어야 합니다. 각 배치의 %는 무작위로 선택되어야 하며 5개 이상이어야 합니다. 검사 기록은 본 표준 부록 A의 기록 양식에 따라 수행되어야 합니다. 2.1.2 유리 커튼월 프로젝트에 사용되는 재료는 본 표준의 규정을 준수하는 것 외에도 관련 국가 제품 표준의 규정을 준수해야 합니다. 2.2 알루미늄 합금 프로파일 2.2.1 유리 커튼월 프로젝트에 사용되는 알루미늄 합금 프로파일은 벽 두께, 필름 두께, 경도 및 표면 품질을 검사해야 합니다. 2.2.2 보, 기둥 및 기타 주요 응력을 받는 봉의 단면 응력을 받는 부분에 사용되는 알루미늄 합금 프로파일의 실제 측정된 벽 두께는 3mm 이상이어야 합니다. 2.2.3 벽 두께를 검사하려면 0.05mm 분해능의 버니어 캘리퍼스 또는 0.1mm 분해능의 금속 두께 게이지를 사용하여 막대의 동일한 단면의 여러 부분에서 측정 지점 수를 측정해야 합니다. 5보다 작아서는 안 되며, 가장 작은 값을 취해야 합니다. 2.2.4 알루미늄 합금 프로파일의 피막 두께 검사 지표는 다음 규정을 준수해야 합니다. 1 양극 산화 피막의 최소 평균 피막 두께는 15μm 이상이어야 하며 최소 국부 피막 두께는 12μm 이상이어야 합니다. μm. 2 분말 정전 용사 코팅의 평균 두께는 60μm 이상이어야하며 국부 두께는 120μm 이상 40μm 이상이어야합니다. 3 전기 영동 페인트 복합 필름의 국부적 도막 두께는 다음과 같아야합니다. 4 플루오로카본 스프레이 코팅의 평균 두께는 30μm 이상이어야 하며 최소 국부 두께는 25μm 이상이어야 합니다. 2.2.5 필름 두께를 확인하려면 해상도가 있는 필름 두께 검출기를 사용하십시오. 0.5μm를 사용해야 합니다. 각 막대의 장식 표면의 서로 다른 부분에 5개 이상의 측정 지점이 있어야 합니다. 동일한 측정 지점을 5회 측정하고 평균을 낸 후 정수로 반올림해야 합니다. 2.2.6 유리 커튼월 프로젝트에 사용되는 6063T5 프로파일의 웹스터 경도 값은 8 이상이어야 하며, 6063AT5 프로파일의 웹스터 경도 값은 10 이상이어야 합니다. 2.2.7 경도검사를 위해서는 Webster 경도시험기를 사용하여 프로파일의 표면경도를 측정한다. 모형 표면의 코팅은 깨끗해야 하며 측정점 수는 3개 이상이어야 합니다. 최소 3개 지점의 측정값을 평균하여 0.5 단위 값으로 반올림해야 합니다. 2.2.8 알루미늄 합금 프로파일의 표면 품질은 다음 규정을 준수해야 합니다. 1. 프로파일의 표면은 깨끗하고 색상이 균일해야 합니다. 2 프로파일의 표면에는 주름, 균열, 박리, 부식반점, 기포, 전기화상, 흐름자국, 끈적임, 필름(코팅)층 박리 등의 결함이 없어야 한다. 2.2.9 표면 품질은 돋보기를 사용하지 않고 자연난시 상태에서 검사한다. 위의 내용은 유리 커튼월 프로젝트의 품질 승인 사양 및 표준에 대한 관련 내용입니다.