Siemens PLC200의 레지스터 주소는 Kingview의 변수 정의에 있는 레지스터 주소와 어떻게 일치합니까?
Siemens 200 PPI \r\n KingView 설정\r\n1. KingView 장치 정의\r\nKingView에서 장치를 정의할 때 PLC\Siemens\S7-200 시리즈\ PPI \r\n \r\n2. 장치 주소 및 통신 매개변수 정의\r\n장치 주소 형식은 다음과 같습니다. S7-200 시리즈 PLC의 모델이 다르기 때문에 장치 주소 범위가 다르므로 특정 장치 모델의 경우 주소 범위가 다릅니다. , 관련 하드웨어 매뉴얼을 참조하십시오. Kingview의 장치 주소는 PLC의 PORT 포트 설정과 일치해야 합니다. PLC의 기본 주소는 2입니다. \r\n\r\n권장 통신 매개변수: \r\n\r\n설정 값 권장 값\r\n전송 속도 9600 \r\n데이터 비트 8 \r\n정지 비트 1 \r \n비트 패리티 검사\r\n \r\n3, KingView 데이터 사전 - IO 변수 정의\r\n1), KingView의 레지스터 목록\r\n\r\n 레지스터 형식 레지스터 범위 데이터 유형 변수 유형 읽기 및 쓰기 속성 레지스터 의미\r\n Vdd 0 ~9999 BYTE, SHORT, USHORT, \r\n\r\nLONG, FLOAT \r\n I/O 정수, I/O 실수형 읽기 및 쓰기 V 데이터 영역\r\nIdd 0.0~9999.7 BIT I/O 이산 읽기 전용 디지털 입력 영역, 비트 단위 읽기\r\n0~9999 BYTE I/O 정수 디지털 입력 영역, 바이트 단위(8비트) 읽기\r\nQdd 0.0~9999.7 BIT I/O 개별 읽기 및 쓰기 디지털 출력 영역 , 비트로 작동\r\n0~9999 BYTE I/O 정수 디지털 출력 영역, 바이트(8비트)로 작동\ r\nMdd 0.0~9999.7 BIT I/O 개별 읽기 및 쓰기 중간 레지스터 영역, 비트로 작동\r \n0~9999 BYTE I/O 정수 중간 레지스터 영역, 바이트별 동작(8비트)\r\n\r \n2) 레지스터 사용 예: \r\n\r\n 레지스터 이름 읽기 및 쓰기 속성 데이터 유형 변수 유형 레지스터 설명 \r\nV400 주소 400(1바이트)의 BYTE IO 정수 V 영역 레지스터 읽기 및 쓰기 \r \nV416 V 영역(4바이트 416, 417, 418 및 4바이트)에서 주소 416의 LONG IO 정수 레지스터 읽기 및 쓰기 419) \r\nQ0 Q 영역의 Q0.0-Q0.7에 해당하는 BYTE IO 정수 읽기 및 쓰기, 1워드 섹션(8비트) \r\nI0.0 읽기 전용 BIT I/O 이산