건설 현장의 임시 배전함, 케이블, 조명에 대한 규정과 전력 공급 안전 관리는 어떻게 되나요?
생산 안전에 관한 국가 법률 및 규정을 이행하기 위해 건설 현장 전기에 대한 JGJ46-2005 임시 안전 기술 사양을 구현하고 회사의 생산 안전 관리 시스템을 구현하며 프로젝트 건설 시 전기 안전을 보장합니다. 공사현장의 전기사용에 대한 임시규정을 제정하고, 감전 및 감전화재를 예방합니다. (현지 요구 사항이 있는 경우 현지 요구 사항 구현 가능)
건설 현장의 전기 요구 사항
3단계 배전 시스템 채택,
TN 채택 -S 접지 보호 시스템,
2차 누출 방지 시스템 채택,
1개의 기계, 1개의 게이트, 1개의 상자 및 1개의 누출 시스템을 구현합니다.
1. 배전함 및 스위치 상자의 구성 및 사용에 대한 사양
배전함
1차 메인 상자
구성 미터링 미터, 전류 및 전압 미터, 주 전원 공급 장치 절연 스위치, 션트 절연 스위치, 누설 스위치, 접지 및 제로 행.
2차분전함
주전원차단스위치, 분기차단스위치를 갖추고 있으며 차단기소켓은 절연판의 규정된 위치에 체결하여야 하며 반드시 비뚤어지거나 느슨해지지 마십시오.
3단 단자 스위치 모바일 박스
절연 스위치, 누출 방지 장치(동작 전류 30mA 또는 15m 동작 시간 0.1S) N 행, PE 행 입구 및 출구 라인을 갖추고 있어야 합니다. 카드, 전기 부품은 절연판에 고정해야 합니다.
스위치 박스 구성 및 사용에 대한 사양
배전 시스템에는 분할 및 계층형 배전을 구현하기 위해 주 배전 상자와 배전 상자가 장착되어야 합니다. 배전함 사이의 거리는 30m를 초과할 수 없습니다. 스위치 박스는 수평 거리가 3m 이하인 고정 장비를 제어하는 데 사용됩니다.
배전함과 조명 전기함은 별도로 설치해야 합니다. 동일한 분전함에 배치하는 경우에는 전원선과 조명선을 분리해야 합니다.
3단계 전원 상자
스위치는 3단계 전기 상자에서 전원을 공급받아야 합니다. 배전함의 주 회로와 분기 회로에는 확실한 분리 지점이 있어야 합니다.
배전함과 스위치 박스는 건조하고 통풍이 잘 되며 상온의 장소에 위치해야 하며 그렇지 않은 경우 그에 따라 보호되어야 합니다. 전기함 위치 주변에는 두 사람이 동시에 작업할 수 있는 충분한 공간과 통로가 있어야 하며, 작동이나 유지관리에 방해가 되는 물건을 쌓아두어서는 안 됩니다.
전기함 내 회로 설치
배전함 및 스위치함 내 전원스위치와 전기제품은 견고하게 설치되어야 하며 기울어지거나 헐거워지지 않아야 합니다. 연결선은 절연전선이어야 하며 충전부가 노출되지 않고 깔끔하게 배열되어야 합니다. 설치 보드에는 제로 연결을 위한 전용 보호 단자 보드가 장착되어야 하며, 각 배선 포스트에는 ≯ 2개의 전선이 있습니다.
전기함 스위치 박스의 작동 중성선은 배전함 및 스위치 박스의 금속 상자, 금속 전기 설치 플레이트 및 금속 베이스 및 쉘을 통해 단자대를 통해 연결되어야 합니다. 상자에 있는 전기 제품은 충전되어서는 안 됩니다. 보호 중성선은 터미널 보드를 통해 연결되어야 합니다.
상자 속 전선의 입구와 출구는 상자 하단에 있어야 하며 입구와 출구 전선은 피복을 하고 묶음으로 갈라져 방수 굴곡으로 만들어져야 합니다. 플러그를 사용하여 전원 코드를 스위치 박스에 연결하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.
전기 상자에 회로 설치
상자에 들어 있는 전기 제품은 신뢰할 수 있고 온전해야 하며, 손상되거나 자격이 없는 전기 제품은 사용할 수 없습니다. 전기 부품에는 제품 인증서가 있어야 하며 기술 파일에 포함되어 있어야 합니다. 배전함에는 번호가 매겨져 있고 이름, 담당 전기 기술자 이름, 유지 관리 전화번호가 표시되어 있어야 합니다. 상자에는 전기 부품 매개변수와 분기 이름, 검사 기록을 나타내는 배전 시스템 다이어그램이 있어야 합니다. 역방향 스위치의 사용은 엄격히 금지됩니다.
전기박스에는 주분리스위치와 분기분리스위치, 그리고 주퓨즈와 분기퓨즈(또는 주자동스위치와 분기자동스위치)가 장착되어 있어야 합니다. 주 개폐 장치의 정격 및 동작 설정 값은 분기 개폐 장치의 정격 및 동작 설정 값과 일치해야 합니다.
각 전기 장비에는 전용 스위치 박스가 있어야 하며 "1개 기계, 1개 게이트, 1개 누수 및 1개 상자" 시스템을 구현해야 합니다. 동일한 스위치 박스를 사용하여 2개 이상의 전기 장비(소켓 포함)를 직접 제어하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.
건설현장은 '기계 1개, 게이트 1개, 누수 1개, 상자 1개'를 구현하고 있다.
스위치 박스에는 기준에 맞는 누수 방지 장치를 장착해야 한다. 설정 위치는 전원 절연 스위치의 부하 측과 스위치 박스 내 전원 절연 스위치의 부하 측에 있어야 합니다.
스위치 박스에 있는 누설 보호기의 정격 누설 동작 전류는 ≯30mA이고 정격 누설 동작 시간은 <0.1S여야 합니다. 2단 분전함의 누설 방지 장치의 작동 전류와 작동 시간은 계층적이고 분할된 보호 기능을 가질 수 있도록 일치해야 합니다.
전기 박스의 L1, L2, L3, N 및 PE 전선은 색상으로 구분되어야 하며 색상은 노란색, 녹색, 빨간색, 연한 파란색 및 녹색/노란색 2색 전선입니다. . 연선은 냉간 압착하거나 열간 주석 도금해야 합니다.
선 색상 분리
메인 및 배전 전기 상자의 출력 끝은 압착 및 바인딩 포스트를 사용해야 하며 스위치 상자의 출력 끝은 ZM14-ZM13 소켓을 사용해야 합니다.
전기용접기의 스위치박스에는 2차 무부하전압저감 및 감전방지장치를 설치해야 한다.
2차 무부하 전압 감소 및 감전 보호 장치
전기 상자를 검사하고 수리할 때 이전 레벨의 해당 전원 스위치를 열고 전원을 꺼야 하며, 정전 표시를 걸어야 하며, 전기를 켠 상태에서 작업하는 것은 엄격히 금지됩니다.
배전함과 배전함에는 이물질이 없어야 하며 청결하게 유지해야 합니다. 다른 임시 전기 장비를 연결하는 것은 허용되지 않습니다. 공사현장에서 1시간 동안 작업을 멈춘 후 전원박스를 차단하고 잠가야 합니다. 전기함 퓨즈의 용융물을 교체할 때 원래 사양을 충족하지 않는 용융물로 교체하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.
전기함을 깨끗하게 유지하고 전담 담당자에게 책임을 맡기십시오.
2. 케이블 포설 규정
가공 전선은 절연된 구리선이어야 하며, 피복이 벗겨진 전선이어야 합니다. 엄격히 금지됩니다. 현장에서 메인박스 인입선으로 사용할 수 있는 가공선을 제외하고 나머지는 5심 케이블을 사용한다. 현장에서는 5심 케이블 대신 4심 케이블과 PE선을 함께 사용하는 것을 엄격히 금지한다. 사이트.
가공선은 특수 기둥에 설치해야 하며, 강철 케이블 배선을 위한 기둥 브래킷 사이의 거리는 12M를 초과할 수 없습니다.
가공선에는 과부하 보호 장치가 있어야 합니다. 다음 과잉 보호 장치 중 하나를 사용할 수 있습니다.
1) 자동 공기 회로 차단기(공기 스위치), 과부하 차단 전류 설정 값.
2) 퓨즈. 용융 정격 퓨즈 전류 값 ≤ 보호 라인 도체의 안전한 전류 값입니다.
또한 누수 스위치는 일반적으로 공기 스위치의 기능을 갖고 있기 때문에 과부하 보호 기기로도 사용할 수 있습니다.
케이블 간선을 지하에 매설할 경우에는 지면을 따라 펼쳐서 매설하는 것을 엄격히 금지하며, 0.6m 이상의 깊이로 케이블을 직접 매설해야 합니다. 두께가 50mm 이상인 케이블을 케이블 위와 아래에 고르게 깔고 단단한 보호층으로 덮어야 합니다. 케이블 조인트는 지상 정션 박스에 위치해야 합니다.
절연체 고정
케이블이 건물, 구조물, 도로, 기계적 손상을 받기 쉬운 장소를 통과하고 2m~0.2m 높이에서 지면에서 나올 때 보호 슬리브를 설치해야 합니다. 지하철.
케이블을 머리 위로 놓을 때는 벽이나 기둥을 따라 설치하고 절연체로 고정해야 합니다. 고무선과 지면 사이의 최대 원호 수직 거리는 2.5m 이상입니다(2.5m 미만인 경우 저전압 전기를 사용해야 합니다).
2.5m 미만일 경우 저압전기로 변경
진입선은 벽을 통과하여 보호해야 하며, 지면으로부터의 높이는 2.5m 이상이어야 한다. 2.5m 이상이어야 하며 낙뢰방지 조치를 취해야 합니다.
습한 곳이나 매설된 비케이블 배선은 파이프를 통해 포설하고, 파이프 입구를 밀봉해야 합니다. 부설을 위해 금속 파이프를 사용할 경우 제로 연결을 보호해야 합니다.
3. 현장 임시 전기 조명에 대한 규정
조명 설정: 모든 작업 공간, 작업장, 자재 저장고, 도로, 창고, 사무실, 구내식당 및 기타 조명이 필요한 장소 기숙사에는 업무와 생활의 안전을 보장하기 위해 일반 조명, 국부 조명 또는 혼합 조명을 갖추고 있습니다.
조명기구의 형태와 보호 수준은 사용 환경 조건에 맞게 조정되어야 하며 품질은 사양 및 표준을 준수해야 합니다.
220V 조명
조명 전압 사양:
1) 일반 장소에서는 220V입니다.
2) 습하고 전기가 흐르는 장소에 쉽게 접근할 수 있는 24V 저전압 조명.
3) 특히 습기가 많은 장소, 보일러 및 컨테이너에 사용되는 12V 저전압 조명.
4) 휴대용 조명 및 램프의 지상 높이는 2.5m 이내로 하고, 바닥 통로는 36V 저전압 조명을 사용한다.
36V 조명
경고 조명 설정:
눈길을 끄는 빨간색 경고등은 규정에 따라 건설 현장의 가장자리 개구부에 설치해야 합니다. 경고를 표시합니다.
빨간색 경고등
조명 분배는 별도로 설정해야 합니다. 배전함과 함께 사용하는 경우 전원과 조명을 별도로 설정해야 하며 누출 방지 기능이 있어야 합니다. 그리고 과부하 보호.
램프의 금속 껍질과 금속 브래킷은 제로 연결로부터 보호되어야 합니다.
안전전압을 사용하는 조명선은 깨끗하고 깔끔하게 배치되어야 하며, 접합부는 절연천으로 감싸야 합니다.
지면에서 램프 높이는 실외 3m, 실내 2.5m, 고출력 메탈할라이드 램프, 나트륨 램프는 5m로 한다.
작업장에는 부분 조명만 설치해서는 안 됩니다.
전기 화재 예방을 위해 전기 스토브, 요오드-텅스텐 램프, 고출력 전구를 사용하여 옷을 굽는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.
4. 전기 화재 예방 조치에 관한 규정
각 전기 장비 및 전선의 주요 부품은 해당 절연재로 보호되어야 합니다.
단락 및 누전 방지 장치를 설치하고, 상자에 들어가는 전선에는 확실한 차단 지점이 있어야 합니다.
전기용품의 위치는 인화성 물질로부터 최대한 멀리 두거나 이에 상응하는 확실한 화재 예방 조치를 취해야 합니다.
배전함, 스위치 박스 주변에 잔해물 및 인화성 물질을 쌓는 것을 엄격히 금지하고, 2인이 사용할 수 있는 작업 공간을 확보하고 도로를 깨끗하게 유지해야 합니다. 정상적인 작동을 보장하기 위해 사용 중에 장비에 과부하가 걸리는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.
전기 난방 장비를 장비 지침에 따라 올바르게 사용하십시오. 건설 조명은 안전하고 신뢰할 수 있어야 합니다.
전기설비에 불이 붙은 경우에는 즉시 전원을 차단하고 황사 및 건조분말소화기를 사용하여 진화해야 하며, 물을 사용하여 진화하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.
전주나 위험한 장소에서 전기를 사용할 때에는 안전보호 조치를 취해야 한다.
화재 예방 시스템을 마련하고 현장에서 엄격하게 시행해야 하며 이에 상응하는 전기 소화 시설을 갖추어야 한다.
고층건축현장에는 건설현장과 연계하여 사용하는 특수소화펌프나 물펌프를 설치하고, 그 전력선은 전용선로에 포설해야 한다.
750W 이상의 고출력 조명기구는 브래킷으로 지지해야 하며, 조명기구 아래에는 가연성 물질을 쌓아 놓아서는 안 됩니다. 가연성 부품과 가연성 물질 사이의 수평 거리는 최소 50cm 이상이어야 합니다. 전원 공급 장치 리드에는 단열 보호 조치가 있어야 합니다.
5. 건설 중 전기 안전을 보장하기 위한 조치
모든 지역 프로젝트 부서는 "안전 제일, 예방 제일, 종합 관리" 정책을 시행해야 합니다. 모든 수준에서 안전 규정 및 시스템을 개선하고, 조치를 실행하고, 불법 명령 및 불법 운영을 근절합니다.
전기 기술자에 대한 관리를 강화하려면 반드시 자격증을 소지하고 있어야 하며, 안전 기술 교육을 받고 시험에 합격해야 작업할 수 있습니다.
안전한 전기사용에 대한 홍보를 강화하고, 모든 건설근로자의 전기안전지식을 제고하며, 감전 시 올바른 응급처치 방법을 숙지한다.
건설 현장의 전력 소비에 대한 기술 데이터와 테스트 데이터 데이터베이스를 구축하여 매일 점검, 매주 월요일 점검, 매월 유지 관리를 보장하고 해당 기록을 작성합니다.
전기 장비 사용은 사용하기 전에 검사하고 승인해야 합니다. 전기 장비(전력함, 용접 기계, 이동식 및 휴대용 전기 장비)의 관리, 수리 및 유지 관리를 강화해야 합니다.
임시 전력선을 설치하려면 건설 현장을 전담 인력이 관리해야 하며, 프로젝트 관리자나 프로젝트 기술 리더가 승인서를 발급해야 합니다. 건설현장 전기설비의 일상점검 및 기록을 강화하고, 안전공개제도를 시행·시행한다.
전기 표준 및 규정을 성실히 이행합니다. 일시적인 전력사용에 대응하기 위한 기술적 조치를 취합니다.
1) 현장 전력 관리의 합리적 레이아웃을 강화하고, 보상 콘덴서를 연결하여 역률을 개선합니다.
2) 건설 전력선의 3상 부하 균형을 맞추는 데 주의를 기울이십시오. 3상 부하 균형을 방해하는 무단 배선은 금지됩니다.
환경 관리가 잘 이루어져야 하고, 주변에 경고 표시가 있어야 하며, 고압선과의 거리는 안전 요구 사항을 충족해야 합니다. 장비 레이아웃은 합리적이어야 하며 주위에 도체 및 위험물이 있는 습하고 연기가 많으며 뜨겁고 고온인 환경에 배치되지 않도록 해야 합니다.
6. 임시 전력 건설 조직 설계 준비
총 임시 전력 용량이 50KW이고 기계 설비가 50KW 이상인 경우 임시 전력 건설 조직 설계를 준비합니다. 기계 장비가 5개 미만인 경우 시설 직원과 근무 전기 기술자는 안전한 전기 사용 조치에 대한 유효한 인증서 사본을 보유해야 합니다.
임시 전력 건설 조직의 설계 및 준비 요구 사항, 구현 및 감독, 개정 및 평가는 건설 현장의 임시 전력 안전을 위한 국가 기술 사양 JGJ46-2005를 준수해야 합니다.
임시 전력 수용에 대한 기록을 잘 작성하세요. 프로젝트 부서는 임시 전력 건설 조직 설계, 건설 전력 관리 계획 및 안전한 전력 대책을 기반으로 수용을 수행합니다. 수용 결과에 수치적 요구 사항이 있는 경우. 수치로 반영됩니다. 그리고 발주처, 종합 건설업자, 감독자는 요구 사항이 있는 경우 자체 심사 통과를 근거로 승인 서명을 발주자, 종합 건설업자, 감독자에게 요청해야 합니다.
사업부서는 건설팀 및 각 하도급 건설팀과 임시 전력 사용 계약을 체결해야 합니다. 그 목적은 프로젝트 부서의 임시 전력 사용에 대한 표준화된 관리를 수용하고 안전한 전력 사용을 위한 요구 사항을 준수하는 것입니다. , 사고 및 사건 발생을 예방하고 감소시킵니다.
위의 소개를 통해 건설 현장의 임시 배전함, 케이블, 조명에 대한 규정은 물론 전원 안전 관리에 대해서도 어느 정도 이해되셨으리라 믿습니다. 더 많은 관련 정보를 보려면 Zhongda Consulting에 로그인해 주셔서 감사합니다.
입찰 낙찰률 향상을 위한 엔지니어링/서비스/구매 입찰 문서 작성 및 제작에 대한 자세한 내용을 보려면 하단 공식 웹사이트 고객 서비스를 클릭하여 무료 상담을 받으세요: /#/?source= ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ