주거용 건물의 조명 표준은 무엇인가요?
중화인민공화국의 국가 표준 건축 조명 설계 표준인 GB 50034-2013은 신축, 개조 및 확장된 주거용, 공공 및 산업용 건물에 대한 일반 조명 표준 값을 규정합니다.
방(장소) 기준면 및 높이 조도 기준
값(lx)
주거용 건물 거실(일반 활동) 0.75m 수평면 100
p>주거용 거실(쓰기 및 독서) 0.75m 가로면 300은 혼합조명에 적합합니다
주거용 건물 레스토랑 0.75m 식탁면 150
도서관 일반열람실 0.75m 수평면 300
사무실 일반 사무실 0.75m 수평면 300
종합슈퍼마켓 영업장 0.75m 수평면 300
병원 대기실 교실, 등록홀 0.75m 수평면 200
학교 교실 데스크탑 300
학교 교실 칠판 칠판 500
공공 장소 일반 복도, 유동 구역 50층
p>공공 장소 자동 에스컬레이터 바닥 150
산업 건설 기계 가공 거친 가공 0.75m 수평면 200
산업 건설 기계 가공 일반 가공 공차 ≥ 0.1mm 0.75m 수평 표면 300은 추가 국부 조명이어야 한다
산업용 건설 기계 가공 정밀 가공 공차 <0.1mm 0.75m 수평면 500은 추가 국부 조명이어야 한다
다음 조건 중 하나 이상 충족되는 경우 , 작업 표면 또는 기준 평면의 조명은 정도 표준을 기반으로 할 수 있습니다. 값 등급이 한 단계 높아집니다.
1 시각적 요구 사항이 높은 섬세한 작업장에서 눈과 식별 대상 사이의 거리가 5보다 큰 경우(부작용이 있는 경우;
3 움직이는 물체를 식별해야 하는 경우 인식 시간이 짧아 식별이 어려운 경우
4 시각 작업이 운영 안전에 중요한 영향을 미치는 경우
5 인식 대상의 밝기 대비가 0.3 미만인 경우
6 작업의 정확도가 높아 오류로 인해 큰 손실이 발생할 경우
7 시각 능력이 일반 능력보다 낮을 때
8 건물 수준과 기능적 요구 사항이 높은 경우.
다음 조건 중 하나 이상이 충족되면 작업 표면 또는 기준면의 조명을 표준 값에 따라 한 단계 줄일 수 있습니다.
1 짧은 시간 동안 작업을 수행하는 경우
2 작업의 정확성이나 속도가 중요하지 않은 경우
3 건물 등급 및 기능이 중요하지 않은 경우; 요구 사항이 낮습니다.
일반적인 상황에서 설계 조도 값은 조도 표준 값과 비교할 때 -10% ~ +10%의 편차를 가질 수 있습니다.