当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 문의 - 가옥의 내진 보강을 위한 효과적인 방법은 무엇입니까?

가옥의 내진 보강을 위한 효과적인 방법은 무엇입니까?

내진 보강 및 개조 작업의 일반 절차: 지진 피해를 입은 건물의 보강 및 개조 전에 지진 피해를 입은 부품 및 구성 요소를 다음 방법을 사용하여 수리할 수 있습니다.

01 압축 인장으로 인해 파손되거나 압축으로 인해 항복하는 철근을 동일한 단면적과 동일한 강도를 지닌 새 철근으로 교체해야 합니다. 새 철근은 원래 구조용 철근에 안정적으로 연결되어야 합니다.

02 석조 구조물을 교체합니다. 또는 압력에 의해 손상된 콘크리트;

03 균열의 너비에 따라 균열을 수리하거나 그라우팅합니다.

지진 피해 건물의 내진 구조 설계에서는 지진 피해 상황을 고려하고 주택의 내진 보강 및 변형을 수행하기 위한 적절한 보강 방법을 선택하여 진정한 내진 보강 효과를 얻을 수 있어야 합니다. 달성.

집의 내진 지지력이 요구 사항을 충족할 수 없는 경우

다음 보강 및 변형 방법을 선택할 수 있습니다.

01 표면층 또는 보드 벽 보강 : 벽 한쪽 또는 시멘트 모르타르 표면층, 강철 메쉬 모르타르 표면층 또는 현장 타설 콘크리트 슬래브 벽 보강재를 양면에 사용;

02 수리 및 그라우팅: 균열된 벽의 경우 압력 모르타르 충진도가 낮거나 모르타르 등급 강도가 낮은 벽은 전체 벽 그라우팅으로 보강할 수 있습니다.

03 내진벽 철거 또는 추가: 강도가 너무 낮은 원래 벽 또는 심각한 손상이 철거되거나 재구성될 수 있습니다. 내진벽을 재건축하고 추가하기 위한 재료는 벽돌이나 블록, 현장 타설 철근 콘크리트일 수 있습니다.

04 모서리 또는 가장자리 보강: 강철 단면을 사용합니다. 문과 창문 개구부의 기둥, 모서리 또는 모서리 또는 철근 콘크리트 모서리 또는 모서리, 기둥 및 벽 더미도 현장 타설 콘크리트 슬리브로 보강할 수 있습니다.

05 외부 기둥 보강: 콘크리트 구조 기둥은 벽 접합부를 보강하는 데 사용되며 기둥은 링 빔, 타이로드 전체로 연결되거나 현장 타설 콘크리트 건물 및 지붕에 안정적으로 연결되어야 합니다.

06 지지대 또는 브래킷 보강 : 강성이 약한 주택의 경우 철근이나 철근콘크리트 지지대나 브래킷을 추가하여 보강할 수 있습니다.

집의 무결성이 요구 사항을 충족하지 않는 경우

다음 보강 및 변형 방법을 선택할 수 있습니다

01 벽 배치가 닫히지 않은 경우 평면에서 추가 벽을 추가할 수 있습니다. 단면이 닫히고 개구부에 현장 타설 철근 콘크리트 프레임이 추가됩니다.

02 종벽과 횡벽 사이의 연결이 불량할 때, 보강 및 변형을 위해 강철 타이로드, 긴 앵커, 추가 기둥 또는 외부 링 빔을 사용할 수 있습니다.

03 바닥 및 지붕 패널의 지지 길이가 요구 사항을 충족할 수 없는 경우 추가 지지대를 추가해야 합니다. 지지 길이를 늘리거나 장선을 늘리거나 바닥과 지붕의 무결성을 강화하기 위한 조치를 취해야 합니다.

04 링 빔 설정이 평가 요구 사항을 충족하지 않는 경우 링 빔을 추가해야 합니다. 벽은 평면으로 배열되고 닫혀 있지 않으며 벽 세그먼트를 추가하여 폐쇄를 형성할 수 있으며 현장 타설 철근 콘크리트 프레임을 개구부에 추가할 수 있습니다.

집이 무너지기 쉬운 부분의 경우

다음 보강 및 변형 방법을 선택할 수 있습니다

01 캔틸레버의 고정 길이가 추가 브래킷, 외부 강철 슬리브를 채택하거나 돌출 길이를 줄이기 위한 조치를 채택해야 합니다.

02 칸막이 벽에 매듭이 없거나 매듭이 강하지 않은 경우, 테두리, 매설 철 재킷, 앵커 바 또는 강철 타이로드의 보강 및 변형을 사용할 수 있습니다.

03 대들보 등을 지지하는 벽 부분의 내진성이 요구 사항을 충족할 수 없는 경우 벽 기둥, 지지대를 추가합니다. 기둥과 철근 콘크리트 기둥을 추가하거나 표면층과 보드 벽을 보강 및 변형에 사용할 수 있습니다.

04 굴뚝이나 지붕 밖으로 난간을 풀면 규정 높이를 초과하면 철거해야 합니다. 또는 강철 또는 강철 타이 로드로 강화 및 재구성;

05 캔틸레버 구성 요소의 고정 길이가 요구 사항을 충족할 수 없음 필요한 경우 추가 브래킷, 외부 강철 슬리브 또는 돌출 길이를 줄이기 위한 조치를 채택해야 합니다. ; 내력창 사이의 벽 폭이 너무 작거나 내진성이 요구 사항을 충족할 수 없는 경우 철근 콘크리트 창틀을 추가하거나 표면층 또는 보드 벽을 보강 및 변형할 수 있습니다.

비틀림 효과가 뚜렷한 다층 조적 주택의 내진성이 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 취약한 부분에 조적 벽 또는 현장 타설 콘크리트 벽을 추가하거나 표면을 추가하는 것이 우선적입니다. 비틀림 효과를 줄이기 위해 평면 요소를 분할하는 방법을 채택할 수도 있습니다.

입찰 낙찰률 향상을 위한 엔지니어링/서비스/구매 입찰 문서 작성 및 제작에 대한 자세한 내용을 보려면 하단 공식 웹사이트 고객 서비스를 클릭하여 무료 상담을 받으세요: /#/?source= ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ