当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 문의 - 급수 및 배수 공사 검수에 어떤 규범이 있습니까? 번거로우시겠지만 자세히 말씀해 주세요.

급수 및 배수 공사 검수에 어떤 규범이 있습니까? 번거로우시겠지만 자세히 말씀해 주세요.

급수 및 배수 프로젝트 수락 사양은 다음과 같습니다. 1? . 지하실이나 지하 구조물 외벽에 파이프가 뚫려 있으니 방수 조치를 취해야 합니다. 엄격한 방수 요구 사항이 있는 건물에 대해서는 반드시 유연한 방수 부시를 사용해야 한다. -응? 2. 각종 압력 파이프 시스템과 장비는 수압 실험을 해야 하고, 비압력 파이프 시스템과 장비는 관수 실험을 해야 한다. -응? 3. 급수관은 반드시 관관에 적합한 부속을 채택해야 하고, 생활급수 시스템에 관련된 재료는 반드시 식수 위생 기준에 부합해야 한다. -응? 4. 생활급수시스템관은 사용하기 전에 반드시 헹구고 소독해야 하며, 관련 부서의 샘플링 검사를 거쳐 국가' 생활식수 기준' 에 부합해야 사용할 수 있다. 검사 방법: 관련 부서에서 제공 한 검사 보고서를 확인하십시오. -응? 5. 실내 소화전 시스템 설치가 완료되면 지붕층 (또는 물탱크 간) 실험소화전과 1 층에서 2 개의 소화전을 시험적으로 실시해 설계 요구 사항을 충족하는 것이 합격이다. -응? 6. 은폐되거나 매몰된 배수관은 은폐되기 전에 반드시 관수 실험을 해야 하며, 그 관수 높이는 밑바닥 위생 기구의 위쪽 가장자리 또는 아래쪽 바닥 높이보다 낮지 않아야 한다. -응? 검사 방법: 만수 15min 수면이 하강한 후 5min 을 가득 채워 관찰한다. 액면이 떨어지지 않고 파이프 및 인터페이스에 누출이 없는 것이 합격이다. -응? 7. 파이프 설치 경사, 설계가 명시되지 않은 경우 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.? 1)? 가스, 물이 같은 방향으로 흐르는 온수난방관과 증기, 물 동향과 증기관 및 응결수관은 경사가 3‰ 이어야 하며 2‰ 이상이어야 합니다. -응? 2)? 가스, 물이 역류하는 온수난방관과 증기, 물이 역류하는 증기관은 경사가 5‰ 이상이어야 한다. -응? 3) 라디에이터 분기의 경사는 1% 여야 하며, 경사향은 배기와 배수에 도움이 되어야 합니다. -응? 8. 냉각 그룹 쌍 후, 그리고 전체 공장 라디에이터는 설치하기 전에 수압 시험을 해야 한다. 실험 압력은 설계가 요구되지 않을 경우 작동 압력의 1.5 배가 되어야 하지만 .6Mpa 이상이어야 합니다.? 시험 방법: 시험 시간은 2-3min 이며, 압력은 떨어지지 않고 누출되지 않습니다. -응? 9. 지면 아래에 설치된 코일 매설 부분에는 커넥터가 없어야 합니다. -응? 1. 코일이 은폐되기 전에 수압 실험을 해야 합니다. 실험압력은 작동압력의 1.5 배이지만 .6MPa 이상이어야 합니다. -응? 검사 방법: 레귤레이터 1h 내부 압력 강하가 .5MPa 이하이며 누출되지 않습니다. -응? 11. 난방 시스템 설치가 완료되면 파이프 보온 전에 수압 실험을 해야 합니다. 시험 압력은 설계 요구 사항을 충족해야합니다. 설계가 명시되지 않은 경우 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.? 1)? 증기, 온수난방 시스템은 시스템 정점 작동 압력에 .1MPa 를 더한 수압 실험으로, 시스템 정점에서의 실험 압력은 .3MPa 이상이어야 합니다. -응? 2)? 고온 시스템 난방 시스템, 시험 압력은 시스템 정점 작동 압력에 .4MPa 를 더해야 합니다. -응? 3)? 플라스틱 파이프 및 복합관을 사용하는 온수 난방 시스템은 시스템 정점 작동 압력에 .2MPa 를 더한 수압 실험으로 시스템 정점에서의 실험 압력이 .4MPa 이상이어야 합니다. -응? 검사 방법: 강관 및 복합관을 사용하는 난방 시스템은 시험 압력 하에서 1min 의 압력 강하가 .2MPa 이하여야 하며, 작동 압력을 발생시킨 후 점검해야 하며, 침투되지 않고 누출되지 않아야 합니다. -응? 플라스틱 파이프를 사용하는 난방 시스템은 시험 압력 하에서 1h 의 압력 강하가 .5MPa 이하인 다음 압력을 작동 압력의 1.15 배, 레귤레이터 2h, 압력 강하가 .3MPa 이하인 동시에 각 접합점에서 스며들지 않고 누출되지 않도록 해야 합니다. -응? 12. 시스템 세척이 완료되면 물을 충전하고 가열하여 시운전과 시운전을 해야 한다. -응? 시험 방법: 실내 온도를 관찰하고 측정하는 것은 설계 요구 사항을 충족해야합니다. -응? 13. 급수관은 준공한 후 반드시 파이프를 씻어야 하고, 식수관은 씻은 후 소독해야 하며, 인용수 위생 요건을 충족시켜야 한다. -응? 검사 방법: 세척수의 탁도를 관찰하고 관련 부서에서 제공하는 검사 보고서를 확인합니다. -응? 14. 배수관의 경사는 설계 요구 사항을 충족해야 하며, 무경사 또는 경사를 엄금합니다.