10kv 진공 차단기의 투입 코일을 교체하는 방법은 무엇입니까? zn28-10이라는 제목은 어떻습니까?
10kV 진공 차단기에는 VS1-12(ZN63A-12), ZN12-12, ZN65-12, ZN28-12 등의 모델이 많이 있으며, 모델은 다음과 같습니다. 국내 합작회사에서 제작한 제품으로 VD4, VEP, VN3, E-VACI 등이 있습니다.
각 제품의 작동 메커니즘이 다르기 때문에 문의하신 내용에 대한 답변을 드릴 수 없습니다. 한 문장 또는 몇 문장. 그러나 참고할 사항이 몇 가지 있습니다. 먼저 투입 코일을 교체하려면 회로 차단기 제어 전원 공급 장치를 먼저 제거한 다음 스위치를 비 에너지에 넣으십시오. 교체 과정에서 문제가 없는지 확인하기 위해 보관, 개방 상태(시작 위치)에서 메커니즘의 오작동으로 인해 사고가 발생할 수 있습니다.
다음 단계는 어떤 유형인지 확인하는 것입니다. 이제 많은 제조사들이 보다 합리적인 작동 메커니즘 설계로 진공 차단기를 만들고 있으며, 전면 패널을 열면 독립적인 투입 작동 장치를 볼 수 있으며 투입 코일을 한눈에 교체할 수 있습니다. 볼트 몇 개 풀고 전선 두 개만 연결하면 됩니다.
ZN12, ZN65 등에도 가능합니다. VS1-12 (ZN63A-12) 현재 업계에서 가장 많이 사용되는 차단기입니다. 그러나 이 유형의 회로 차단기의 투입 코일은 메커니즘 내부에 배치됩니다. 이를 교체하려면 여러 개의 전면 핀을 제거하고 회로 차단기를 닫아야 합니다. 스프링에 대한 특별한 도구는 없습니다. 제조사에 오셔서 교체해 보시길 바랍니다... 도움이 되셨으면 좋겠습니다!
ZN28-12 (이 차단기는 업계에서 오랫동안 사용되어 왔으며, 다양한 형태(현재 기본 제조업체는 거의 없음) 이 유형의 회로 차단기에는 ZN28A-12, ZN28D-12, ZN28G 등과 같은 많은 확장 모델이 있습니다. 작동 메커니즘에는 두 가지 유형이 있습니다. CT17, CT19 등과 같은 스프링 메커니즘과 전자기 메커니즘에는 CD10 유형이 포함됩니다.
스프링 메커니즘의 코일 교체 방법은 앞서 언급한 전자기 메커니즘의 코일을 교체하는 순서입니다. 메커니즘은 스핀들에 연결되어야 합니다. 핀을 제거하고 교체한 후 다시 넣으십시오. 여기에는 더 긴 슬레드 로드가 사용됩니다. 그렇지 않으면 스프링 메커니즘의 연결 핀을 제거할 수도 있습니다. 이를 제거하면 메커니즘이 독립하게 됩니다.
이때 메커니즘이 분해되지 않는 한 천천히 시도해 볼 수 있습니다. 차단기 산업이 대량으로 운영되었을 때. 아직 학교에 다니면서 이런 종류의 차단기를 접하기 시작했을 땐 그런 일이 거의 없고, 제가 드릴 수 있는 정보가 너무 많아서 순조롭게 바꾸셨으면 좋겠습니다.