当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 문의 - 안전 생산 사고 사례 분석: 사례 52

안전 생산 사고 사례 분석: 사례 52

1, 사고 배경 및 통과

2 호 예비 탐사정은 11 월 22 일 시추를 하고 11 월 29 일 2 일 시추를 시작했다. 12 월 1 일 우물 깊이 491m 까지 드릴한 후, 설계에 따라 코어를 드릴합니다. 코어로 498 80 m 까지 파고들어 드릴을 시작하는데 이상 현상이 발생하지 않았다. 12 월 1 일 22: 30 에 다시 우물로 파고들었고, 드릴 다운 부주의로 인해 드릴은 설계에 따라 리턴 밸브를 드릴에 조립하지 않았다. 석유회사 감독은 이미 이 문제를 발견했지만, 남은 입자가 많지 않다는 이유로, 드릴을 즉각 교체하라는 지시를 내리지 않아, 이 중대한 위험은 제때에 제거되지 못했다. 12 월 2 일 오전 1 시 20 분에 우물 깊이 550 m 까지 드릴을 마치고 2 시 10 분까지 순환한 후 드릴을 시작합니다. 당시 시추 유체 밀도, 점도가 엔지니어링 설계 요구 사항을 충족하여 우물에 이상 표시가 없었다. 2: 50 부터 3 열 드릴이 나오고 4 열 드릴이 시작되면서 드릴에서 갑자기 튀어나오는 시추공이 발견되자 우물 스프레이가 발생했다.. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), Northern Exposure 우물 팀이 리턴 밸브를 뺏지 못해 우물 스프레이가 통제력을 잃었다. 7: 00 까지 분무하자 우물 아래 압력이 약해지기 시작했고, 660 시추대는 즉시 리턴 밸브와 사각 드릴을 낚아채고, 우물 스프레이는 통제되었다. 우물 분출은 약 4 시간 동안 통제력을 잃었고, 위험은 7 시 30 분에 해제되었다가 정상 시공을 재개했다. 우물 분출 기간 동안 풍력 1 ~ 2 급에서 뿜어져 나오는 천연가스와 진흙이 바람에 따라 확산되었다.

< P > 우물이 분출된 후 북방 석유탐사국과 남방석유회사의 주요 지도자가 제때에 사고 현장에 도착하여 응급계획을 세우고 현지 정부의 협조에 따라 경계선을 세우고 지방정부에 보고하고 주변 군중을 대피시키는 등의 일련의 조치를 취했다.

전체 구조과정에서 마을 주민 3,000 여 명을 대피시켜 화재 등 2 차 사고를 일으키지 않고 인명피해도 없었다.

사고 발생과 관련된 기타 요소:

드릴링 과정에서 분출을 방지하기 위해 엔지니어링 설계에서는 "기둥당 한 번씩 진흙을 채워야 한다" 고 요구합니다. 실제 작업에서는 "두 기둥 1 관개" 를 실시하여 그라우팅 시간이 지연되었습니다. 동시에, 근무인원의 경험이 부족하고, 게다가 밤에는 관찰하기 쉽지 않아, 실제 그라우팅 효과를 정확하게 판단할 수 없다.

엔지니어링 설계 요구 사항 491~498.80m 우물 세그먼트로 드릴할 때 코어 드릴링을 하려면 코어 컷이 필요하기 때문에 드릴 조합에서 리턴 밸브를 제거해야 합니다. 코어 추출이 끝나면 다시 바닥으로 파고들지만, 이때 리턴 밸브를 드릴 조립품에 조립하는 것을 잊고, 대신 리턴 발을 사각 드릴 보호 커넥터 아래에 설치하고, 드릴링이 완료되면 리턴 밸브가 사각 드릴과 함께 제거되어 드릴 조립에 내부 스프레이 방지 기능이 전혀 없습니다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 드릴명언) 시추가 끝나면 우물 아래의 유체가 드릴로 순조롭게 들어가고, 게다가 이 우물은 550 m 의 얕은 우물로, 유체 상승 여정이 짧아, 일단 공기 침수가 발생하면 단시간에 우물이 솟아오르고, 신속하게 분출을 일으킬 수 있다.

상단에 전체 및 반 밀봉 스프레이가 설치되어 있지만 전단 기능은 없습니다.

2. 사고 원인 분석

(1) 우물 내 액기둥 압력이 지층 압력의 균형을 효과적으로 맞추지 못해 공기 침수와 유입이 발생합니다.

< P > 드릴링 프로세스의 분출을 방지하기 위해 엔지니어링 설계에서는 "기둥당 한 번씩 진흙을 채워야 한다" 고 요구하고, 실제 작업에서는 "두 기둥 1 관개" 를 실시하여 그라우팅 시간이 지연됩니다. 동시에, 근무인원의 경험이 부족하고, 게다가 밤에는 관찰하기 쉽지 않아, 실제 그라우팅 효과를 정확하게 판단할 수 없다. 유정 내부, 드릴의 기둥 압력이 우물 아래 지층 압력보다 낮아져 가스가 드릴에 스며들어 우물이 솟아오른다.

(2) 설계 요구 사항에 따라 드릴을 조합하지 않은 것은 분출이 통제력을 상실한 직접적인 원인이다.

엔지니어링 설계 요구 사항, 2 개방 후 드릴 조립품의 리턴 밸브는 드릴 비트의 위쪽에 설치해야 합니다. 491~498.80m 우물 세그먼트로 드릴할 때 코어 드릴링을 하려면 코어 컷이 필요하기 때문에 드릴 조합에서 리턴 밸브를 제거해야 합니다. 코어 추출이 끝나면 다시 바닥으로 파고들지만, 이때 리턴 염분을 드릴조합에 조립하는 것을 잊고, 대신 리턴 밸브를 사각 드릴 보호 커넥터 아래에 설치하고, 드릴링이 완료되면, 리턴 밸브가 사각 드릴과 함께 제거되어 드릴 조립품에 내부 스프레이 방지 기능이 전혀 없게 됩니다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 드릴명언) 시추가 끝나면 우물 아래의 유체가 드릴로 순조롭게 들어가고, 게다가 이 우물은 550 m 의 얕은 우물로, 유체 상승 여정이 짧아, 일단 공기 침수가 발생하면 단시간에 우물이 솟아오르고, 신속하게 분출을 일으킬 수 있다.

(3) 현장 감독 관리가 엄격하지 않은 것은 사고 발생의 간접적인 원인이다.

시추 과정에서 남방석유회사가 감독 의무를 성실히 이행하지 않고 작업 기준을 마음대로 낮추는 것이 사고 발생의 중요한 원인이다. 660 시추대는 관장 규정을 위반하여' 1 주 1 관개' 를' 2 주 1 관개' 로 무단 변경하였으며, 갑방 감독은 제때에 제지하지 않았다. 드릴링 공구 조합에 우물 아래 압력 밸브가 부족했고, 남방 석유회사 감독은 이미 발견했지만, 과감하게 드릴을 변경하여 드릴을 변경하는 지시를 내리지 못했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 드릴명언) 이러한 중대한 위험들을 제때에 제거하지 못해 우물 분출 사고가 발생했다.

3, 예방 조치

(1) 시추팀은 모든 내부 스프레이 도구를 갖추어야 한다. 두 번째 개방 후 각 드릴의 우물은 반드시 드릴에 리턴 밸브를 설치해야 한다.

(2) 시추 팀에는 원격 콘솔과 함께 드릴 콘솔을 사용해야 합니다. 이로 인해 우물 아래 이상이 발생할 경우 종료 및 밀봉 시간을 최소화할 수 있습니다.

(3) 연속 그라우팅과 전용 소형 그라우트 탱크를 사용하여 그라우트 관개량의 측정 정확도를 높입니다.

(4) 드릴링을 시작하기 전에 3 주 이상 진흙을 충분히 순환시키고, 먼저 2 ~ 3 기둥을 짧게 하고, 잠시 멈춘 후 바닥까지 내려가고, 순환테스트를 한 후 우물 아래 무가스 침입자가 정식으로 드릴링할 수 있다는 확신을 갖게 된다.

(5) 전단 슬라이드 bop 를 설치합니다.