当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 문의 - "고층 건물의 콘크리트 구조물에 관한 기술 규정" JGJ3-2002의 6.5.1조 및 6.5.3조의 구체적인 내용은 무엇입니까?

"고층 건물의 콘크리트 구조물에 관한 기술 규정" JGJ3-2002의 6.5.1조 및 6.5.3조의 구체적인 내용은 무엇입니까?

"고층 건물의 콘크리트 구조물에 대한 기술 규정" JGJ3-2002

6.5.1조 및 6.5.3조의 구체적인 내용:

6.5 .1 힘 철근의 연결 조인트는 내진 설계 시 구성 요소가 응력을 덜 받는 부분에 설치해야 하며, 보 끝과 기둥 끝의 스터럽 밀도 영역을 피해야 합니다. 강철 막대 연결은 기계적 연결, 래싱 또는 용접일 수 있습니다.

6.5.3 내진 설계 중 철근 콘크리트 구조 부재의 종방향 인장 철근의 정착 및 연결은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

1 종방향 인장 강철의 최소 정착 길이 바는 다음과 같습니다. 다음 유형이 채택됩니다.

첫 번째 및 두 번째 수준 내진 수준 laE=1.15la (6.5.3-1)

세 번째 수준 내진 수준 laE=1.05la(6.5.3-2)

레벨 4 지진 수준 laE=1.00la(6.5.3-3)

여기서 laE——장력의 고정 길이 내진 설계의 강철 막대.

2 바인딩 랩 조인트를 사용할 때 랩 길이는 다음 공식으로 계산된 값보다 작아서는 안 됩니다:

llE=ζlaE (6.5.3-2)

p>

여기서 llE——내진 설계에서 인장 철근의 중첩 길이.

3 인장강봉의 직경이 28mm를 초과하고 압축강봉의 직경이 32mm를 초과하는 경우 결속 랩 조인트를 사용하는 것은 적합하지 않습니다.

4 현장 타설 철근 콘크리트 프레임 보 및 기둥 종방향 응력 철근 연결 방법은 다음 규정을 준수해야 합니다.

1) 프레임 기둥: 1층 및 2층 내진 레벨의 바닥층 3급 내진 등급은 기계적 연결 조인트를 사용해야 하며, 3급 내진 등급 및 4급 내진 등급의 다른 부분에는 래싱 또는 용접 조인트를 사용할 수 있습니다. /p>

2) 프레임 지지빔 및 프레임 기둥: 기계식 연결 조인트를 사용해야 합니다.

3) 프레임 빔: 1층에는 기계식 연결 조인트를 사용해야 하며 바인딩, 랩 또는 용접 조인트는 두 번째, 세 번째 및 네 번째 레벨에 사용할 수 있습니다.

5 동일한 연결구간에 위치한 인장강 조인트의 면적 비율은 50%를 초과해서는 안 됩니다.

6 조인트 위치가 보 끝의 스터럽 밀도 영역을 피할 수 없는 경우; 기둥 끝, 기계적 연결 조인트를 사용해야 하며 강철 막대 조인트의 면적 비율은 50%를 초과해서는 안 됩니다.

7 강철 막대의 기계적 연결, 바인딩, 랩 및 용접은 여전히 ​​관련 규정을 준수해야 합니다. 국가 표준.