건설 엔지니어링 수량 계산 규칙 smm
1. 토공량은 굴착 전 자연 밀도의 고형량을 기준으로 계산해야 합니다. 토공량 계산 계수는 "허난성 건설 공정 물량 종합 단가" A 건설 프로젝트 제안의 13페이지 표 1에서 확인할 수 있습니다. (표의 가상 토양은 압축 및 충전 없이 자연적으로 쌓인 토양을 나타냅니다. 자연 조밀 고체 토양은 손길이 닿지 않은 자연 토양을 말하며 사양에 따라 층으로 굴려 다진 흙을 말하며, 느슨한 성토는 굴착되어 다지지 않고 자연적으로 쌓인 자연 토양을 의미합니다.
2. 굴착토의 평균두께는 자연지반계측표고와 설계바닥표고의 평균두께를 기준으로 한다. 기초토공 및 석재굴착의 깊이는 기초쿠션 바닥면의 표고와 인도된 공사장의 표고를 기준으로 결정하며, 인도된 공사장의 표고가 없는 경우에는 기준면을 기준으로 결정한다. 자연적인 지상 고도.
3. 두께가 ±30cm 이내인 건물 부지의 굴착, 채우기 및 레벨링은 A1.1의 부지 레벨링으로 나열되어야 합니다. 대지면적은 설계도면의 크기와 건축물의 1층 면적을 기준으로 산정됩니다. ±30cm를 초과하는 수직으로 배열된 굴착 또는 언덕 절단은 A1.1과 같이 나열되어야 합니다. 수직으로 배열된 굴착 및 파이프 지지대, 하수구, 정화조, 맨홀 및 기타 산발적인 프로젝트는 부지 평준화 계산에 포함되지 않습니다. 울타리, 참호, 급수탑 및 굴뚝은 기초 구덩이 쿠션 면적을 기준으로 계산되고 수평이 맞춰집니다.
4. 굴착에는 띠 기초, 독립 기초, 전체 홀 기초(아래 기초 포함) 및 장비 기초 굴착이 포함됩니다. 스트립 기초는 다양한 바닥 너비와 깊이에 따라 나열되어야 하며 독립 기초와 전체 홀 기초는 다양한 바닥 면적과 깊이에 따라 별도로 나열되어야 합니다. 엔지니어링 수량은 설계 도면에 표시된 치수에 따라 기초 쿠션의 바닥 면적에 굴착 깊이를 곱하여 계산됩니다. 그 중 트렌치의 길이는 그림과 같이 중심선 길이에 따라 계산되며, 내벽은 그림과 같이 기초 쿠션 바닥면 사이의 순 긴 선 길이에 따라 계산됩니다. 그림에서 내부 및 외부 돌출 부분(스택, 벽에 부착된 굴뚝 등)의 볼륨은 트렌치 토공사에 통합되어 프로젝트 수량 내에서 계산됩니다.
5. 파이프 트렌치 흙굴착 트렌치는 별도로 나열되며, 그 엔지니어링 수량은 설계도에 표시된 파이프 트렌치 중심선의 길이에 단면적을 곱하여 계산해야 합니다. 파이프 트렌치로 설계할 경우에는 트렌치 쿠션 바닥면적의 표고와 파이프 트렌치 없이 설계할 경우에는 납품 공사 현장의 표고를 기준으로 평균 깊이를 계산하며, 파이프 트렌치를 직접 매설하는 경우에는 파이프의 깊이를 직접 매립해야 한다. 배관 바닥면의 외면 표고부터 납품 공사 현장 표고까지의 평균 깊이를 기준으로 계산합니다. 도랑 바닥의 폭이 설계에 명시되어 있는 경우에는 설계에 명시되어 있는 치수에 따라 계산한다. 설계에 명시가 없는 경우에는 표 2에 따른 폭에 따라 계산한다.
6. 굴착 중에 유사나 미사가 나타날 때. 실제 상황에 따라 비자 처리가 진행될 수 있습니다.
7. 건설현장에서의 원토압연은 압연에 필요한 면적을 기준으로 계산하고, 성토압연은 그림과 같이 부피를 기준으로 계산한다.
도랑, 구덩이, 흙(돌)의 구분:
그림에 표시된 20제곱미터 이내의 바닥 면적은 모두 구덩이입니다.
그림에 표시된 베이스 너비가 3미터 이내이고, 베이스 길이가 베이스 너비의 3배 이상 길면 도랑입니다.
그림과 같이 밑면 너비가 3미터 이상, 밑면적이 20제곱미터 이상인 돌은 모두 같은 등급입니다.
그림과 같이 기초폭이 3미터 이상이고, 기초면적이 20㎡ 이상이고, 평지에서 굴착한 흙의 두께가 30cm 이상이면, 발굴된 지구. 산간이나 구릉지에서 공사를 할 때 한쪽 흙을 파는 사람은 산비탈토에 속합니다.
4. 건설 조직 설계 요구 사항에 따라 계산된 도랑, 구덩이, 토굴 굴착 작업 표면 및 정지 작업의 수량 계수는 표 3 및 표 4의 규정에 따라 계산할 수 있습니다.
5. 트렌치 바닥과 구덩이는 그림에 표시된 크기에 따라 다져지고 쿠션 면적을 기준으로 계산됩니다.
6. 베이스 드릴링, 베이스 크기는 설계 도면에 표시된 면적을 기준으로 계산됩니다.
7. 되메우기 흙은 다진채움과 느슨한 채움으로 구분되며 설계도에 표시된 크기에 따라 다음 규정에 따라 계산됩니다.
1 부지 되메우기: 부지 면적에 평균 되메우기 두께를 곱한 값입니다.
2. 실내 되메우기: 주벽 사이의 순 면적에 되메우기 두께를 곱합니다.
3. 기초 되메우기: 설계된 실외 바닥(기초 쿠션 및 기타 구조물 포함) 아래에 묻힌 기초 면적을 뺀 굴착 부피입니다.
4. 파이프라인 트렌치의 되메움은 굴착된 흙의 부피에서 파이프라인이 차지하는 부피를 빼서 계산됩니다. 파이프 직경이 500mm 미만인 경우 파이프가 차지하는 부피는 공제되지 않습니다. 파이프 직경이 500mm를 초과하는 경우 파이프 길이의 각 미터에 대한 표 5에는 파이프가 차지하는 부피가 계산에서 공제되도록 규정되어 있습니다.
5. 남은 흙의 양 또는 빌린 흙의 양은 다음 공식에 따라 계산할 수 있습니다.
이송된 남은 흙의 양 = 굴착된 흙의 총량 - 총량 되메우기 토양
8. 기초 구덩이의 토양 대체량은 설계도에 표시된 치수에 따른 토양 대체량을 기준으로 계산됩니다.
9. 흙의 이동거리는 건설조직 설계에 명시된 토사 쌓기, 하역 및 차용 구역과 다음 규정에 따라 계산되어야 합니다.
1. 거리 : 굴착면적의 무게중심과 뒷채움면의 무게중심 사이의 직선거리를 기준으로 산정한다.
2. 덤프트럭의 토사운반거리는 굴착면적의 무게중심으로부터 성토면적(또는 적재위치)의 무게중심까지의 최단 거리를 기준으로 산정한다.
3. 지구 이동은 자연 밀도 부피를 기준으로 계산되어야 합니다. 공토량을 운반하거나 다짐된 되메우기량을 기준으로 산정하는 경우에는 토공량 환산표에 기재된 값을 기준으로 환산할 수 있습니다.
4. 공간이 작고 굴착된 흙의 양이 많기 때문에 굴착된 흙을 도랑이나 구덩이 옆에 쌓을 수 없습니다. 운송은 건설조직 설계에 명시된 수량, 운송 거리 및 운송 수단을 기준으로 계산되어야 합니다.
5. 조각하고 절단할 파일 머리 수는 실제 조각 수와 절단 수를 기준으로 계산됩니다.
10. 설계도에 표시된 위치와 경계에 따라 미사와 유사를 굴착하고 부피로 계산합니다.
11. 암석 굴착 및 발파 작업량, 다양한 암석 품질은 다음 규정에 따라 계산됩니다.
1. 분할 전 발파 암석은 다음에 따라 부피로 계산됩니다. 설계도에 표시된 크기와 트렌치, 기초 구덩이 운반의 과잉 굴착량은 암석 굴착량에 통합됩니다. 과다 굴착량을 계산할 때 도랑과 기초 구덩이의 각 측면의 깊이와 폭이 증가한 것은 다음과 같습니다.
하하드 스톤: 200㎜;
추가- 단단한 돌: 150㎜ ;
2. 돌의 수동 굴착은 설계도에 표시된 치수에 따라 부피로 계산됩니다.
3. 파이프 트렌치 석재의 수동 굴착은 설계도에 표시된 파이프 트렌치 중심선의 길이에 단면적을 곱하여 계산됩니다.
4. 스톨은 디자인 다이어그램에 표시된 치수에 따라 면적별로 계산됩니다.
5. 석재 운송은 자연 고형물 부피를 기준으로 계산해야 합니다. 부피가 비어 있는 경우 석재 운송 하위 항목의 총 작업일수에 0.65를 곱해야 합니다.
자세한 내용은 Baidu 백과사전: 프로젝트 수량 계산 규칙을 참조하세요. 내부에는 완전한 정보가 있습니다.