当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 문의 - ' 건설공사 현장 안전보호, 장용위생, 환경보호 및 소방기준' DBJ01-83-2003 전자판이 어디 있나요

' 건설공사 현장 안전보호, 장용위생, 환경보호 및 소방기준' DBJ01-83-2003 전자판이 어디 있나요

베이징시건설공사현장안전보호기준

(2003 년 1 월 14 일)

제 1 장 총칙

제 1 조는 관철이다 중화인민공화국 * * * 과 국건축법',' 중화인민공화국 * * * 과 국안전생산법',' 베이징시 건설공사현장관리방법' 등 관련 규정에 따라 시공현장의 실제 상황과 결합해 이 기준을 지정했다.

제 2 조 베이징시 행정구역 내에서 건설공사에 종사하는 신규, 확장, 개조 등 관련 활동에 종사하는 단위와 개인은 본 기준을 집행해야 한다.

이 표준에서 "건설 공사" 라고 부르는 것은 토목 공사, 건축 공사, 회선 배관 공사, 설비 설치 공사 및 인테리어 공사를 가리킨다.

제 2 장 기본 슬롯, 구덩이, 도랑, 대구경 파일,

확장 바닥 파일 및 템플릿 엔지니어링 보호

첫 번째 기초 공사 전과 굴착 슬롯, 구덩이, 측수로 토공 앞

제 2 조 기초공사 전에 완전한 암토공사 조사 보고서 및 설계 서류를 갖추어야 한다.

제 3 조 토공 발굴은 주변 건물, 건축물의 안전을 보장하는 조치를 제정하고 기술부의 비준을 거쳐 시공을 허가해야 한다.

제 4 조 장마철 공사 기간 동안 기초 구덩이 주변에는 좋은 배수 시스템과 시설이 있어야 한다.

제 5 조 위험처와 통로 및 행인 통행처에서 발굴된 슬롯, 구덩이, 도랑은 인원 추락을 막기 위한 효과적인 보호 조치를 취해야 하며 밤에는 빨간색 표지판을 설치해야 한다.

여섯 번째 굴착구, 구덩이, 도랑 깊이가 1.5m 를 넘으면 토질 및 깊이 상황에 따라 규정에 따라 정지 또는 안정적으로 지탱해야 하며, 사람을 위아래로 경사로나 사다리를 설치하고, 사다리 양쪽에 밀망 폐쇄를 적용해야 합니다. 굴착 깊이가 2 미터가 넘는 사람은 반드시 외곽에 두 개의 방호 난간을 설치하여 밀목망으로 닫아야 한다.

굴착 깊이가 5 미터가 넘는 경우, 기업 기술 부서장의 승인을 받아 보안 부서에서 감독하여 실시하는 특수 보안 기술 방안을 마련해야 합니다.

제 7 조 슬롯, 구덩이, 도랑 1 미터 이내에는 흙, 재료, 정지 기구를 쌓을 수 없습니다.

제 8 조 대구경 파일 및 확장 파일 시공은 반드시 DBJ01-502-99' 베이징 지역 대구경 파일 규정'

제 9 조 인공으로 대구경 파일을 파는 시공업체는 일반 계약 1 급 이상 자격 또는 기초 및 기초공학 전문 계약 1 급 자격을 갖추어야 한다

제 10 조 인공파기 구멍 지름 파일 및 확장 파일 시공 방안은 반드시 기업책임자, 기술책임자가 서명해야 한다.

제 11 조 큰 구멍 지름 말뚝과 확장 말뚝은 반드시 추락방지, 낙물, 붕괴, 인력 질식 등의 안전조치를 마련해야 한다. 큰 구멍 지름 파일을 파려면 반드시 콘크리트 보호벽을 사용해야 하며, 콘크리트 강도가 규정된 강도와 보양 시간에 도달한 후에야 하층 토공 굴착을 할 수 있다. 하공 작업 전에 독성, 유해 가스 검사를 실시하여 안전을 확인한 후에야 하공 작업을 할 수 있다. 구멍 아래 작업은 2 시간 이상 연속으로 작동해서는 안 되며, 전문 간호를 설치하여 시공 작업 시 작업 영역의 통풍이 잘 되도록 해야 한다.

제 12 조 기초 공사 시 배수 (우물 점) 공사의 우물에는 반드시 견고한 보호 덮개 또는 울타리 및 경고 표시가 있어야 한다. 완공된 후에는 반드시 우물을 채워야 한다.

제 13 조 깊은 우물 또는 지하 파이프 시공 및 방수 작업 구역은 효과적인 환기 조치를 취하고 독성, 유해 가스 검사를 실시해야 한다. 특수한 상황은 반드시 특수 보호 조치를 취하여 중독 사고를 방지해야 한다.

제 14 조 템플릿 공사 전 시공 방안 (템플릿 및 지지의 설계, 제작, 설치 및 철거 시공 절차, 운송, 보관 요구 사항 포함) 은 기술부 책임자의 승인을 받아야 실시할 수 있다.

제 15 조 템플릿과 그 지지 시스템은 설치 제거 과정에서 전복을 막기 위한 임시 고정 조치가 있어야 합니다. 대형 거푸집 공사 중 운영 플랫폼, 상하 경사로, 가드레일, 지지 등 운영 체제는 반드시 완비되어 유효해야 한다.

제 16 조 템플릿 철거는 지역별로 진행되어야 하며, 운영자가 아닌 사람이 작업 영역에 들어가는 것은 엄격히 금지됩니다.

3 장 비계 작업 보호

첫 번째 비계 지지 및 사용된 구성요소는 국가 사양을 준수해야 합니다.

두 번째 강관 발판은 외부 지름 48 ~ 51mm, 벽 두께 3 ~ 3.5mm, 심각한 부식, 구부리기, 납작함 또는 금이 간 강관을 적용합니다. 나무 비계는 작은 머리의 유효 지름이 8cm 이상이고, 부패하지 않고, 부러지고, 마른 삼나무가 없고, 발장대는 강철을 믹스할 수 없다.

구조 비계 스탠드 간격은 1.5 미터보다 클 수 없고, 세로 수평 막대 (큰 막대) 간격은 1.2 미터보다 클 수 없으며, 가로 수평 막대 (작은 막대) 간격은 1 미터보다 클 수 없습니다.

인테리어 비계 스탠드 간격은 1.5 미터보다 클 수 없습니다. 세로 수평 막대 (큰 막대) 간격은 1.8m 보다 클 수 없으며 가로 수평 막대 (작은 막대) 간격은 1.5m 보다 클 수 없습니다.

공사 현장에서는 삼나무 지지대를 이용하여 내력 비계를 세우는 것을 엄금한다.

제 3 의 비계 기초는 반드시 평평하고 견고해야 하며, 배수 조치가 있어야 하며, 선반 지지대의 요구 사항을 충족하고, 침몰하지 않고, 물이 고이지 않도록 해야 한다. 그 틀은 받침대 (받침대) 또는 긴 발바닥에 받쳐져야 한다.

네 번째 비계 시공 작업면은 반드시 발판을 가득 깔아야 하며, 벽면에서 20cm 를 넘지 않아야 하며, 틈새와 탐침판, 널뛰기를 해서는 안 된다. 작업면 바깥쪽에는 가드레일과 18cm 높이의 발판을 설치해야 한다. 비계 시공층 작업면 아래 여유 거리가 3 미터를 넘을 때는 반드시 수평 안전망을 설치해야 하며, 이중 선반 입구와 구조 외벽 사이의 수평망이 보호될 수 없을 때 발판을 놓을 수 있다. 선반은 반드시 밀목 안전망으로 외부 선반 내부를 따라 폐쇄해야 하며, 안전망 사이에는 단단히 연결되어 있고, 폐쇄가 엄격하며, 선반과 고정해야 한다.

다섯 번째 비계는 바닥과 구조에 따라 견고하게 당겨야 하며, 당기기 접점의 수직 거리는 4 미터를 초과할 수 없으며, 수평 거리는 6 미터를 초과할 수 없으며, 당기기는 반드시 강성 재질을 사용해야 합니다. 20 미터 이상의 선반에는 하역 조치가 있어야 한다.

여섯 번째 비계는 전체 구조가 변형되지 않도록 연속 가위 버팀대 (10 개 덮개) 를 설정해야 하며, 폭은 7 개 레버를 초과할 수 없으며, 경사봉과 수평면 사이의 각도는 45~60 도여야 합니다.

제 7 조 특수 비계와 높이가 20 미터 이상인 키 큰 비계는 반드시 설계 방안을 가지고 검수 수속을 이행해야 한다.

제 8 조 구조용 내부 및 외부 하중지지 비계는 2646 뉴턴/평방 미터 (270kg/평방 미터) 를 넘지 않아야 합니다. 인테리어용 안팎 비계 사용 하중은 1960 뉴턴/평방미터 (200kg/평방미터) 를 초과해서는 안 된다.

제 9 조 건설공사 (비계 포함) 의 외부 가장자리와 외전 오버헤드선 사이에는 사양에 따라 안전한 작동 거리를 유지해야 합니다. 특수한 상황에서는 반드시 효과적이고 믿을 수 있는 보호 조치를 취해야 한다. 보호선 선반의 지지대는 비전도성 소재를 사용해야 하며, 기초 스탠드 깊이가 30 ~ 50cm 이고, 전체 보호선 선반에는 믿을 수 있는 받침대 당기기 조치가 있어야 선반의 견고함을 보장할 수 있다.

열 번째 횡단 보도 폭은 1 미터 이상이고 경사로의 경사는 1: 3 보다 크지 않습니다. 운송 말의 폭은 1.5 미터 이상이고, 경사로의 경사는 1: 6 보다 크지 않다. 모퉁이에는 플랫폼이 있어야 하며, 가장자리 보호 요구 사항에 따라 가드레일과 발판을 설치해야 하며, 미끄럼 방지 스트립 간격은 30cm 이하입니다.

제 4 장 도구식 비계 작업 보호

첫 번째 도구식 비계는 반드시 설계 및 편성 방안을 거쳐야 하며 기술부 책임자의 승인을 받아야 합니다.

제 2 조 상승 하강 비계 부착 공사에 종사하는 기업은 반드시' 상승 하강 비계 전문 도급 부착' 자격을 취득해야 한다.

< P > 제 3 조 부착 리프트 비계는 "건설 부착 리프트 비계 관리 잠행 규정" (건설 [2000]230 호) 을 준수해야 합니다.

부착 리프트 비계 (선반 포함, 파란틀 포함) 시공 작업면은 반드시 발판으로 견고하고 촘촘하게 깔아야 하며, 18cm 의 발판을 설치해야 하며, 선반은 외부 행 내부를 따라 밀목 안전망으로 폐쇄해야 하며, 파란틀 안쪽에는 2 개의 1.2m 높이 가드레일을 설치해야 하며, 작업면 바깥쪽에는 가드레일을 설치해야 하며, 밑바닥 발바닥 아래에 바짝 달라붙어 안전망을 설치해야 한다.

제 4 조 파랑의 외부와 양면에 밀목 보안 봉인을 적용하는 것은 엄격하다. 리프트 비계, 선반, 파란틀 등을 부착하는 과정에서 그 아래는 높은 작업 기준에 따라 1 층 수평 안전망을 설치해야 하며, 파란은 건물과 단단히 당겨야 한다.

제 5 조 블루 리프트는 반드시 별도의 보험줄을 사용해야 하며, 로프 직경은 12.5mm 이상이며, 운영자는 안전벨트를 착용해야 한다.

< P > 제 6 조 캔틸레버 빔이 뽑은 길이는 반드시 파란색 와이어 로프를 수직으로 지면에 올려야 하며, 효과적인 조치를 취하여 보의 강도, 강성, 안정된 성능이 시공 안전 요구를 충족시킬 수 있도록 해야 한다. 철사 로프는 짐보 이탈을 방지하는 조치가 있다. 블루의 후면 리벳 고정 예약 강철 고리는 충분한 강도가 있어야 하며, 후면 리벳 포인트 건물의 강도는 시공 요구를 충족시켜야 합니다.

제 7 조 파랑틀 길이는 6 미터보다 클 수 없습니다.

8 번째 플러그인 선반 매달림 지점은 벽 볼트를 관통하는 것으로, 벽 볼트를 관통하는 데 충분한 강도가 있어야 하며, 벽 볼트에 패드를 더하고 이중 너트로 조여야 하며, 매달림 지점의 건물 구조 강도는 시공 요구를 충족시켜야 합니다.

제 9 조 와이어 로프와 각진 물체의 접촉 부위는 와이어 로프의 전단 파괴를 막기 위한 조치를 취해야 한다.

제 10 조 엘리베이터 샤프트 하중지지 플랫폼, 자재 회전 플랫폼은 반드시 특별 방안을 제정하고 검수 수속을 이행해야 한다.

제 11 조 자재 회전 플랫폼의 발판은 단단히 묶여 있어야 하며 플랫폼 주위에는 1.5 미터 이상의 보호 울타리를 설치해야 하며, 울타리 내부에는 밀목 안전망으로 밀봉하고, 하구에는 18cm 발판을 설치하고, 가드레일에는 물건을 설치하는 것을 엄금하며, 플랫폼은 눈에 띄는 곳에 표지판을 설치해야 하며, 사용 요구 사항과 제한 하중을 규정해야 한다.

제 5 장 자재 리프트 (프레임, 갠트리) 사용 보호

첫 번째 프레임 (갠트리 프레임) 사용은 "갠트리 및 데릭 자재 리프트 안전 기술 사양" (JGJ88-) 을 준수해야 합니다

제 2 조 철거, 설치 자재 리프트는 안전하게 교착해야 하며, 보호 구역을 정하고, 전문 간호를 해야 한다.

제 3 의 자재 리프트 케이지는 반드시 정형화된 도킹 장치를 사용하여 편경사 제한 장치를 설정하여 케이지 풀리가 가장 높은 위치와 천보의 가장 낮은 거리 3 미터 이상 올라가도록 해야 합니다. 천량은 강철을 사용해야 하며 설계 계산에 의해 결정됩니다.

네 번째 권양기는 평평하고 단단한 위치에 설치되며, 비를 방지하고, 깨지지 않는 작업막을 설치해야 하며, 운영자는 좋은 조작 시선과 연락처 방법을 갖추어야 한다. 조건 제한으로 시선에 영향을 미치기 때문에 전용 신호 지휘자를 설치하거나 통신 장치를 설치해야 한다.

제 5 조 권양기 설치는 반드시 견고하고 믿을 수 있어야 하며, 와이어 로프는 질질 끌지 말고, 통로를 통과하는 모든 와이어 로프는 보호해야 한다.

제 6 조 리프트 와이어 로프는 장기간 사용할 수 없으며, 끝과 롤은 압축 장치로 단단히 고정됩니다. 와이어 로프 끝 고정 로프 카드는 로프 직경과 일치하며, 수는 4 개 이상이며, 그 간격은 로프 직경의 6 배 이상이며, 로프 안장은 힘 로프의 측면에 있습니다.

제 7 조 자재 리프트는 벽걸이를 설치해야 하고, 벽틀 재료는 프레임 재료와 일치해야 하며, 벽틀과 프레임 및 건물 사이에는 강철 부품 연결을 사용해야 하며, 비계에 연결하지 않아야 하며, 벽틀 설정은 설계 요구 사항을 충족해야 하지만 간격이 9 미터보다 크지 않으며, 건물 맨 위에 벽걸이를 설치해야 합니다.

제 8 조 자재 리프트가 조건부 제한을 받아 벽걸이를 설정할 수 없는 경우, 20 미터 이하의 세트, 10 미터 추가 세트, 그룹당 4 개, 케이블 밧줄과 지면 사이각은 60 도에서 45 도 사이이고, 하단은 지앵커에 연결되어 있고, 지앵커는 규정에 따라 설정된다. 반드시 꽃바구니 볼트를 사용하여 와이어 로프를 조여야 한다.

제 9 조 우물 선반 (용문틀), 외용 엘리베이터 1 층 공급 입구 한쪽에는 길이가 3 ~ 6 미터 이상, 선반 (사다리 케이지) 양쪽보다 각각 1 미터 이상, 높이가 3 미터 이하인 방호막, 보호막 양쪽은 밀목 안전망으로 폐쇄해야 하고, 바닥 하역 플랫폼은 평평해야 한다

제 6 장' 삼보',' 네 입' 및 임변보호

제 1 조 시공현장에 들어가는 사람은 안전모를 제대로 착용해야 한다. 안전모 규격은 반드시 GB2811-1989 표준을 준수해야 한다.

두 번째 낙하 높이 기준 2 미터 이상 (2 미터 포함) 에서 신뢰할 수 있는 보호 조치를 취할 수 없는 높은 작업자는 안전벨트를 제대로 사용해야 하며 안전벨트 사양은 GB6095-1985 표준을 준수해야 합니다.

제 3 조 건설현장에서 사용하는 안전망, 밀목망은 반드시 GB5725-1997, GB16909-1997 표준을 준수해야 한다.

제 4 조 기업 안전부는 안전보호 용품을 엄격하게 관리한다.

제 5 조 1.5 미터 ×1.5 미터 이하의 구멍은 견고한 덮개로 덮여 이동, 변위를 방지하는 조치가 있습니다. 1.5m × 1.5m 이상의 구멍이 있고, 주위에 두 개의 가드레일이 설치되어 있고, 중간에 수평 안전망이 걸려 있다. 구조공사 중 확장 관절과 포스트 붓기 벨트에 고정 덮개 보호를 가하다.

여섯 번째 엘리베이터는 유정에 높이가 1.2m 미만인 금속 방호문을 설치해야 합니다.

제 7 조 엘리베이터 우물 안의 1 층과 1 층 이상은 4 층마다 수평 안전망을 설치하며 안전망은 폐쇄가 엄격해야 한다.

제 8 조 파이프 우물과 담뱃길은 사람, 물체가 뒤쫓는 것을 막기 위해 효과적인 보호 조치를 취해야 한다. 벽면 등의 수직 개구부는 고정 방호문을 설치하거나 두 개의 가드레일을 설치해야 합니다.

제 9 조 구조공사 중 엘리베이터 샤프트와 파이프 샤프트는 수직 운송 통로의 쓰레기 통로로 사용할 수 없습니다.

열 번째 계단 디딤단 및 휴식 플랫폼에는 두 개의 가드레일 또는 스탠드 안전망을 설치해야 합니다. 회전식 계단통에는 1 층 수평 안전망이 설치되어 있고, 4 층마다 수평 안전망이 설치되어 있지 않다.

제 11 조 발코니 난간은 층과 함께 설치해야 하며, 층과 함께 설치할 수 없으며, 발코니 가장자리에 두 개의 가드레일을 설치하여 밀목망으로 닫아야 한다.

제 12 조 건물 층 주변 주변, 쌓지 않고 유지 보수 구조를 설치할 때는 반드시 두 개의 가드레일을 설치하고 안전망을 세워야 한다.

제 13 조 건물 출입구는 출입 통로의 양면보다 넓은 방호막을 설치해야 하며, 천장은 5cm 두께의 핸드보드로 가득 차 있어야 한다. 통로 양쪽은 밀목형 안전망으로 폐쇄되어 있고, 다층 건물 보호막 길이는 3 미터 이상이고, 고위층은 6 미터 이상이며, 보호막 높이는 3 미터 이하가 아닙니다.

< P > 제 14 조 시공으로 인해 동구, 임변보호를 일시적으로 철거해야 하는 경우, 반드시 전담자를 배치해야 하며, 후견인은 대피하기 전에 반드시 원래의 보호시설을 재설정해야 한다.

제 7 장 높은 작업 보호

첫 번째 높은 작업은' 건설 높은 작업 안전 기술 사양' (jgj 80-91).

제 2 조 착지식 비계를 사용해야 한다

< P > 높이가 4 미터 이상인 건물은 착지식 비계를 사용하지 않는 경우, 1 층 사방은 반드시 지지해야 하고, 3 미터 폭의 수평 안전망 (고층건물은 6 미터 너비의 수평안전망) 을 고정해야 하며, 바닥 입구는 반드시 밀접하게 연결되어야 한다. 지지된 수평안전망은 높은 작업이 없을 때까지 철거할 수 없다.

제 4 조는 2 미터 이상 높이에서 지형, 철근 묶기 등 시공 작업에 종사할 때 믿을 수 있는 방호 시공 작업면이 있어야 하며 안전하고 견고한 사다리를 설치해야 한다.

제 5 조 자재는 반드시 부드럽게 쌓아야 하며, 임변과 개구부 근처에 두거나, 작업, 통행을 방해해서는 안 된다.

제 6 조 건설공사는 공사 현장 외부의 사람이나 물건에 해를 끼칠 수 있으므로 안전보호 조치를 취해야 한다.

제 7 조 시공 교차 작업을 할 때는 상당한 안전 조치를 취하고 검사 및 조정을 위해 전담 직원을 지정해야 합니다.

8 장 재료 보관 안전 요구 사항

장기간 보관되어 있는 대형 템플릿에는 레버 연결 등 신뢰할 수 있는 덤핑 방지 조치가 있어야 합니다. 버팀목이 없는 큰 템플릿은 특별히 설계된 삽입물 안에 보관해야 합니다.

두 번째 청소 템플릿과 브러시 격리제는 전복을 방지하고 두 템플릿 사이에 60cm 이상이 없도록 템플릿을 단단히 지탱해야 합니다.

세 번째 블록, 작은 강철 금형은 높이가 1.5 미터를 넘지 않도록 코드를 안정적으로 유지해야 합니다.

제 4 조 시멘트 등 봉지 재료나 모래석 재료 등 벌크 재료는 벽 팔레 타이 징, 보관을 엄금한다.

제 5 조 1.5 미터 높이의 기초 옹벽, 현장 옹벽, 사석 옹벽은 시공시 담장이 안정될 수 있도록 특별한 조치가 있어야 한다. 기초옹벽은 한 번에 2 미터를 넘지 않아야 하며 단계적으로 백필해야 한다.

제 6 조 각종 매달림 및 각종 선반은 반드시 견고한 안정 조치를 취해야 한다. 임시 건축물은 규정에 따라 건설해야 건물 자체의 안전을 보장할 수 있다.

제 9 장 임시전기안전보호

제 1 조 시공현장 임시전기는' 시공현장 임시전기안전기술사양' (jgj46-88) 규정에 따라 임시전기시공조직 설계를 준비하고 관련 관리문서 및 서류자료를 작성해야 한다 제 2 조

총패키지 단위와 하도급 단립림전기관리협정은 각 당사자의 관련 책임을 명확히 한다. 하도급 단위는 반드시 현장 관리 문서의 약속을 준수해야 하며, 총패키지 단위는 규정에 따라 하도급 단위의 유전 시설과 일상적인 공사에 대한 감독 관리를 이행해야 한다.

제 3 조 시공 현장의 임시 전기 공사는 전기 엔지니어링 기술자가 관리하고, 책임을 명확히 하며, 전기 당직실과 배전실을 설립하여 전기 수리 및 당직자를 결정해야 한다. 현장의 각종 배전함과 스위치 박스는 반드시 정비와 유지 보수 소유자를 결정해야 한다.

제 4 조 임시용 전력 배전선은 반드시 규격대로 정돈해야 하고, 오버 헤드 라인은 반드시 절연 전선을 사용해야 하며, 플라스틱 전선을 사용해서는 안 된다. 케이블 선로는 반드시 규정에 따라 부착물을 따라 부설하거나 매설 방식으로 부설해야 하며, 지면을 따라 분명히 부설해서는 안 된다.

제 5 조 각종 시공 활동은 내외전선과 안전거리를 유지해야 하며, 규범에 규정된 최소 안전거리에 미치지 못할 경우 반드시 믿을 만한 보호 및 감호 조치를 취해야 한다.

제 6 조 배전 시스템은 반드시 등급 분배를 실시해야 한다. 각 등급의 배전함, 스위치 박스의 상자 설치 및 내부 설정은 관련 규정을 준수해야 하며, 상자 안의 가전제품은 믿을 만하고 완전해야 하며, 선택형, 정값은 규정에 부합해야 하며, 스위치 가전제품은 용도를 표시해야 하며, 전기 상자 전면에 배선도를 그려야 한다.

제 7 조 배전함, 스위치 박스 외관은 완전하고 견고하며 비, 먼지 방지, 상자 상자에 안전 색상 정지점, 균일 번호, 상자 안에 잡동사니가 없어야 합니다. 배전함 사용을 중단하려면 전원을 차단해야 하고, 상자 문은 잠가야 한다. 고정식 배전함에는 울타리가 있어야 하며, 비를 막기 위한 방비 조치가 있어야 한다.

제 8 조 독립 배전 시스템은 부서별 규정에 따라 3 상 5 선제 제로 보호 시스템을 채택해야 하며, 비독립 시스템은 현장 실제 상황에 따라 적절한 제로 또는 접지 보호 방식을 채택할 수 있습니다. 각종 전기 설비와 전력 시공 기계의 금속 껍데기, 금속 받침대 및 받침대는 규정에 따라 믿을 만한 영접 또는 접지 보호를 받아야 한다.

제 9 조 제로 또는 접지 보호 방식을 채택하는 동시에 누전 보호 장치를 단계적으로 설치하고 분류 보호를 실시하여 완벽한 보호 시스템을 형성해야 한다. 누전 보호 장치의 선택은 규정에 부합해야 한다.

제 10 조 현장 금속 구조물 (조명대, 수직 리프트 장치, 초고 비계) 과 각종 고층 시설은 규정에 따라 피뢰장치를 설치해야 한다.

제 11 조 전동 공구 사용, 국가 표준의 관련 규정에 따라 카테고리 II, 유형 III 절연형 휴대용 전동 공구를 채택한다.

도구의 절연 상태, 전원 코드, 플러그 및 콘센트는 손상되지 않아야 하며 전원 코드는 임의로 연결되거나 교환해서는 안 되며, 수리 및 검사는 전문가가 책임져야 합니다.

제 12 조 일반적으로 사용되는 220V 전원 조명은 규정에 따라 조명을 배선하고 설치해야 하며 전원 공급 장치의 한쪽에 누전 보호기를 설치해야 합니다. 특수 장소는 반드시 국가 표준에 따라 안전전압 조명기를 사용해야 하며,

제 13 조 시공현장의 사무실과 생활구는 용도에 따라 조명기구를 설치하고 전기기구를 사용해야 한다. 식당의 조명과 취사기구는 반드시 누전 보호기를 설치해야 하며, 현장에 사람이 통과하고 시공하는 장소는 반드시 충분한 조명을 제공해야 한다.

제 14 조는 행등과 저전압 조명 설비를 사용하며, 전원 전압은 36 볼트를 초과해서는 안 되며, 행등과 손잡이는 견고하고 절연되어야 하며, 전원 코드는 고무 슬리브 케이블을 사용해야 하며, 플라스틱 꼬임은 사용해서는 안 됩니다. 행등과 저압 램프의 변압기는 전기 상자 안에 설치해야 하며 실외 전기 설치 요구 사항을 충족해야 한다.

제 15 조 현장에서 모바일 요오드등 사진을 사용하려면 반드시 밀폐형 방토우등을 사용해야 한다. 요오드 텅스텐 램프의 금속 조명 설비와 금속 받침대는 제로 보호를 잘 받아야 하며, 금속 선반 손잡이 부위는 절연 조치를 취해야 한다. 전원 코드는 외장 케이블 케이블을 사용하고 전원 측면에는 누전 보호기를 설치합니다.

제 16 조 용접기 사용은 별도로 스위치를 설정하고, 용접기 하우징은 0 또는 접지 보호를 해야 합니다. 1 차 선 길이는 5 미터 미만이어야 하고 2 차 와이어 연결 길이는 30 미터 미만이어야 합니다. 용접기 양쪽의 배선은 견고하게 눌러야 하며, 믿을 만한 보호막을 설치해야 한다. 용접은 실을 이중선으로 제자리에 놓아야 하며, 금속관, 금속비계, 레일 및 구조철근을 차용하여 회로선을 만들어서는 안 된다. 용접 라인은 전용 고무 슬리브 여러 가닥을 사용해야합니다. 연동 케이블 와이어, 선로는 절연이 양호하고 파손과 노출이 없어야 한다. 용접기 설치는 반드시, 침수 방지, 비 방지, 파손 방지 조치를 취해야 하며, AC 용접기는 전용 감전 방지 장치를 설치해야 한다.

제 17 조 시공현장 임시용 전기시설과 기재는 반드시 정격업체의 합격상품을 사용해야 하며, 위조품 등 불합격품 사용은 엄격히 금지된다. 안전전기 제품은 반드시 국가급 전문 검사기관의 인증을 받아야 한다.

제 18 조 각종 배전함, 스위치 박스, 전기 설비 및 전력 시공기구를 정비할 때는 반드시 전원을 차단하고 전기 연결을 제거하고 경고 표지판을 걸어 놓아야 한다. 시운전과 디버깅을 할 때는 조작 절차를 확정하고 전문 간호를 설치해야 한다.

제 10 장 시공기계안전보호

제 1 조 시공현장에서 사용하는 기계장비 (소유, 임차장비 포함) 는 반드시 설치, 사용 전 과정 관리를 실시해야 한다.

제 2 조 시공 현장은 기계 작업에 필요한 도로, 수력, 임시 격납고 또는 셧다운 장소 등을 제공하고, 안전

< P > 제 3 의 기계 설비 운영을 보장해야 합니다.

제 4 조 시공의 기중기는 반드시 전문팀이 들어가야 하고, 신호 지휘자는 반드시 자격증을 가지고 직무를 해야 한다. 리프팅 작업을 시작하기 전에 시공 조직 설계 요구 사항에 따라 시공 작업 영역을 정하고 눈에 띄는 경고 표시와 전임 감호원을 설치해야 합니다. 기중 회전 반경과 고압 전선은 반드시 안전한 거리를 유지해야 한다.

제 5 조 현장 구성요소는 책임지고, 합리적으로 보관하고, 시공 조직 설계에서 리프트 방법을 명확히 해야 하며, 기중기 및 신호 인원은 장비 성능 및 시공 조직 설계의 호이 스팅 방법의 전체 내용을 숙지하고 준수해야 합니다. 다중 기계가 들어 올릴 때 독립 실행형 하중은 이 기계의 정격 중량의 80 을 초과해서는 안 된다.

제 6 조 부지 환경 영향으로 타워 크레인을 쉽게 해체할 수 있는 현장은 설치 철거 방안도 함께 마련해야 한다.

제 7 조 타워 기중기 노상 및 궤도의 설치 및 기중기의 설치는 반드시 국가 표준 및 공장 사용 규정을 준수하고 검수 수속을 밟아야 한다. 시험에 합격한 후에야 사용할 수 있다. 사용 중 정기적으로 테스트를 수행합니다.

제 8 조 타워 기중기의 안전장치 (4 제한, 2 보험) 는 완벽하고 민감하며 신뢰할 수 있어야 합니다.

제 9 조 군탑 작업 방안에서는 낮은 타워 기중기 암 끝과 인접한 타워 기중기 타워 본체 사이에 최소 2m 의 거리가 있어야 합니다.

고정 된 신호 명령 및 상대적으로 고정 된 후크 직원을 갖추고 있습니다.

제 10 조 타워 크레인 호이 스팅 작업은 시공조직 설계 및 안전기술 교착의 요구 사항을 엄격히 준수해야 하며, 크레인은 시공현장의 범위를 벗어나는 것을 엄금하며, 6 급 이상 강풍은 호이 스팅 작업을 중단해야 한다.

제 11 조 외용 엘리베이터의 기본 관행, 설치 및 사용은 규정에 부합해야 하며, 설치 및 철거는 반드시 상응하는 자격을 갖춘 기업을 진행해야 하며, 안전기술 교부 및 설치사예요구 사항을 진지하게 집행해야 합니다. 특수한 경우 (벽거리를 조정해야 하는 등) 기무, 기술부서가 방안을 마련해야 한다. 총직원의 비준을 거쳐 실시하다.

제 12 조 외용 엘리베이터의 제 장치, 상하 제한 제한, 문 연동 장치는 반드시 완비되고 예민하며 유효해야 한다. 제한 속도기는 규정 요구 사항을 충족해야 하며 설치가 완료된 후 케이지 낙하 방지 시험을 진행해야 합니다.

제 13 조 외용 엘리베이터 운전자는 반드시 자격증을 가지고 근무해야 하며, 설비 구조, 원리, 조작 절차 등에 익숙해야 하며, 반 전에 반드시 정기적인 정비를 견지해야 한다. 설비가 전원을 켠 후 운전자는 조작직을 떠나 자재를 운반할 때 균형 분포를 하여 전복과 유출이 떨어지는 것을 방지해서는 안 된다.

제 14 조 공사 현장식 기중기, 외용 엘리베이터, 전기바구니 등 기계설비는 시 건설위원회가 발급한 통일번호가 있어야 한다. 설치 단위는 반드시 자질을 갖추어야 하며, 작업자는 종업 조작증을 소지하고 있어야 한다. 같은 설비의 설치와 상승, 앵커링은 반드시 같은 단위로 완성해야 한다. 설치가 완료된 후 검수표를 작성하며, 데이터는 반드시 수량화해야 합격한 후에야 사용할 수 있다.

제 15 조 시공 현장 기계 설비 안전 보호 장치는 완전하고 민감하며 신뢰할 수 있어야 합니다.

제 16 조 시공현장의 목공, 철근, 콘크리트, 권양기계, 공기압축기는 반드시 방비, 방비 작업실

제 17 조 각종 기계설비는 설치 검수 절차를 거쳐야 하며, 뚜렷한 부위에 안전조작절차 및 설비책임자의 간판을 걸어야 한다

제 18 조 기계 설비의 교대 제도를 진지하게 집행하고 교대 기록을 잘 작성하다.

제 19 조 시공 현장 기계는 과부하와 병환을 엄금하고 운행 중 수리 관리를 금지한다. 운영자가 기계를 떠나거나 작업 중에 정전이 되면 반드시 전원을 차단해야 한다.

제 20 조 개구리 달구기는 단방향 스위치를 사용해야 하며, 팔걸이를 조작하려면 절연 조치를 취해야 한다.

제 21 조 개구리 달구기는 반드시 두 사람이 조작해야 한다. 운영자는 반드시 절연 장갑을 끼고 절연 신발을 신어야 한다. 달구기 운행 시 적사를 제거하는 것을 엄금한다. 달구기는 사용 후 전원을 차단하고, 방수포를 덮고, 좌석 쿠션을 높이 주차해야 한다.

제 22 조 고정권양기 몸은 반드시 단단히 고정해야 한다. 전동 부분에는 반드시 보호막을 설치해야 하며, 가이드 풀리에는 열린 풀판 풀리를 사용할 수 없습니다.

제 23 조 운영자가 권양기를 떠나거나 작업 중 정전이 발생하면 전원을 차단하고 케이지를 바닥으로 떨어뜨려야 한다.

제 24 조 믹서는 사용하기 전에 반드시 견고하게 지탱해야 하며, 버팀목 대신 휠 타이어를 사용해서는 안 된다. 이동할 때는 먼저 전원을 차단해야 하며, 시동 장치, 클러치, 브레이크, 보험체인, 보호막은 안전하고 안정적으로 사용해야 합니다. 믹서기 사용을 중지할 때는 재료를 들어 올려야 하며, 반드시 호퍼의 보험 사슬을 달아야 한다. 호퍼의 와이어 로프가 폐기 기준에 도달했을 때는 반드시 제때에 교체해야 하며, 수리, 정비, 청소할 때는 반드시 전원을 차단하고, 전문 간호를 설치해야 한다.

제 25 조 원형 톱의 톱 및 전동 부위에 보호막을 설치하고 보험 파일, 디스펜서를 설치합니다. 길이가 50cm 미만이고 두께가 톱판 반지름보다 큰 목재는 원형 톱을 사용하는 것을 엄금한다. 깨진 톱과 가로톱은 혼용해서는 안 된다.

제 26 조 사륜은 단방향 스위치를 사용해야 하며, 사륜은 반드시 180 도 이상의 보호막과 견고하고 조정 가능한 작업 브래킷을 설치해야 한다. 불원, 균열, 마모된 나머지 부분이 25mm 미만인 사륜

제 27 조 평면 대패, 수압대패 안전보호장치를 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다.

제 28 조 스프레더는 반드시 자격을 갖춘 제품을 사용해야 한다.

제 29 조 와이어 로프는 용도에 따라 충분한 안전계수를 보장해야 한다. 표면이 마모되거나, 마모되거나, 부러지거나, 휘어지거나, 부러지거나, 코어가 노출된 사람은 사용할 수 없습니다.

제 30 조 후크는 제대로 사용되는 것 외에는. 디커플링 방지를 위한 보험 장치를 적용하다.

제 31 조 칼라는 사용 시 핀축과 링 밑면의 힘을 보장해야 합니다. 대형 거푸집 공사, 대회색 버킷, 콘크리트 버킷, 벽판 등 대형 부품을 운반할 때는 반드시 카드 링을 사용해야 하며,

제 32 조 시공현장에 들어가는 차량은 반드시 전문 지휘자가 있어야 한다.

제 33 조는' 십중팔구' 원칙을 엄격히 집행한다.

제 11 장 일반 요구 사항

제 1 조 공사 안전 관리는' 안전 제 1, 예방 위주' 방침을 고수하고 안전 생산 책임 제도와 군방군치제도를 건전하게 세워야 한다.

제 2 조는 시공사에 대해 안전한 생산 교육을 실시해야 한다.

제 3 조 현장 직원은 반드시 국가 업계 표준에 맞는 노동 보호용품을 사용해야 한다.

제 4 조 전기 용접, 치즐, 연삭 등에 종사하는 작업자는 마스크, 접안 렌즈를 사용해야 한다.

제 5 조 특수작업자는 반드시 자격증을 소지하고 근무해야 하며 안전보호용품을 갖추어야 한다.

제 12 장 데이터 관리

제 1 조 일반 패키지 및 하도급 관리 계약.

제 2 조 프로젝트부 안전 생산 관리 시스템 및 책임제.

제 3 조 기초, 구조, 인테리어 단계의 각종 안전조치 및 안전교부; 템플릿 건설 조직 설계 및 승인; 키가 크고, 모양의 비계 설계, 승인 및 수용; 각종 비계 수락 절차; 건설 단위가 지하 파이프 라인을 보호하기위한 조치.

제 4 조 각종 안전보호시설의 검수 기록;

제 5 조 방호용품 합격증 및 검사 자료.

제 6 조 임시 전기 공사 조직 설계, 변경 자료 및 승인 절차 전기 안전 기술이 교착되다.

제 7 조 임시 전기 검사 기록; 전기 장비 테스트, 디버깅 기록; 접지 저항 흔들림 측정 기록; 전기공이 당직을 서고, 기록을 수리하다.

제 8 조 임시전기 장비 제품 인증, 공장 합격증.

제 9 조 기계 장비 평면도.

제 10 조 기계 임대 계약 (자격 사본 포함) 및 안전 관리 계약; 기계 안전 (철거) 설치 계약 (자격 사본 포함).

제 11 조 총포장 단위와 기계 임대 단위 * * * 와 탑 승무원 및 호이 스팅 인원에 대한 안전 기술 교부 타워 크레인 설치 (노상 트랙 포장 포함), 리프트, 앵커링 등의 교차 및 검수 기록표 외용 엘리베이터 설치, 검수 기록표 (기초 교부 검수 포함) 전기 바구니, 검수 기록표.

제 12 조 리프팅 및 리프팅 프로젝트 프로그램, 계약

제 13 조 시공사 안전 교육 기록. 특수 운영자 명부 및 직업 증명서; 기계 조작자, 기중 리프팅 직원 명부 및 조작 증명서.

제 14 조 각종 안전검사 기록 (월검, 일검사), 숨겨진 위험 통지, 시정 조치, 위반 등록, 벌금 기록.

제 13 장 부칙

제 1 조 본 기준에 포함되지 않은 내용은 기타 관련 규정, 표준을 집행해야 한다.