건조분말소화기의 수명은 몇 년인가요?
분말소화기의 유효기간은 10년이며, 의무퇴직기간도 10년이다.
건조분말소화기의 소화약제에도 유통기한이 있는데, 각 시·군별로 구체적인 조건이 다르기 때문에 일반적으로 소화약제의 유통기한은 1~2년이다. 일반적으로 소화기를 재설치할 경우 제조사에서 소화약제의 유효기간을 표시하게 됩니다. 대부분의 경우 건조분말소화기는 10년의 유효기간 동안 매년 소화약제를 보충해야 합니다. . 건조분말소화기는 소화기의 일종으로, 충전된 건조분말소화약제의 종류에 따라 일반건조분말소화기와 초미립자분말소화기로 구분됩니다.
건식분말소화기는 인산암모늄염 등의 건식분말소화약제가 탑재되어 있어 초기 화재를 효과적으로 진압할 수 있다. 건조분말소화기의 폐기기간은 제조일로부터 산정되며, 규정된 기간에 도달한 경우에는 폐기하여야 합니다. 가스 저장 실린더가 있는 휴대용 건식 분말 소화기의 사용 수명은 8년, 휴대용 저장 압력 건식 분말 소화기의 사용 수명은 10년, 가스 저장 실린더가 있는 카트형 건식 분말 소화기의 사용 수명은 10년입니다. , 푸시 카트 보관 압력 건조 분말 소화기의 수명은 12년입니다. 소화기의 종류에는 건조분말소화기, 포말소화기, 수중소화기, 이산화탄소소화기, 할로알칸소화기 등이 있습니다.
일반적으로 사용되는 건식분말소화기의 개폐 방식은 손잡이 방식이다. 소화기를 화원에서 떨어진 적당한 위치로 들어 올린 후 여러 번 뒤집어 통 안의 건조 가루를 푼 다음 노즐을 타는 지점에 겨냥하고 핀을 제거한 후 손잡이를 누르면서 소화약제가 분사되어 화재를 진압합니다. 건조분말소화봉 개봉시 왼손으로 중간부분을 잡고 화염의 뿌리에 노즐을 겨냥한 후 오른손으로 카드를 뽑은 후 개봉손잡이를 돌려 가스저장병을 열고, 1~4초 정도 기다리면 건조 분말이 분사되어 화재를 진압합니다. 건조 분말 소화기는 최소한 분기별로 검사해야 합니다. 점검 내용에는 소화기의 압력값이 정상 압력 범위 내에 있는지, 안전핀과 납씰이 손상되지 않았는지, 소화기를 다른 용도로 사용할 수 없는지, 안정적으로 배치되었는지, 매립압력이 없는지, 소화기 상자는 잠그지 않아야 하며, 햇빛 노출과 강한 복사열을 피해야 하며, 소화기 유효기간 이내인지 등 소화기의 유효상태에 대한 점검은 소화기 점검기록으로 작성하고 확인을 위해 보관해야 한다.
휴대용 건분말소화기와 카트형 건분말소화기는 사용방법이 다릅니다. 휴대용 건조분말소화기로 화재를 진압할 경우 소화기를 손에 쥐거나 어깨에 메고 신속하게 화재 현장으로 달려가 소화기를 타는 곳에서 약 5m 떨어진 곳에 내려놓을 수 있습니다. 실외에 있는 경우에는 바람이 불어오는 방향으로 분사하도록 선택해야 합니다. 사용되는 건조분말소화기는 외압저장형 소화기로 작업자는 한 손으로 스프레이 건을 단단히 잡고 다른 손으로 가스 저장병의 열림 손잡이를 들어올려야 합니다. 가스 저장병을 손잡이로 열 경우에는 시계 반대 방향으로 돌려서 가장 높은 위치로 돌린 후 소화기를 들어올립니다. 마른 가루가 흩어지면 재빠르게 불꽃의 뿌리를 겨냥해 쓸어줍니다. 편리한 건식분말소화기에는 가스저장용기 또는 압력저장용기가 내장되어 있으며, 작업자는 먼저 개폐손잡이에 있는 안전핀을 내린 후 스프레이호스 앞쪽의 노즐을 잡고 다른 한쪽으로 소화기를 열어야 합니다. 손으로 손잡이를 누르고 소화기를 열어 불을 끄세요. 스프레이 호스가 있는 소화기 또는 압력 저장식 소화기를 사용할 때는 항상 한 손으로 손잡이를 누르고 손잡이를 떼어서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 스프레이가 중단됩니다.
카트형 건식 분말소화기의 경우, 오른손으로 분말스프레이 건을 잡고, 왼손으로 분말스프레이 호스를 휘거나 고리가 생기지 않고 일직선이 될 때까지 펼쳐야 합니다. 납 씰을 제거하고 안전핀을 뽑습니다. 손바닥으로 공기 공급 도어를 단단히 누른 다음 왼손으로 분말 분사 튜브 홀더를 잡고 돌손으로 건 손잡이를 잡고 분말 분사 스위치를 돌립니다. 손가락으로 화염 분무기를 겨냥한 다음, 화약 분무기를 앞뒤로 계속 흔들어 불이 꺼질 때까지 타는 부위를 마른 가루로 덮습니다.
국가 표준 '휴대용 건식 분말 소화기'GB4402-1998에 따르면 건식 분말 소화기의 보관 온도는 섭씨 -10~+50도 또는 섭씨 -20~+50도입니다. 온도가 영하 25도이면 실외에 보관해서는 안 되며 실내에 보관해야 합니다. 일반적으로 실내 온도는 영하 25도가 되지 않습니다. 건조 분말 저장 용기의 설계 압력은 1.6MPa 또는 2.5MPa 압력 수준일 수 있으며, 건조 분말 소화제의 적재 계수는 0.85보다 커서는 안 되며, 가압 시간은 30초보다 커서는 안 됩니다. 건조 분말 소화기의 저장 용기는 현행 국가 표준 "압력 용기에 대한 안전 기술 감독 규정"의 규정을 준수해야 하며 구동 가스 저장병 및 충전 계수는 현행 국가 표준 "안전 감독"의 규정을 준수해야 합니다. 가스통 규정'을 참조하세요. 건조 분말 소화기의 저장 용기는 구동 가스 계수, 건조 분말 저장 용량, 건조 분말 전달 속도 및 출력 용기 밸브 출구의 압력 요구 사항을 충족해야 합니다.
법적 근거:
"건물 내 소화기 구성 승인 및 검사에 관한 규정"
제2조: 설치 전 다음 조건을 충족해야 합니다. 소화기:
1. 건물 소화기 구성 설계 도면, 설계 지침 및 자재 목록이 완전해야 합니다.
2. 설계 부서는 건설에 대한 기술적 설명을 제공해야 합니다. , 건설 및 감독 부서
3 , 건설 현장은 소화기 설치 및 설치 요구 사항을 충족해야 합니다.