当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 문의 - 건축 배수 및 배수 계획 설계

건축 배수 및 배수 계획 설계

1. 배수

(1) 개요

건축 배수 방법은 일반적으로 두 가지 범주로 나누어집니다. 하나는 배수를 위해 배수로를 사용하는 것입니다. ; 다른 하나는 배수를 위해 우물을 사용하는 것입니다.

일반적으로 개방형 굴착 기초 구덩이의 배수를 위해 개방형 도랑 및 집수정 건설 방법이 사용되며, 장비의 설치 비용 및 유지 관리 비용이 저렴합니다. 다양한 토양층에도 적합합니다.

이 방법은 일반적으로 기초 피트 내부에 집수정을 설치하여 기초 피트로 유입되는 다양한 물의 흐름(측경사면과 피트 바닥에서 스며드는 물 등)을 흡수하기 때문에, 빗물 등), 결국 미세한 물 흐름으로 이어지게 됩니다. 그러나 그럼에도 불구하고 시공을 신중하게 할 수 있고 지지 시스템을 사용할 수 있으며 펌핑되는 물의 양이 기초 구덩이의 표면수를 적시에 제거할 수 있다면 개방형 배수는 경제적인 방법이 아닐 수 있습니다. 굴착 구덩이 배수는 조밀한 모래, 거친 모래, 경사진 모래, 단단한 균열암에 적합하며 표면 유출은 점토에서 발생하지만 느슨한 모래, 부드러운 점토 토양 및 부드러운 암석인 경우 경사 안정성에 문제가 발생합니다. 문제.

(2) 일반적으로 사용되는 개방형 트렌치 배수 방법

그림 6-6 층형 굴착 배수

1) 일반 개방형 트렌치 및 집수정 배수 방법: ① 층별로 굴착 및 배수합니다(그림 6-6). 개방형 배수 도랑은 굴착 구덩이의 한쪽 또는 양쪽 주변이나 기초 구덩이 중앙에 층층이 설치되고 집수정은 20~30m 간격으로 설치되어 도랑 바닥을 0.30~0.50m 낮게 유지합니다. 원활한 물 흐름을 보장하기 위해 기초 구덩이 바닥보다. 측면 배수로를 사용할 경우 지하수 상류에 위치해야 합니다. 일반적으로 소면적 기초 구덩이(물마루)의 배수구는 깊이가 0.30~0.60m이고, 바닥 폭이 0.4m 이상이고, 도랑의 측면 경사는 1:(1~1.5)이며, 도랑 바닥에는 0.2~0.5의 세로 경사가 있어 물의 흐름이 막히지 않습니다. 집수정의 단면적은 0.6m×0.6m~0.8m×0.8m가 바람직하며, 우물 바닥은 도랑 바닥보다 0.4~1.00m 낮게 유지해야 합니다. 대나무 새장과 나무판. 기초가 완성되고 토양이 되메워질 때까지 펌핑을 계속해야 합니다. ②복층토우물 배수(그림 6-7). 시멘트 콘크리트 파이프(일반적으로 직경 80-100cm)는 구간별로 토양에 가라앉는 데 사용되며, 지하 우물의 물은 원심 워터 펌프로 펌핑되어 기초 구덩이 외부와 구덩이 아래의 수위를 낮춥니다. 일반적으로 하나의 레이어로 충분하지만 더 큰 낙하 깊이가 필요한 경우 이중 레이어가 사용됩니다. 배관부 하단 정수관 주위에는 매화구멍을 15~20cm 간격으로 뚫어 물의 유입을 원활하게 합니다. 매화구멍은 겉은 크고 안은 작고 굵은 베 등으로 채워져 있다. 물 침투를 촉진하고 토양 입자가 물과 함께 펌핑되는 것을 방지하기 위해 모래와 자갈 필터 재료를 파이프에 넣습니다. ③ 기초 피트의 중앙 수집 우물에서 배수(그림 6-8). 주변에 시트더미가 없거나 경사면을 굴착한 경우, 흙에 들어가지 않는 지지대만 가지고 구덩이 측면을 따라 도랑을 파는 경우 경사기판의 붕괴나 경사면의 붕괴로 이어지기 쉽습니다. 시트 파일 하단의 토양 손실. 따라서 기초 피트 중앙에 침투정을 설치하는 방법이 가장 효과가 좋습니다.

그림 6-7 이중층 흙 우물 배수

그림 6-8 기초 구덩이의 중앙 집수정 배수

이 방법은 작업 중에 사용할 수 있습니다. 기초 타설이 완료되고 최종적으로 누출을 방지하기 위해 신속하게 밀봉됩니다.

위의 세 가지 방법은 일반 기초와 중형 기초군, 건물 및 구조물의 기초 구덩이(홈통)의 배수에 적합합니다. 구성이 쉽고, 장비가 간단하며, 비용이 저렴하고, 관리가 용이하여 가장 널리 사용되고 있습니다.

2) 층상 개방형 배수 공법 : ① 층상 개방형 배수 공법, 즉 기초 구덩이(물마루) 경사면에 2~3층의 개방형 배수로와 이에 상응하는 집수구를 설치하는 방식, 지하수 층에서 상부 토양을 막는 것입니다. 배수로 및 집수정의 설치방법 및 크기는 기본적으로 "일반 개방형 배수로 및 집수정 배수공법"과 동일하며, 상부 배수로의 지하수가 하부 배수로로 유입되지 않도록 주의하여야 하며, 경사면을 손상시키고 산사태를 유발합니다. ② 적용범위 : 기초공의 깊이가 크고, 지하수위가 높은 토양, 다층토의 중간 및 상부의 투수성이 강한 토양에 적합하다. 이 방법은 상부지층의 지하수 침식으로 인한 경사를 피할 수 있고 경사면의 높이와 물펌프의 양력을 감소시킬 수 있으나 굴착면적과 토공량이 증가하게 된다.

3) 깊은 도랑 탈수 방법: ① 건물 내부 또는 인근 또는 지하수 상류의 적절한 위치에 길고 깊은 도랑을 굴착하고 중력이나 펌프를 사용하여 지하수를 배수합니다. 건물 및 구조물 주변이나 내부에 가지 도랑을 설치하여 주 도랑과 연결하여 물의 흐름을 주 도랑으로 유도하여 배수합니다.

주 배수로의 바닥은 가장 깊은 기초 구덩이의 바닥보다 1.00~2.00m 낮아야 합니다. 가지 도랑은 주 ​​도랑보다 0.50~0.70m 더 얕게 기초 부분을 뚫고 자갈과 모래로 막힌 도랑을 만든 뒤 구간별로 흙을 되메우고 기초 구덩이를 메워 지하수가 도랑으로 흘러 들어가는 것을 방지한다. 기초 토양을 손상시킵니다. 깊은 도랑은 공장 건물 내부 또는 주변의 영구 배수로에 위치할 수도 있으며, 물 수집 우물은 깊은 기초 또는 그 근처에 위치해야 합니다. ② 적용범위 : 대면적 지하실, 박스기초, 깊이가 큰 기초군 건설에 적합하다. 지하수위를 낮추면 여러 배수로가 집중 강수로 전환되어 넓은 면적의 깊은 기초 구덩이의 강수 문제가 해결됩니다.

4) 종합우수공법 : ① 종합강우법, 즉 깊은 도랑의 집수를 기본으로 층상 개방형 배수로를 보완하거나 상부에 채광정점을 설치하여 차단하는 방식 층의 물 등. 다량의 지하수를 포괄적으로 제거하는 데 사용됩니다. ② 적용범위: 토양의 질이 고르지 않고 기초 구덩이가 깊으며 물 유입량이 많은 대면적 기초 구덩이의 배수에 적합합니다. 배수 효과는 더 좋지만 비용은 더 높습니다.

2. 배수 계획 설계

정점 탈수를 사용할 경우 기초 구덩이의 총 유입수와 가능한 단일 구멍을 계산하기 위해 배수 계획 설계를 미리 계산해야 합니다. 공사 중 수위가 감소할 때 최대 수량을 결정한 후, 초기에 우물 구멍 수를 결정하고 다음 작업을 수행합니다.

(1) 우물 점의 평면 레이아웃

우물 점의 평면 레이아웃은 주로 기초 구덩이의 평면 모양과 감소해야 하는 수위 깊이에 따라 달라집니다. 우물 지점은 기초 피트 중앙의 수위를 최소화하기 위해 가능한 한 기초 피트로 둘러싸여 있어야 합니다. 기초 구덩이의 폭이 6m 미만이고 축소 깊이가 5m를 초과하지 않는 경우 기초 구덩이의 폭이 6m보다 크면 우물 포인트의 한 줄을 사용할 수 있습니다. 더 넓은 면적을 가진 기초 구덩이의 경우 환형 웰 포인트를 사용해야 합니다. 때로는 U자 형태로 배열되기도 합니다. 환형 웰 포인트의 네 모서리는 적절하게 조밀해야 합니다. 우물과 기초 구덩이 벽 사이의 거리는 일반적으로 공기 누출을 방지하기 위해 0.5m 이상입니다. 한 줄의 우물 점을 사용하는 경우 한 줄의 우물 점은 지하수 흐름 방향으로 기초 구덩이의 상류쪽에 배열되어야 합니다.

(2) 우물점의 단면 레이아웃

단면 레이아웃은 입면 레이아웃 또는 입면 레이아웃이라고도 합니다.

그림 6-9 유정 지점 프로필 레이아웃

유정 지점의 강수량 깊이는 기초 구덩이 면적, 강수 효율, 지질 조건 및 기타 요인과 관련이 있지만, 뭐, 강수량은 기초 구덩이를 만들어야합니다. 바닥 표면의 중앙 수위, 즉 낙하 곡선의 상단은 바닥보다 0.5 ~ 1.0m 낮습니다. 지하수의 낙하 경사는 환상의 경우 1/10입니다. 우물 지점은 1/5이고, 우물 지점의 강수량은 더 길며, 그 경사는 일반적으로 모래의 두께에 따라 1/2에 달합니다. 더 가파르고 두꺼운 것이 더 부드럽습니다.

필터 스크린은 대수층 깊숙이 들어가야 하며, 강수 과정에서 공기 누출을 방지하기 위해 각 필터 튜브의 높이가 일정해야 합니다. 특정 상황에서 필터 파이프를 미사질 점토 또는 기타 끈적끈적한 토양층에 뚫어야 하는 경우 시공 중에 구멍을 뚫고 확대해야 하며 필터 파이프가 미사에 의해 막히지 않도록 조심스럽게 자갈을 채워야 합니다. 우물점 윤곽을 배열할 때 우물관 매설깊이 Hg는 다음 공식에 따라 계산됩니다(그림 6-9).

기본 공학 건설 기술

공식에서: H1 우물 파이프의 상단 (지상 0.2m)에서 바닥까지, m은 낮아진 지하수 수준에서 기초 구덩이 축의 바닥까지의 거리, m 이상입니다. 는 필터 파이프의 길이, m은 지하수의 하강 경사, L1은 모래 침전 파이프의 길이, m은 약 0.5m일 수 있습니다. Ls는 우물 파이프에서 축까지의 거리입니다. 기초 구덩이, m.

(3) 주관과 관찰 구멍

주관은 각 우물 지점의 관에서 추출된 물을 모으는 주관입니다. 주 파이프를 따라 펌핑 장비.

지하수 추출을 극대화하려면 본관을 원래 지하수면에 가깝게 위치시키는 것이 좋습니다. 주배관은 물 펌프로 흐르는 1/300 ~ 1/500의 경사를 가져야 우물 점 펌프에 의한 펌핑이 용이하도록 물 펌프의 주 배관이 물에 완전히 잠길 수 있습니다.

물 펌프는 주 파이프에 가까워야 하며, 입구 파이프는 주 파이프와 같은 높이에 있어야 합니다. 때로는 펌프 높이를 조정하여 이 요구 사항을 충족해야 합니다.

강우과정에서 수위하강 깊이 등 강수와 관련된 요소를 시기적절하고 정확하게 판단하기 위해 기초피트 근처에 여러 개의 관측 구멍을 배치하여 지하수위의 변화를 관찰할 수 있습니다. .

관측공은 다음 요건을 충족해야 합니다.

1) 강우지역 및 영향범위의 지하수 동역학을 관찰하기 위해 관측공 열은 강수지점으로부터 지하수 흐름 방향에 수직 및 평행하게 배열되어야 합니다. 강수지역의 중심. 강우지역에서는 관측구가 기초 피트 중앙까지 확장됩니다. 강수지역 밖 관측구멍은 강수깊이의 2~3배로 확장되어야 하며, 각 열의 관측구멍 수는 4개 이상이어야 합니다.

2) 강수깊이 내에서, 대수층이 2개 이상인 경우, 각 대수층의 강수 상황을 알아야 할 경우 관측 구멍을 층으로 배열해야 합니다.

3) 강수 지역이 지표수역이나 인공에 가까울 때; 누수 지점에서 누출이 강수량에 미치는 영향을 알아내기 위해서는 추가적인 관찰 구멍을 추가해야 합니다. 소수의 관찰 구멍;

4) 가장 불리한 수위 조건을 알아내기 위해 강수지역(즉, 펌핑의 영향을 가장 적게 받는 지점)에 관측구멍을 선택적으로 배치해야 하며,

5 ) 강수지역이 기존 건물 근처에 있는 경우에는 순서대로 추가 관측구멍을 설치해야 한다. 강수량이 기존 건물에 미치는 영향을 알아봅니다.