소화기 구성 수량 기준 및 사례 소개
소화기는 자주 사용되지 않지만 그 역할은 여전히 무시할 수 없다. 그래서 많은 부서들은 건물에 적절한 소화기 제품을 갖추어 달라고 요구하고 있으며, 수량에 대한 요구 사항도 있다. 예를 들어, 아래에 예시된 소화기 구성 수량 기준은 각기 다른 면적에 설치해야 할 소화기의 수를 상세히 설명하고 있으며, 여러분의 이해를 용이하게 하고 규정에 따라 적절한 구성을 할 수 있도록 하기 위해 위에 구체적인 예를 들어 참고할 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 소화기 구성 수량 기준)
1, 소화기 구성 수량 기준
소화기 배치 수량 기준에 대해서는 현재 개발 중이다. 다음 소화기의 구성 수량은 참조용으로만 제공됩니다.
A, 을류 화재 위험성이 있는 공장, 유침전력변압기실, 유스위치, 고압 콘덴서실, 조절기실, 발전실, 통신건물, 방송루, 알루미늄, 마그네슘 가공실 등은 50 평방미터당 1 개씩 구성할 수 있습니다.
갑, 을류 화재 위험 창고, C 형 화재 위험 공장, 80 평방미터당 1 개의 계산을 구성할 수 있습니다.
C 형 화재 위험 창고, 100 평방미터당 1 개
갑, 을류 화재 위험 생산설비 구역, 100 ~ 150 평방미터당 1 개;
C 형 화재 위험 생산공장 지역은 150 ~ 200 평방미터당 1 개씩 배치된다.
호텔, 사무실 건물, 교수 건물, 병원, 50-100 평방 미터당 1 개 배치
백화점, 전시루, 도서관, 우편루, 재무역금융루, 50 ~ 80 평방미터당 1 개
전기설비실, 50 평방미터당 최소 2 개
액화 석유 가스, 가연성 가스 탱크, 캔당 2 개
인화성, 가연성 액체 하역대, 10 ~ 15m 당 1 개.
현재 우리나라의 일부 공장과 창고는 소화기를 한 곳에 집중적으로 보관하고 있는데, 이는 장단점이 있다. 보관이 편리하지만 사용하기가 쉽지 않아 고려할 만하다.
많은 나라에서 소화기 구성 기준은 소화기를 능숙하게 사용할 수 있는 사람이 얼마나 되는지에 따라 계산됩니다. 이를 위해 보험사와 소화기를 제공하는 회사의 전문가들이 자원소방서 인원을 강의하고 훈련하는 경우가 많습니다. 우리나라는 보통 공안소방대원, 기업 전임 소방대원, 보위간부가 의무소방대원과 직원들에 대해 강의와 훈련을 한다. 이것은 매우 중요하다, 그렇지 않으면 소화기가 장착되어 있어도 사용하지 않아도 0 이다.
2, 사례
중간 위험급 A 급 화재 소화기 구성 장소, 보호 면적 1000m2, 소화전 및 소화 시스템이 없을 때 필요한 8KG 인산염가루 소화기 수를 계산한다.
s = 1000m 2, u = 15m 2/a, K=1.0? A = ks/u = 1.0 × 1000/15 = 66.7 (a)
, 8KG 인산 암모늄 건조 분말 소화기 등급은 13A
이므로 소화기 수를 구성한다 N=1/3×0.7×5=4.55=5 (개)
일반적으로 소화기 수에 대한 요구 사항이 있습니다. 예를 들어 화재 위험 수준에 따라 소화기 구성 수량 기준을 쉽게 결정할 수 있습니다 이 밖에도 외국의 관행을 참고해 각기 다른 지점에서 서로 다른 수의 소화기를 설치하여 더욱 완벽한 보장 역할을 할 수 있다. 앞서 우리가 분석한 것은 바로 이 방면의 해독이며, 더 나아가 사례 소개도 있다.
토바토끼 온라인은' 각 인테리어 견적, 1 ~ 4 개 현지 인테리어 회사, 인테리어 디자인 3 세트' 및 인테리어 피구 공략을 무료로 제공한다! /yezhu/zxbj-cszy.php 링크를 클릭하십시오. To8to _ from = SEO _ zhidao _ m _ jiareamp; Wb, 무료로 받으실 수 있어요 ~