3상 계전기 보호 시험기의 회로 원리는 무엇입니까?
삼상 계전기 보호 시험기의 회로 원리는 무엇인가요?
3상 릴레이 보호 테스터(마이크로컴퓨터 릴레이 보호 테스터라고도 함)의 회로 원리
1. 입력 AC220V 전원 공급 장치는 출력 제어를 통해 이중 카본 브러시 전압 조정기에 들어갑니다. T1의 K1 입력 단자를 릴레이합니다. 절연 변압기 T2(파트타임 부스터) T1 손잡이에 대한 전원 공급 장치를 조정하여 펌프는 3개의 펌프 출력으로 나뉘며, 그 중 하나는 3A 정격 AC0-250V 출력입니다. 펌프 출력 전압은 정류기에 의해 필터링되어 0-350V의 DC 전압을 출력합니다. 두 번째 펌프는 15V(10A)이며 릴레이를 통해 센서에 0-10A AC 전류를 출력하고 저항을 통해 0-500mA AC 전류를 출력하며 릴레이를 통해 0-10A 또는 0-500mA DC 전류를 출력합니다. 두 번째 서랍은 10V(100A) 고전류 단자이며, 탭은 센서의 1차측을 통해 100A 전류를 직접 출력한다. 회로의 부하 용량은 강력하지만 출력에 약간의 과부하가 걸려 오래 지속될 수 없습니다.
삼중 보호 테스터의 보조 회로는 주 회로와 동일합니다. AC220V 전원 공급 장치는 이중 카본 브러시 전압 조정기의 작은 손잡이 T1에 의해 조정된 전압에 안전하게 들어갑니다. 절연 변압기 T4는 0-20V 또는 0-250V AC 전압 또는 0-350V DC 전압의 출력을 직접 조정할 수 있습니다. 이 회로의 정격 전류는 1A입니다. 보조 회로의 "출력 제어" 스위치를 누릅니다. 손잡이를 조정하여 출력하십시오.
2. 측정 회로
큰 손잡이로 조정되는 주 회로 출력은 "0-250V", "0-500mA", "0-10A", "0-100A"입니다. ". DC "0-350v", "0-500mA", "0-10A"는 장치의 회로 기판 릴레이에 의해 변환됩니다. 각 교대조에 대해 메모는 해당 출력을 모니터링합니다. "0-500mA" 파일은 "0-10A" 파일에 포함되어 있습니다. 사용 시 "0-10A" 범위는 "0-500mA" 모니터링입니다.
3. 시간 측정
기기에는 6자리 스톱워치가 내장되어 있습니다. 전자 스톱워치는 내부 또는 외부에서 시작할 수 있습니다. 내부 시동 중에는 "출력 제어" 스위치를 눌러 스톱워치를 시작할 수 있습니다. 장치 패널의 스톱워치 단자를 접점과 단락시켜 스톱워치를 중지할 수 있습니다. 스톱워치에는 사용하지 않을 때 끌 수 있는 별도의 전원 스위치가 있습니다.
4. 소리 및 빛 프롬프트
회로 장비는 내장된 소리 및 빛 프롬프트를 통해 회로를 전도합니다. 테스트 챔버의 소리와 빛에 연결됩니다. 시험실에서는 차단기를 만질 때 학생들의 움직임 발달을 촉진하기 위해 경보음이나 경고등이 울립니다.