当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 문의 - 파이프 파일 건설 수용 기준은 무엇입니까?

파이프 파일 건설 수용 기준은 무엇입니까?

파이프 파일 품질 수용 통합 표준

1 기본 규정

1.1 건설 공사 품질은

1.1.1 에 따라 검사해야 합니다

1.1.2 건설 공사는 엔지니어링 조사, 설계 문서의 요구 사항을 충족해야 합니다.

1.1.3 공사 품질 검수에 참가하는 각 측 인원은 규정된 자격을 갖추어야 한다.

1.1.4 공사 품질의 검수는 시공 단위 자체 검사 평가를 기초로 해야 한다.

1.1.5 은폐공사는 은폐되기 전에 시공기관이 관련 기관에 검수를 통보하고 검수 서류를 만들어야 한다.

1.1.6 은 구조적 안전성을 포함하는 시험판, 시험편 및 관련 자료를 포함하며, 규정에 따라 증거 샘플링 테스트를 실시해야 한다.

1.1.7 검사 배치의 품질은 마스터 프로젝트와 일반 프로젝트에 따라 수용해야 합니다.

1.1.8 구조 안전 및 사용 기능과 관련된 주요 사업부 프로젝트에 대한 샘플링 테스트를 수행해야 합니다.

1.1.9 증거 샘플링 테스트 및 관련 구조 안전 테스트를 담당하는 단위는 적절한 자격을 갖추어야 합니다.

1.1.10 프로젝트의 인식 품질은 검사자가 현장 검사

2 파이프 파일 품질 검사

2.1 단위 (하위 단위) 프로젝트 품질 검사 합격은 다음 규정을 준수해야 합니다. <

2.1.2 품질 관리 데이터는 완전해야 합니다.

2.1.3 단위 (하위 단위) 프로젝트에 포함된 사업부 엔지니어링 안전 및 기능에 대한 테스트 자료는 완전해야 합니다.

2.1.4 주요 기능 항목에 대한 현장 검사 결과는 관련 전문 품질 검사 사양에 부합해야 합니다.

2.1.5 인식 품질 검사는 요구 사항을 충족해야 합니다.

2.2

3 파이프 파일 검사 절차 및 조직

3.1 단위 공사가 완료된 후에도 안전한 사용 요구 사항을 충족하지 못하는 사업부 엔지니어링, 단위 (하위 단위) 엔지니어링은 수용이 금지되어 있습니다

3.2 건설 단위는 공사 검수 보고서를 받은 후 건설 단위 (프로젝트) 책임자가 시공 (하도급 단위 포함), 설계, 감독 등 단위 (프로젝트) 책임자가 단위 (하위 단위) 공사 검수를 조직해야 한다.

3.3 단위 공사 품질 검수 합격 후 건설기관은 정해진 시간 내에 공사 준공 검수 보고서 및 관련 서류를 건설행정관리부에 신고해야 한다.

4 파이프 파일 응력

4.1 파이프 파일 기초는

4.1.1 두 가지 유형의 제한 상태로 설계해야 합니다

4.1.2 정상 사용 한계 상태: 파이프 파일 기초가 건물의 정상 사용에 지정된 변형 한계에 도달하거나 내구성 요구 사항을 충족하는 한계에 도달합니다.

4.2 파이프 파일 기초 문제에 따라 건물이 손상되거나 정상적인 사용에 영향을 줄 수 있는 정도와 건물 크기, 기능 특성, 차이 변형에 대한 적응성, 대지 기초 및 건물 체형의 복잡성에 따라 파이프 파일 기초 설계 시 표 4.2 에 따라 설계 등급을 결정해야 합니다.

급 파일 기초와 같은 캡 내 파일 수가 2 개를 넘지 않는 파일 기초는 감마를 취해야 한다. =1.2 입니다.

2, 파일 기초의 안전 등급은 건물의 안전 등급보다 낮아서는 안 됩니다.

4.3 pipe pile foundation 은 엔지니어링 특정 조건에 따라 다음과 같은 베어링 용량 계산 및 안정성 검사를 각각 수행해야 합니다.

4.3.1 은 pipe pile foundation 의 사용 기능 및 힘 특성에 따라 각각 pile foundation 의 수직 및 수평 베어링 용량 계산을 수행해야 합니다.

4.3.2 파이프 파일 강도 및 캡 구조 하중력을 계산해야 합니다. 파일 측 토양 비 배수 전단 강도가 10KPa 미만이고 장경비가 50 보다 큰 엔지니어링 파이프 파일의 경우 파일 압력 굴곡 검사를 수행해야 합니다. 파이프 파일의 운송, 리프트, 종격, 정압 등의 과정에서 강도와 균열 검산을 해야 합니다.

4.3.3 은 경사지, 해안가의 파이프 말뚝 기초에 대한 전반적인 안정성 검사를 수행해야 합니다.

4.3.4 는 단일 파일 및 파일 그룹의 풀 아웃 베어링 용량 계산을 위해 부동, 풀 아웃 파이프 파일 기초에 대항해야합니다.

4.3.5 는 파일 재질 강도에 대한 베어링 용량 검사를 수행해야 합니다.

4.3.6 내진 강화 구역의 파이프 파일 기초에 대한 수직 및 수평 내진 베어링 용량 검사를 실시해야 합니다.

4.3.7 파이프 파일 끝 평면 아래에 약한 하층층이 있을 경우 약한 하층층의 지지력을 점검해야 합니다.

4.4 다음 건물 파이프 파일 파일 기초는 정산 계산을 수행해야 합니다.

4.4.1 설계 등급이 a 급인 비 암석 더미 및 비 깊은 하드 베어링 층인 건물 파일 기초;

4.4.2 설계 등급이 b 인 체형이 복잡하고 하중 분포가 현저하게 고르지 않거나 파일 끝 평면 아래에 약한 토양층이 있는 건물 파일 기초.

4.5 는 수평 하중이 크거나 수평 변위가 엄격하게 제한된 건물 파이프 파일 기초의 수평 변위를 계산해야 합니다.

4.6 은 파이프 파일 및 파일 기반이 있는 환경 범주 및 해당 균열 제어 수준에 따라 파일 및 캡 양수 단면의 균열 및 균열 폭을 점검해야 합니다. 파이프 파일이 부식 환경과 세 가지 유형의 환경에 있는 경우 1 급 엄격한 요구 사항에 따라 균열이 발생하지 않아야 합니다. 두 번째 유형의 환경은 2 차 일반 요구 사항에 따라 균열이 발생하지 않습니다. 낮은 파일 캡의 균열 폭은 부식 환경과 세 가지 유형의 환경에 대해 0.2 _ 이어야 합니다. 두 가지 유형의 환경은 ≤0.3_

4.7 pipe pile foundation 설계를 해야 할 때 사용되는 효과 조합 및 해당 저항은 다음과 같은 규정을 준수해야 합니다.

4.7.1 파일 수 및 천을 결정할 때 캡 밑면으로 전달되는 해당 저항력은 파일 또는 복합 파일 하중력의 피쳐 값을 사용해야 합니다.

4.7.2 하중 하에서 말뚝 기초 정산 및 수평 변위를 계산할 때 하중 효과 준 영구 그룹

를 사용해야 합니다. 수평 지진 작용, 풍하중 작용 아래 말뚝 기초의 수평 변위를 계산할 때는 수평 지진 작용, 풍하중 효과 표준 조합을 사용해야 합니다.

4.7.3 사면, 해안 건물 파일 기초의 전반적인 안정성을 확인할 때 하중 효과 표준 조합을 사용해야 합니다. 내진방지구는 지진작용효과와 부하효과의 표준조합을 채택해야 한다.

4.7.4 파일 기초 구조의 하중력을 계산하고, 치수 및 리브를 결정할 때 캡 상단면에 전달되는 하중 효과의 기본 조합을 사용해야 합니다. 캡과 파일 균열 제어 검사를 수행할 때는 하중 효과 표준 조합과 하중 효과 준 영구 조합을 각각 사용해야 합니다.

4.7.5 파일 기초 구조 안전 등급 및 구조의 합리적인 설계 사용 기간은 현재 건물 구조 사양에 관한 규정에 따라 채택해야 합니다. 말뚝 기초 구조의 설계 등급 및 중요도 계수는 이 분야 4.1.2 조에 따라 결정됩니다.

4.7.6 말뚝 기초 구조에 대한 내진 검사를 수행할 때 내진 하중력 조정 계수 감마RE 는 현행 국가 표준인' 건물 내진 설계 코드' GB50011 에 따라 채택해야 합니다.

4.7.7 이 규정 4.1.4 에 대해 정산 계산이 필요한 건물 파일 기초의 경우 시공 과정 및 완료 후 사용 기간 동안 침하가 안정될 때까지 시스템 침하 관찰을 수행해야 합니다.

1. 품질 검사 만들기

A, 편차 만들기 (아래 표 참조)

B, 파일의 모양 품질 검사

2) 콘크리트 수축으로 인한 균열 깊이는 20mm 를 초과할 수 없으며 폭은 0.5mm 를 초과할 수 없습니다.

3) 파일 상단과 파일 끝에는 벌집, 대마면, 균열, 뿔이 없어야 합니다.

파일의 일반적인 결함은 손질할 수 있지만 구조 성능에 영향을 미치는 결함은 설계 등 관련 단위 연구와 함께 처리해야 합니다.

2. 파일 접합, 파일 위치 편차, 고도 편차, 기울기 편차, 파일 모양 품질 등을 포함한 파일 품질 관리

측점 검사.

A, 접합 품질 검사, 접합 모양 품질, 커넥터 또는 접착제, 용접 또는 접합 품질 검사, "콘크리트 구조 엔지니어링 시공 품질 검사 사양" GBJ50204—2002 및 "강철 구조 엔지니어링 시공 품질 검사 사양" GBJ50202 준수

B, 파일 비트 편차 검사는

C, 파일의 입면 편차 검사에서 고도별로 제어되는 파일, 파일 맨 위 높이의 허용 편차는 -50 입니다.

D, 파일의 기울기 검사, 직선 파일의 기울기는 1 보다 클 수 없으며 경사 파일 기울기의 편차는 파일 중심선과 수직선 사이의 각도 탄젠트 값의 15 보다 클 수 없습니다.

e, 파일 파손 균열 및 파괴, 파일 콘크리트 모따기 리브, 말뚝에서 인장 균열 등

3. 파일 기초 공사 수락

수락 말뚝 검수 전에 말뚝을 잘라서는 안 된다.

A, 말뚝 기초 공사 검수는

1) 말뚝 제작, 운송, 누적 품질 검사는 말뚝 박기 전에 진행되어야 한다.

2) 파일 상단 설계 고도가 시공 현장 고도와 동일한 경우 파일 기초 공사 품질 수용은 말뚝이 완료된 후에 수행되어야 합니다.

B, 파일 상단 설계 레벨이 시공 현장 높이보다 낮은 경우 각 파일의 파일 상단이 대지 레벨에 닿을 때 중간 검수를 수행하고 모든 파일이 설계 레벨로 발굴된 후 전체 검사를 수행해야 합니다.

11, 말뚝 박기 공사 품질 관리:

본 공사 사전 제작 말뚝 품질 기준은 국가 검수 규격에 따라, 말뚝 박기 시 달성해야 한다:

< P > < P > ① 시공은 품질이 좋은 사전 제작 파일 제품을 선택한다. 말뚝 제작, 호이 스팅, 쌓기, 운송은 반드시 (2002 절강 G22)' 선장 사전 응력 파이프 파일' 기준에 부합해야 한다.

② 말뚝 수직도 오차는 0.5 범위를 초과하지 않는다.

< P > < P > ③ 파일 상단 고도 허용 오차는 양수 및 음수 50mm

④ 파일의 시공 평면 위치 허용 편차는 다음 표의 규정을 준수해야 합니다.

12

① 초압 시 파일 몸체가 심하게 기울어집니다.

② 말뚝 박기 중 중압 파일 힘 돌연변이;

< P > < P > 3 말뚝 압착 과정의 압착 작용지 파일 수직도 또는 주변 구조에 영향을 줍니다.

13, 중간 수락

시공 프로세스는 중간 검수, 각 공정에 대한 엄격한 운영 요구 사항, 공정 품질로 엔지니어링 품질 보장, 중간 검수 내용 및 기준은 다음과 같습니다.

14,

(1) 측정 로프트 포지셔닝 기록