当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 문의 - 새 벽돌 굴뚝 프로젝트의 주요 재료 품질을 다시 테스트할 때 주의해야 할 사항은 무엇인가요?

새 벽돌 굴뚝 프로젝트의 주요 재료 품질을 다시 테스트할 때 주의해야 할 사항은 무엇인가요?

(1) 주요 자재의 품질 보증 정보

주요 자재 현장 검사는 관련 품질 검사 기준에 근거하며, 동일한 모델, 사양 및 배치 번호의 자재가 생산됩니다. 동일한 제조업체의 경우 하나의 검사로 처리됩니다. 각 배치에 대해 지정된 비율에 따라 샘플을 무작위로 선택하여 검사합니다. 현장 검사 항목은 일반적으로 기존 장비로 감지할 수 있는 지표로 제한됩니다. 알루미늄 프로파일의 필름 두께 및 경도, 아연 도금 강철의 필름 두께, 유리의 응력 등의 데이터는 모두 소형 휴대용 기기를 사용하여 감지할 수 있습니다. . 유리 응력의 크기에 따라 유리의 강화 여부도 확인할 수 있습니다. 이러한 지표 외에도 현장 검사에서는 기존 측정 도구(예: 강철 눈금자, 버니어 캘리퍼스)를 사용하여 육안으로 또는 돋보기, 현미경 및 기타 장비를 사용하여 재료의 기하학적 치수를 감지할 수 있습니다. 재료의 외관 품질(예: 커튼월 패널의 색상 차이, 강철 균열, 기포, 유리 핀홀, 표시 등)을 감지합니다. 재료의 본질적인 품질에 관해서는 대부분의 지표를 현장에서 테스트할 수 없습니다. 따라서 현장 자재검사 및 인수시에는 모든 자재에 대한 품질보증정보를 별도로 확인하여야 한다. 품질 보증 정보에는 주로 제품 인증서, 성능 테스트 보고서, 품질 보증 인증서, 수입 자재에 대한 상품 검사 인증서, 유리 심 가공, 강철 아연 도금 등과 같은 재료의 2차 가공에 대한 품질 인증 문서가 포함됩니다. 또한, 실런트와 실제 접촉자재의 적합성검사성적서, 재검사를 받아야 하는 자재의 재검사성적서 등 자재가 현장에 투입된 후 실시해야 하는 검사자료는 사양 등 먼저, 지표가 설계 및 사양 요구 사항을 충족하는지 확인하고, 둘째, 품질 보증 데이터가 입고된 재료와 동일한 배치에서 나온 것인지 여부를 확인하고, 그 유효성을 확인합니다. 실런트 등 사용 유효기간 이내인지.

(2) 주재료의 성능 재시험.

1. 재시험 재료 유형 및 재시험 지표

(1) 알루미늄-플라스틱 복합 패널의 박리 강도.

(2) 돌의 굽힘 강도, 추운 지역에서 돌의 동결-융해 저항, 실내 화강암의 방사능.

(3) 실리콘 구조용 실런트의 표준 조건 하에서의 쇼어 경도 및 인장 결합 강도.

(4) 석재 밀봉재의 오염.

2. 재검사 자재 수량

재검사가 필요한 자재 중, 동일한 제조업체에서 생산한 동일한 종류 및 유형의 입고 자재로 구성된 최소 한 세트의 샘플을 재검사해야 합니다. 점검.

3. 커튼월 에너지 절약 프로젝트에 사용되는 자재에 대한 재검사 요건

커튼월 에너지 절약 프로젝트에 사용되는 자재 및 부품이 현장에 반입될 때 다음 자재 및 그 특성을 재검사해야 합니다. 검사를 위해 제출하려면 증인 샘플링을 사용해야 합니다.

(1) 단열재: 열 전도성, 밀도,

(2) 유리: 가시광선 투과율, 열 전달 계수, 차광 계수, 단열 유리의 이슬점;

(3) 단열 프로파일: 인장 강도, 전단 강도.