当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 문의 - [건축사업용 조립식 말뚝기초 시공기술에 대하여] 말뚝기초 시공기술기준서

[건축사업용 조립식 말뚝기초 시공기술에 대하여] 말뚝기초 시공기술기준서

요약 현재 정압 말뚝 건설 기술은 건설 프로젝트에서 조립식 말뚝 건설의 일반적인 건설 방법이 되었습니다. 이 기사는 Xiangtan 발전소의 "발전소 새 마을"(3단계)의 직원 고층 주거용 건물 커뮤니티에서 정압 파일의 실제 건설 조건을 결합하여 참조용 건설 프로젝트에서 정압 파일 건설의 기술 포인트를 자세히 설명합니다. 동료에 의해.

키워드 정압 파일; 토양 압박 효과; 파일 보호 대책

1 서문

현재 우리나라의 도시화 진행에 따라 기본 시설은 건축이 활발히 발전하여 말뚝 기초는 공학 분야에서 가장 널리 사용되는 기초 형식이 되었습니다. 말뚝은 성형방법에 따라 조립식말뚝과 현장타설말뚝으로 구분되며, 프리캐스트말뚝은 시공방법에 따라 드리븐말뚝, 진동말뚝, 정압말뚝의 3가지로 구분된다. 현장 타설 파일, 드리븐 파일 및 진동 파일과 비교하여 정압 파일은 높은 지지력, 보장된 파일 품질, 낮은 건설 소음 및 진동, 진흙 오염 없음, 짧은 건설 기간, 빠른 파일 침하 속도 및 명백한 경제적 이점을 갖습니다. . 이점. 최근 몇 년 동안 정압 파일 건설 기계 및 건설 기술이 지속적으로 개선됨에 따라 정압 파일 기술이 점점 더 널리 사용되고 있습니다.

2 정압말뚝 시공기술 개요

정압말뚝은 반압착식 흙말뚝이며, 말뚝 가라앉기 시공과정은 실제로는 흙을 압착하는 과정으로, 특히 포화된 연약지반에서는 더욱 그렇습니다 지층의 경우, 순간 압축에 따른 지반의 비압축성으로 인해 파일 주변의 지반에 상당한 압축 응력이 발생하고 동시에 파일 주변의 지반에 전단 손상이 발생합니다. .파일 주변의 일정 범위 내의 토양이 교란되고 변형됩니다. 실습에 따르면 정압말뚝은 말뚝 가라앉는 과정에서 주변 환경에 악영향을 미치는 경우가 많으며, 이는 일반적으로 토양 압착 효과라고 하며, 주변 환경에 미치는 영향은 주로 다음 네 가지 측면에서 나타납니다. 건설된 건물의 침하 파일은 기존 건물의 균열 및 기울어짐을 유발하여 주변 건물의 안전한 사용에 영향을 미칩니다. ② 파일 침하 중에 파일 주변의 토양이 압착되고 균열이 발생하여 파일 주변 토양의 응력 상태가 변화됩니다. 파일이 가라앉는 과정, 파일 주변의 토양이 변형되고 교란되어 토양의 원래 구조가 파괴되고 토양의 공학적 특성이 파일 항타 전과 비교하여 크게 변화되었습니다. ③ 물을 포함한 인접한 지하 파이프라인에 대한 영향; 공급, 가스, 전력공급, 통신, 하수 및 빗물관 등 파일 침하로 인해 수도관 파열, 파이프라인 가스 누출 등 심각한 결과가 발생하여 인명과 재산의 안전이 위협받게 됩니다. ④ 인접한 건설 파일 기초에 충격을 가하여 토양에 박힌 파일을 압박하여 파일 상단이 눌려지는 현상이 발생합니다. 편향 위치, 파일 굽힘 및 수평 변위. 압착된 흙의 융기 효과로 인해 인접한 말뚝 기초가 벗겨져 말뚝 기초 품질 사고를 유발할 수도 있습니다. 파일 항타의 토양 압착 효과는 토양의 질, 파일 항타율, 공정 등과 밀접한 관련이 있습니다. 파일 항타가 주변 환경에 미치는 영향과 피해를 줄이기 위해서는 토양 압착 효과가 주변 환경에 미치는 영향을 반드시 고려해야 합니다. 건설 전에 분석하고 보호 조치와 제안을 제시해야 합니다.

3 프로젝트 개요

3.1 프로젝트 개요

샹탄 발전소의 "발전소 새 마을"(3단계) 직원을 위한 고층 주거용 건물 커뮤니티 샹탄발전소 신촌 북서쪽 모퉁이에 위치하며, 1단계 조사 면적은 15,000㎡로 본관 27층, 부지 내 지하 1층이다. 구조는 철근콘크리트 현장타설골조, 지붕패널, 철근콘크리트 전단벽, 엘리베이터 샤프트로 되어 있으며, 외벽은 벽돌로, 내벽은 벽돌이나 펄라이트 블록을 채택한다. 고강도 철근 콘크리트 조립식 말뚝 기초 설계 높이는 ±0.000 42.95m입니다. 건설 단위는 Xiangtan High-tech Zone Hongsheng Urban Construction and Development Co., Ltd.가 설계했습니다. 단위는 Xiangtan 건축 설계 연구소입니다. 단위는 후난 자원 계획 조사 연구소이고 건설 단위는 Hunan Xinghua Construction Engineering Co., Ltd.입니다.

3.2 제안부지의 공학적 지질조건

본 사업의 지반공학 조사보고서에 따르면 제안부지 깊이 50.0m 이내의 기초토는 모두 제4기 느슨한 것으로 나타났다. 퇴적은 점토질 토양과 미사질 토양으로 구성되며 분포가 비교적 안정적이며 일반적으로 층상 분포의 특성을 가지고 있습니다. 유사한 공학 경험에 따르면 말뚝 박기에 의해 크게 영향을 받는 토양층은 주로 5층 이상에서 포화 약한 응집력을 나타냅니다. .토양, ⑤층 이상의 분포특성은 다음과 같습니다.

(1) ①혼합성토토는 잡색이 많고, 성토가 많으며, 주로 자갈, 벽돌, 점토토로 구성되어 있습니다. 표면의 20~50cm 크기의 시멘트 바닥입니다.

(2) 미사질 점토의 두 번째 층은 회황색 해안 하구 퇴적물이며 습하고 플라스틱처럼 부드러운 플라스틱이며 압축률이 중간에서 높은 수준입니다.

(3) 세 번째 층은 점토질 미사가 삽입된 미사질 점토, 회색의 연안 얕은 해양 퇴적물, 유동 소성, 중간 압축성, 운모 함유, 점토질 미사가 삽입된 미사질 점토입니다.

(4) ④ 층은 미사질 점토, 회색, 연안의 얕은 해양 퇴적물, 유동성 플라스틱, 고도로 압축성, 운모 함유, 미사질 토양의 얇은 층이 삽입되어 있습니다.

(5) 다섯 번째 층은 미사질 점토, 회색, 가라앉은 계곡상 퇴적층, 포화되고 부드러운 플라스틱, 중간 압축성, 운모 함유, 미사질 토양의 얇은 층이 삽입되어 있습니다.

4 말뚝 침하 보호 분석 및 보호 조치

4.1 말뚝 침하 특성 분석

본 프로젝트의 말뚝 기초 건설은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

(1) 총 말뚝 수가 적고 말뚝 면적 계수가 작습니다. 전체 파일 밀도는 3.0% 미만입니다. 유사한 프로젝트의 경험에 따르면 파일 밀도가 3.0% 미만인 경우 합리적인 조치를 취하여 파일 침하 및 토양 압착이 주변 환경에 미치는 영향을 효과적으로 제어할 수 있습니다.

(2) 파일 항타 공사 중에 압착되는 흙의 총량이 적습니다. 본 프로젝트의 토양층 특성에 따르면, 뚜렷한 토양 압착 효과를 나타내는 토양층은 주로 미사질 점토층(이 층 포함) 위의 포화 점토 토양입니다. PHC 파이프 파일은 유사한 반압착 토양 파일입니다. 본 프로젝트의 현장 조건에 따라 토양 플러그의 길이는 일반적으로 (1/3~1/2)L(L은 파일의 길이)이며 전체 토양 압착량은 약 820m3입니다.

(3) 현장에 분포된 미사질 점토의 다섯 번째 층은 침투성이 좋습니다. 파일항타시공시 지반전체가 압착되어 높은 과잉간극수압이 발생하게 되며, 이 층은 투수성이 좋기 때문에 간극수압의 소산에 좋은 통로가 되어 간극수압의 확산범위를 감소시키며, 파일 침하 및 토양 압착의 영향을 효과적으로 줄일 수 있습니다.

(4) 제안된 부지는 여전히 기존 건물 및 도로로부터 일정한 보호 거리를 두고 있으며, 토양 압축 효과의 약화 및 간극수압의 소산을 위해 일정량의 공간을 남겨 둡니다. 주변 환경에 대한 파일 박기 및 토양 압착의 영향을 효과적으로 제어할 수 있는 합리적인 보호 조치.

4.2 말뚝 침하 방지 조치

본 프로젝트 주변 환경의 특성과 유사한 프로젝트의 경험을 바탕으로 말뚝 침하가 주변 건축물에 미치는 영향을 줄이기 위해 및 도로에 대해 본 프로젝트는 다음과 같은 파일 침하 조치를 채택합니다. 보호 조치:

(1) 이중 축 시멘트-토양 혼합 파일 밀집 방지 옹벽 설치

축 ○1 ~ ○본 프로젝트의 29개 부품은 핵심 보호 ​​부품으로, 이 부품에는 2열 또는 2열의 2ø700mm 시멘트와 토양 혼합 파일이 밀집 방지 옹벽으로 사용됩니다. 혼합말뚝은 15.0m(기본적으로 미사질점토 4층 바닥에 위치), 중첩은 100mm로 건축건축물에 따라 제안된 구역으로부터의 거리에 따라 이중배수 토양혼합말뚝을 설치한다. 나머지 지역에는 단일 배수 토양 혼합 파일이 설치됩니다. 2축 2ø700mm 시멘트-토양 혼합 파일 옹벽은 후기 기초 피트 옹벽 외부에 설치되어 파일 프레싱 시공 과정에서 밀집을 효과적으로 방지할 수 있으며 물을 멈추고 감소시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 비용 기초 구덩이의 변형.

(2) 돌출 방지 도랑 설치

이중축 믹싱 파일의 돌출 방지 인클로저 벽 상단에 돌출 방지 도랑을 설정합니다. 돌출 방지 도랑의 길이는 약 2.0m이고, 바닥 폭은 2.0m 이상입니다.

(3) 변위 모니터링 시스템을 구축합니다.

파일 항타 공사 중 변위 값이 경보를 초과하는 경우 변위 관찰을 수행합니다. 값(누적 변위가 10.0mm를 초과하거나 일일 변화량이 2.0mm를 초과하는 경우)을 관찰하여 파일 압축 공정 및 속도를 조정하거나 추가 조치를 취해야 합니다.