当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 문의 - 건설 품질 수용 및 데이터 정리?

건설 품질 수용 및 데이터 정리?

검사 배치 부문

"건설 공사 품질 검수 통일기준" GB 50300-2013 의 4.0.7 조는 "시공 전에 시공 단위가 항목공사와 검사 배치의 분할 방안을 마련해야 한다" 고 규정하고 있다. 부록 B 및 관련 전문 검수 규범이 다루지 않는 항목공사와 검사배치의 경우 건설단위 조직감독 시공 등 단위 협의에 의해 결정될 수 있습니다. " 본 조의 규정에 따르면 각 전문 기술 책임자가 착공하기 전에 항목공사와 검사배치의 분단 방안을 확정하여 감리 비준을 제출할 수 있다.

전문 수락 사양을 참조하는 규정 검사 배치는 다음과 같이 나뉩니다.

기초 및 기초

"빌딩 기초 공사 품질 검사 사양" GB 50202-2002 에는 특정 규정 검사 배치가 없습니다.

' 지하 방수 공사 품질 검수 규범' GB50208-2011 의 3.0.13 조는 하위 항목 공사 검사배치 및 샘플 수량에 대해 다음과 같이 규정하고 있다.

주체 구조 방수 공사 및 상세 구조 방수 공사는 구조층, 변형에 따라 이루어져야 한다

특수시공법 구조방수공사는 터널 구간, 변형간 등 시공구간에 따라 검사배치를 나누어야 한다.

배수 공사 및 그라우팅 공사는 각각 검사 배치여야 합니다.

각 검사 배치에 대한 샘플 검사 수량: 상세 구조는 전체 검사여야 하며, 기타 사항은 본 사양에 부합해야 합니다.

주체 구조

"콘크리트 구조 공사 시공 품질 검수 사양" GB 50204-2002 에는 검사 배치 분할 방법이 명시되어 있지 않습니다. 시공 경험에 따라 템플릿, 철근, 콘크리트, 사전 응력, 현장 타설 구조

"석조구조공사 시공품질검수규범" GB 50203-2011 중 3.0.20 조는 석조구조공사 검사배치의 구분이

에 사용된 재료 유형과 같은 유형의 재료의 강도 등급이 동일해야 한다고 규정하고 있다.

250m 이하? 석조

호스트 구조 석조의 한 층 (기본 석조는 한 층씩 계산될 수 있음); 채워진 벽 벽돌의 양이 적으면 여러 층을 병합할 수 있습니다.

"강철 구조 공사 시공 품질 검수 사양" GB 50205-2001 은 다음과 같이 규정하고 있습니다.

< P > 단일 층 강철 구조 설치 프로젝트는 변형 이음새나 공간 강성 단위 등으로 하나 이상의 검사 배치로 나눌 수 있습니다. 지하 강철 구조는 각기 다른 지하층에 따라 검사 배치

다층 및 고층 강철 구조 설치 공사를 바닥이나 시공 세그먼트 등에 따라 하나 이상의 검사 배치로 나눌 수 있습니다. 지하 강철 구조는 각기 다른 지하층에 따라 검사 배치

강철 그리드 구조 설치 공사를 변형 틈새, 시공 세그먼트 또는 공간 강성 단위에 따라 하나 이상의 검사 배치로 나눌 수 있습니다.

압력판 제작 및 설치 공사는 변형 틈새, 바닥, 시공 세그먼트 또는 지붕, 벽 면, 바닥 등에 따라 하나 이상의 검사 배치로 나눌 수 있습니다. 나머지 하위 프로젝트의 검사 배치 분할은 강철 구조 설치 공사와 일치하거나 현장 상황에 따라 합리적으로 조정된다.

"알루미늄 합금 구조 공사 시공 품질 검수 사양" GB 50576-2010 은 다음과 같이 규정하고 있습니다.

단일 레이어 알루미늄 합금 설치 프로젝트는 변형 솔기 또는 공간 강성 단위 등으로 하나 이상의 검사 배치로 나누어야 하며, 다층 알루미늄 합금 구조 설치 공사는 바닥이나 시공 세그먼트 등으로 하나 또는 여러 개로 나누어야 합니다.

알루미늄 합금 공간 메쉬 구조 설치 프로젝트는 변형 틈새, 시공 세그먼트 또는 공간 강성 단위를 하나 이상의 검사 배치로 분할해야 합니다.

알루미늄 합금 패널의 제작 및 설치 프로젝트는 변형 틈새, 시공 세그먼트, 축 등을 하나 이상의 검사 배치로 분할해야 합니다.

알루미늄 커튼 구조 설치 프로젝트는 동일한 설계, 재료, 공정 및 시공 조건에 대한 커튼월 공사가 500 ~ 1000 ㎡당 하나의 검사 배치로, 500 ㎡미만은 하나의 검사 배치로 나누어야 합니다. 각 검사 배치는 100 ㎡마다 한 번 이상 점검해서는 안 되며, 각 곳은 10㎡미만이어야 한다. 같은 단위 공사의 불연속적인 커튼월 공사는 개별적으로 검사 배치를 나누어야 한다. 이형 또는 특수한 요구 사항이 있는 커튼월 검사 배치의 구분은 커튼월의 구조, 공예 특성 및 커튼월 공사 규모에 따라 감독 단위 (또는 건설 단위) 와 시공 단위 협상에 의해 결정되어야 합니다. 나머지 하위 프로젝트의 검사 배치 분할은 알루미늄 합금 구조 설치 프로젝트와 일치하거나 현장 상황에 따라 합리적으로 조정됩니다.

' 강관콘크리트 공사 품질 검수 규범' GB 50628-2010 에는 검사배치에 대한 구체적인 분할 규칙이 없어 시공경험에 따라 콘크리트와 강철 구조의 검수 규범과 현장 시공구간을 참고해 검사배치 분할 방안을 마련해야 한다.

"목재 구조 공사 품질 검수 규범" GB 50206-2012 는 다음과 같이 규정하고 있습니다.

재료, 구조 부속품의 품질 관리는 네모난 나무, 원목 구조 주택을 검사 배치로 삼아야 합니다. 구성 요소 제작 설치 품질 관리는 전체 집의 1 층이나 변형 사이의 1 층을 검사 배치로 해야 합니다. 5.1.4 재료, 구조 부품의 품질 관리는 접착 목재 구조 주택을 검사 배치로 삼아야 한다. 구성 요소 제작 설치 품질 관리는 전체 집의 1 층이나 변형 사이의 1 층을 하나의 검사 배치로 삼아야 한다.

< P > 경목 구조 재료, 구성 부품의 품질 관리는 같은 건설 프로젝트의 같은 기간에 시공해야 하는 각 건축 면적이 300 ㎡를 넘지 않고 총 건축 면적이 3000 ㎡를 넘지 않는 경목 구조 건물을 하나의 검사 배치로 삼아야 한다. 경목구조 제작 설치 품질 관리는 한 집의 한 층을 검사 배치로 삼아야 한다.

목재 구조 보호 프로젝트의 검사 배치는 이 규범 제 4 ~ 6 장에 해당하는 네모난 나무와 통나무 구조, 접착목 구조 또는 경목 구조의 검사 배치에 따라 구분할 수 있습니다.

건축 장식:

"건축 지상 공사 품질 검수 규범" GB 50209-2010 의 3.0.21 조 중 건설 지상 공사 품질 검사는 다음 규정을 준수해야 한다.

각 검사 배치는 각 하위 부문 공사의 기층 (각 구조층) 과 각 부류 마감으로 나누어진 하위 공사를 자연간 (또는 표준실) 으로 검사해야 하며, 추출 수량은 무작위로 3 개 이상이어야 합니다. 3 칸 미만이니 전부 검사해야 한다. 그 중 복도 (통로) 는 길이가 10 인 미터 1 칸, 공업공장 (단일 스팬), 강당, 현관은 두 개의 축을 1 칸으로 계산해야 한다.

방수 요구 사항이 있는 건설지 체면 지부 공사의 하위 공사 품질 각 검사 배치 추출 수량은 방 총 수에 따라 무작위로 4 개 미만이어야 하며, 4 개 미만이어야 하며, 모두 검사해야 한다.

"건축 장식 공사 시공 품질 검수 규범" GB 50210-2001 은 다음과 같이 규정하고 있다.

회반죽 공사의 각 하위 항목에 대한 검사배치는

동일 재료 같은 재료, 공예, 시공 도시의 실내 회반죽 공사는 50 개마다 자연실 (넓은 면적실과 복도는 회반죽 면적 30 개) 당 하나의 검사배치로 나누어야 하고, 50 개도 안 되는 것도 하나의 검사배치로 나누어야 한다.

< P > 문과 창문 프로젝트의 각 하위 항목에 대한 검사 배치는 동일한 품종, 유형 및 사양의 목재 문과 창문, 금속 문과 창문, 플라스틱 문과 창문, 창문 유리를 100 명당 하나의 검사 배치로 분할해야 하며, 100 도 안 되는 것도 하나의 검사 배치로 분할해야 합니다. 같은 품종, 유형, 규격의 특수문은 각각 50 병마다 하나의 검사배치로 나누어야 하고, 50 병도 하나의 검사배치로 나누어야 한다.

< P > 천장 공사의 각 항목공사의 검사배치는 다음과 같이 나누어야 한다. 같은 품종의 천장 공사는 50 칸마다 나누어야 한다 7.1.5 경량 칸막이 프로젝트의 각 하위 항목에 대한 검사 배치는 다음과 같이 나누어야 합니다. 같은 품종의 경량 칸막이 프로젝트는 50 개마다 (넓은 면적실과 복도는 경량 칸막이 벽의 벽면에 따라 30 개 검사 배치, 50 개 미만도 하나의 검사배치로 나누어야 합니다.

트림 패널 (벽돌) 프로젝트의 각 하위 항목에 대한 검사 배치는 동일한 재료, 공정 및 시공 조건에 대한 실내 트림 패널 (벽돌) 공사가 50 개마다 (넓은 면적실과 복도는 시공 면적 30 개당 1 개) 하나의 검사 배치로, 50 개 미만도 분할해야 합니다 같은 재료, 공예 및 시공 조건의 실외 장식 패널 (벽돌) 공사는 500 ~ 100 ㎡마다 하나의 검사 배치로 분류되어야 하며, 500 ㎡미만이면 하나의 검사 배치로 나누어야 한다.

커튼 월 프로젝트의 각 하위 항목에 대한 검사 배치는 동일한 설계, 재료, 공정 및 시공 조건에 대한 커튼월 공사가 각각 500㎡ ~ 1000 ㎡마다 하나의 검사 배치로 나누어야 하며 500 ㎡미만이 하나의 검사 배치로 나누어야 합니다. 같은 단위 공사의 불연속적인 커튼월 공사는 개별적으로 검사 배치를 나누어야 한다. 이형 또는 특수한 요구 사항이 있는 커튼월의 경우 검사 배치의 구분은 커튼월의 구조, 프로세스 특성 및 커튼월 엔지니어링 규모에 따라 감독 단위 (또는 건설 단위) 와 시공 단위 협상에 의해 결정되어야 합니다.

< P > 마감 프로젝트의 각 하위 항목에 대한 검사 배치는 다음과 같이 나누어야 합니다. 실외 마감 프로젝트의 각 건물에 대한 유사 페인트의 벽은 500㎡ ~ 1000㎡당 하나의 검사 배치로 나누어야 하며 500 ㎡미만이면 하나의 검사 배치로 나누어야 합니다. 실내 마감 공사와 같은 종류의 페인트로 칠한 벽면은 50 칸마다 (넓은 면적과 복도는 도장면적 30 을 기준으로 한 검사배치, 50 칸도 한 개의 검사배치로 나누어야 한다.

도배나 소프트포장 공사의 각 항목공사의 검사배치는 같은 품종의 도배나 소프트포장 공사가 50 칸마다 (넓은 면적실과 복도는 시공면적 30 ㎞ 에 따라 한 칸씩) 하나의 검사배치로 나누어야 하며, 50 칸도 하나의 검사배치로 나누어야 한다.

세부 프로젝트의 각 하위 프로젝트의 검사 배치는 다음과 같이 나누어야 합니다. 유사 제품은 50 개마다 하나의 검사 배치로 나누어야 하며, 50 개 미만의 부분도 하나의 검사 배치로 나누어야 합니다. 각 계단은 검사 배치로 나누어야 한다.

지붕:

"지붕 공사 품질 검수 규범" GB 50207-2012 의 3.0.14 조에는 각 항목공사가 지붕 면적당 500㎡ ~ 1000㎡ 각 검사 배치의 추출 검사 수량은 본 규범 4~8 장의 규정에 따라 집행해야 한다. 시공 경험에 따르면 고도가 다른 지붕은 서로 다른 검사배치로 나누어 검수해야 한다.

검사 배치의 용량 검사 배치 분할이 완료되면 검사 배치 용량을 결정해야 합니다. 검사 배치 용량은 수치와 단위로 구성됩니다. 시공 습관에 따라 일반 검사 배치 용량을 채우는 방법은 다음과 같습니다.

검사 배치 용량은 현재 시공 세그먼트의 주요 공사량입니다. 구체적인 표현은 다음과 같습니다. , 보강 철근 설치 검사 배치 용량은 "t" 입니다.

검사 배치 용량은 현재 시공 세그먼트의 시공 범위이며, 현재 시공 세그먼트의 수평 투영 면적으로 해석될 수 있습니다. 구체적인 표현은 콘크리트 주입, 철근 설치 및 템플릿 설치 시 검사 배치가 "M?" 입니다. 。

검사 배치 용량은 현재 시공중인 구성요소 수이며, 특히 콘크리트가 프레임 기둥을 부을 때 검사 배치 용량은 "루트" 이고 문과 창문이 설치될 때 검사 배치 용량은 "멍이" 입니다.

최소 샘플 수량 최소 샘플 수량 결정 및 채우기 요구 사항은 "강철 구조 공사 품질 검수 사양" GB50205-2001 의 예를 들어 다음과 같은 7 가지 경우로 나뉩니다.

강재, 강철 주물의 품종, 사양, 성능 등은 현행 국가 제품 표준 및 설계 요구 사항을 충족해야 합니다. 수입 강재 제품의 품질은 설계 및 계약 규정 기준에 부합해야 한다.

검사 수량: 전체 검사.

검사 방법: 품질 합격 증명서, 중국어 로고, 검사 보고서 등을 검사합니다.

실험 보고서와 재료 증명, 은폐 검수 기록, 시공 기록, 실험 기록 등으로 설명해야 하는 항목은 다음과 같습니다.

다음 중 하나인 강재의 경우 샘플 재검사를 수행해야 하며, 그 재검사 결과는 현행 국가 제품 표준과 설계 요구 사항을 충족해야 합니다. 외국에서 강재를 수입하다. 강재 혼합 배치 판 두께가 40mm 이상이고 z 방향 성능 요구 사항이 있는 두꺼운 판 설계 건물 구조의 안전 등급은 1 급이며, 장거리 강철 구조에서 주요 힘 구성요소에 사용되는 강재입니다. 재검사 요구 사항이 있는 강재를 설계하다. 품질에 의구심이 있는 강재.

검사 수량: 전체 검사.

검사 방법: 재검사 보고서를 확인합니다.

강판 두께 및 허용 편차는 제품 표준의 요구 사항을 충족해야 합니다.

검사 수량: 각 품종, 규격의 강판 추출 5 곳.

검사 방법: 커서 캘리퍼스로 측정합니다.

t > 조인트, 교차 조인트, 필렛 조인트 등 통과가 필요한 버트 및 필렛 버트 조합 용접은 t/4 보다 작지 않아야 합니다. 피로 검사 요구 사항이 있는 크레인 빔 또는 유사한 구성요소를 설계하는 웹과 상부 플랜지 연결 용접의 레그 크기는 t/2 이며 10mm 이하여야 합니다. 레그 크기의 허용 편차는 0mm~4mm 입니다.

검사 수량: 전체 데이터 검사; 유사 용접 현장 검사 10, 3 개 이하여야 합니다.

검사 방법: 검사를 관찰하고 용접 게이지로 측정을 검사합니다.

방부 코팅 및 방화 코팅의 모델, 이름, 색상 및 유효 기간은 품질 증명서와 일치해야 합니다. 연 후에는 결피, 덩어리, 젤 등의 현상이 있어서는 안 된다.

검사 수량: 배럴 수로 5 를 검사하고 3 통 이상이어야 합니다.

검사 방법: 검사를 관찰합니다.

2 차, 3 차 용접 모양 품질 기준은 본 사양의 부록 a 에 있는 표 A.0.1 의 규정을 준수해야 합니다. 3 단계 맞대기 용접은 2 차 용접 표준에 따라 외관 품질 검사를 수행해야 합니다. 검사 수량: 동류 구성 요소당 10 개, 3 개 이하여야 합니다. 현장 검사 구성 요소에서 각 용접 유형은 스트리크 수에 따라 5 를 검사하며 1 개 이상이어야 합니다. 각 검사 1 곳, 총 추출 수는 10 곳 이상이어야 한다. 검사 방법: 검사를 관찰하거나 돋보기, 용접 게이지 및 강자 검사를 사용합니다.