当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 문의 - 가스 화재 사례 트리 분석

가스 화재 사례 트리 분석

서안 "3 5" 가스 폭발

1, 기본 요약

서안 가스회사 액화 가스 관리는 서안 서부 교외 다채로 남단에 위치하고 있다. 부지 35.85 무, 동쪽은 시안일화사와 인접해 있고, 남쪽은 철도전용선, 서쪽은 농경지, 북쪽과 삼오칠군수복공장으로 분리되어 있으며, 서안에서 가장 큰 액화가스 저장고로, 총 설계 매장량은 3800 입방미터이다 (그중 1000 입방미터 구형 탱크 2 개, 400 입방미터 구형 탱크 2 개, 100 입방미터 수평)

2, 처분후

1998 년 3 월 5 일 16 시 30 분, 이 곳의 11 번 볼은 밸브 손상으로 심각한 누출이 발생해 대량의 고압 액화 가스가 분출돼 상황이 위급하다. 11 번 공의 매장량은 400 입방미터로, 당일에는 액화가스 170 톤, 16 개 탱크 안에 * * * 액화가스 1170 톤을 저장했다.

당시 시안시 가스회사의 지도자가 이 장소에서 회의를 하고 있었는데, 순찰원의 보고를 듣고 그들은 즉시 회의를 중단하고 직공 긴급 구조를 조직하였다. 수십 명의 직원들이 탱크 구역으로 뛰어들어 밸브를 닫으려고 했지만? Quot;; 쌍보험' 의 두 밸브는 모두 고장이 났고, 이후 그들은 또 솜이불과 옷으로 싸매는 방법으로 봉쇄하고 막히지 않았다. 결국 그들은 어쩔 수 없이 서안시 소방서에 경찰에 신고했다.

시안시 소방지대가 잇따라 5 개 중대 소방차 12 대, 소방대원 84 명을 긴급 배치해 현장으로 출동시켰다. 당시 현장 누출이 심해서 대원 전체가 새어 나온' 백연' 이었다. 소방대는 먼저 경계선을 정하고 대중과 관련없는 인원을 대피시키고, 모든 화원과 전원을 금지하고, 모든 통신 설비를 끄고, 모든 차량을 안전구역으로 철수했다. 소방관들은 물총으로 희석해 유출 가스를 청소하면서 솜으로 유출소를 묶고 물을 주입하여 식혔다. 흠뻑 젖은 면은 매우 낮은 온도의 액화가스에 부딪혀 즉시 얼었고, 대량의 유출이 점차 제지되어 국면이 초보적으로 통제되었다. 장내에는 중독, 꽁꽁 얼어붙어 쓰러지는 사람이 끊이지 않고, 또 새로운 힘이 끊임없이 보충되면서, 단일 소방지대가 세 사람을 바꾸었다. 이때 수송작업이 진행 중이며 구조대원들은 전용 펌프로 11 번 구형 탱크의 가스를 다른 탱크에 부어 11 번 탱크의 압력을 줄이려고 했다.

< P > < P > 18 시 45 분, 이 배전실' 펑 이때 장내에는 30 ~ 40 명의 긴급 장병들과 군중이 있었는데, 그들은 강렬한 충격파에 밀려 넘어졌고, 어떤 사람들은 즉석에서 희생되었고, 튀어나온 한 명은 불, 실오라기 하나 걸치지 않고 불 속에서 고함을 지르며 발버둥쳤다. 사후 통계에 따르면 이번 전투에는 7 명의 소방장병과 7 명의 지방직자들이 영광스럽게 희생되고 10 여 명의 동지가 중상을 입었다.

사람들이 대문을 뛰쳐나온 부상자를 구조하고 있을 때,' 쾅' 하는 소리와 함께 깡통을 누설하는 밸브가 폭파되었다. 삽시간에 고압 액화 가스가 뿜어져 나오자 거대한 용 한 마리가 비틀어 뒹굴고 있었다. 통조림은 언제든지 폭발할 수 있고, 지휘부는 과감하게 명령했다. "철수! "

지휘부와 대오가 현장에서 1km 떨어진 교차로로 철수했다. 19 시 24 분, 또' 쿵' 하는 천둥 같은 큰 소리가 나고, 11 번 공 사이에 폭발하고, 뜨거운 파도가 얼굴을 향하고, 이어서 탱크 상공에서 거대한 버섯구름 한 송이가 솟아올랐다.

< P > < P > 20 시 03 분, 또' 성 () 시 지도자는 모두 현장에 도착하여 더 높은 수준의 작전 지휘부로 구성되었다. 이 상황에 직면하여 지휘부는 "지역 계엄을 실시하고, 인원 차량은 출입할 수 없고, 구역 내의 모든 전력, 화원, 가스원을 차단한다" 고 명령했다. "3,000 명 이상의 특수 경찰과 무장 경찰이 현장으로 달려 들었다. 지역 내의 군중을 대피시키고 경계를 책임지다.

큰불이 아직 타오르고 있고 장내에 아직 10 개의 깡통이 폭발하지 않은 채 남아 있는 것이 급선무다. 지휘부의 신속한 결정: 강제 공격, 다른 연소되지 않은 탱크 냉각, 탱크 안의 가스 팽창 폭발을 방지해야 한다.

양로인마가 신속하게 분주하게 움직이기 시작했다. 줄곧 인마가 부상자를 구하다. 시 구급센터의 구급차 10 여 대가 30 여 명의 부상자를 서안시의 각 주요 병원으로 이송했고, 병원은 즉시 의료진을 조직하여 구조하였다. 또 다른 인마는 폭발 현장에 강제로 들어갔고, 그들은 다른 10 개의 폭발하지 않은 탱크를 보존해야 했습니다. 그렇지 않으면 서안시의 절반이 화재로 파괴될 것이다.

지휘부는 서안, 위남, 바오지 등의 분리대를 조직한 40 여 대의 병거가 통조림으로 들어와 냉각 냉각을 실시했다. 많은 장병들이 전우를 잃은 슬픔을 참으며 언제든지 폭발할 수 있는 위험을 무릅쓰고 밤낮으로 37 시간 동안 싸웠다. 7 일 19 시 05 분에 큰불이 마침내 에너지를 다 소모하고, 마지막 한 가닥의 불길이 꺼졌다.

3, 사상자

이번 사고 * * * 로 소방관 11 명과 직원 20 명 부상, 소방관 7 명, 직원 4 명이 숨졌다.

리뷰: 서안' 3.5' 액화 가스 누출 빅뱅 사고로 소방관 7 명과 직원 4 명 사망, 소방관 11 명, 직원 20 명 부상이 큰 피해를 입었다. 산시성 소방총대는 폭발 발생 후 합리적인 전술을 취해 폭발탱크 및 인근 비폭발통에 대해 끊임없는 냉각을 실시하여 37 시간의 전투를 거쳐 탱크 구역 내에서 폭발하지 않은 10 마리의 액화 가스 탱크를 보존하고 화재를 진압하는 데 성공했다.

이번 폭발사고로 많은 인명피해가 발생해 교훈이 깊다. 액화가스 누출 사고 처분은 서안의' 3.5' 가스 대폭발사고를 분석해 인명피해의 주요 요인을 분석해야 한다. 첫째, 현장 경계가 미흡하고, 유출 후 2 시간 동안 배전실에 들어가는 사람도 있다. 둘째, 전사는 액화 가스의 특성에 대한 인식이 깊지 않아 유출 지역에 들어가는 인원이 너무 많다는 뜻이다. 앞으로 우리는 액화가스 누출 사고를 처분할 때, 다음과 같은 점을 주의해야 한다. 현장 경계를 엄격히 강화하고, 모든 화원, 전력, 가스원을 근절하고, 비처분인원이 출입을 엄금해야 한다. 두 번째는 개인 보호를 잘 하고, 누설 구역에 들어가는 인원을 최소화하며, 기술자나 전문가의 도움을 받아 폐기 작업을 해야 한다는 것이다. 셋째, 누출 지역 주변의 희석을 강화하고 여러 물막을 설치한다. 넷째, 인원의 출입을 엄격히 통제한다. 다섯째, 물막수대와 스프레이 물총을 최대한 활용해 희석한다. 여섯째, 지휘관은 냉정을 중시해야 한다. 일곱째, 막힘 장비의 장비를 강화하는 것이다.