상하이 125 냉동기 압축기 오일 압력 저하 문제
1. 피스톤(100, 125, 170) 단일 스테이지 냉동 압축기에 관해 자주 묻는 질문
1. 압축기 언로딩 장치 고장의 원인과 해결 방법:
1. 오일 압력이 충분하지 않습니다. 오일 압력을 0.15-0.3Mpa로 조정하십시오.
2. 오일 파이프가 막힌 경우 분해하여 청소하세요.
3. 오일 실린더에 먼지가 끼어 있으면 분해하여 청소해 주세요.
2. 압축기가 시동 후 바로 정지하는 원인과 해결 방법:
1. 오일 압력이 너무 낮을 경우 오일 압력을 높이십시오. 증가하는 경우에는 제8호에 따라 점검 및 수리를 실시한다.
2. 유압차 릴레이 설정값이 너무 높습니다. 다시 조정하세요.
3. 압축기 오일 압력이 높게 조정되지 않는 원인과 해결 방법:
1. 오일 압력 조절 밸브를 분해하여 확인합니다.
2. 베어링 간격이 너무 넓습니다. 수리하거나 교체하십시오.
3. 오일 필터가 막힌 경우 먼저 손으로 로터리 베인 필터를 사용하여 작동하지 않는 경우 크랭크케이스 오일을 배출하고 크랭크케이스의 오일 필터를 확인하고 청소하십시오.
4. 압축기 시동 불량 원인 및 해결 방법:
1. 전선 불량, 점검 및 수리.
2. 차압 릴레이가 분리되고 고전압 차단기가 분리됩니다. 차압 릴레이의 재설정 버튼을 누르고 압력 변화가 접점을 닫거나 분리 압력을 다시 조정할 때까지 기다리십시오.
5. 압축기 배기 온도가 높은 원인과 해결 방법:
1. 흡입 가스가 너무 뜨겁습니다. 팽창 밸브를 조정하십시오.
2. 압축기 고장: (1) 배기 밸브 플레이트가 파손되었습니다. 실린더 헤드를 엽니다. (2) 안전 바이패스 밸브가 새고 있습니다. 배기 밸브 플레이트를 확인하거나 수정합니다.
1. 압축기 소음 고장 원인 및 해결 방법:
1. 기초 볼트가 느슨해지면 진동이 발생하므로 기초 볼트를 조이십시오.
2. 오일이 너무 많으면 액체 쇼크가 발생합니다.
3. 작동 액체가 가스 밸브로 들어가 액체 충격을 일으키고 팽창 밸브가 내려가거나 일시적으로 닫힙니다.
4. 압축기 고장: (1) 작동 중 피스톤이 배기 밸브에 부딪히면 소음이 나는 실린더 헤드를 열고 배기 밸브 볼트가 느슨한지 확인하십시오. (2) 밸브 플레이트가 손상된 경우 새것으로 교체하십시오. (3) 베어링이 마모된 경우 수리하거나 새 것으로 교체하십시오.
2. 압축기 오일 소비 증가의 원인과 해결 방법:
1. 작동 유체가 크랭크케이스로 들어가고 팽창 밸브가 내려가거나 일시적으로 닫힙니다.
2. 오일 분리기의 오일 회수관이 막혔습니다. 오일 회수관을 확인하고 필터를 청소하십시오.
3. 압축기의 피스톤 링, 오일 링, 실린더가 마모된 경우 점검하고 필요하면 교체하십시오.
3. 흡입 압력이 낮은 원인과 해결 방법:
1. 액체 배관, 팽창 밸브 또는 흡입 필터가 막혔습니다. 분해하여 진공 청소기로 청소하십시오.
2. 시스템에 작동유가 너무 적습니다. 작동유를 보충해 주세요.
3. 팽창 밸브를 통과하는 액체가 너무 적습니다.
4. 시스템에 오일이 너무 많습니다. 시스템에 오일이 쌓이는 부분을 찾아 오일을 배출합니다.
4. 흡입 압력이 너무 높습니다. 원인과 해결 방법:
1. 팽창 밸브를 통과하는 액체가 너무 많습니다.
2. 오일 분리기의 오일 회수 밸브가 너무 크게 열려 있습니다. 오일 회수 밸브를 적절하게 닫습니다.
3. 압축기 고장: (1) 흡입 밸브가 새고 있습니다. 실린더 헤드를 열어 흡입 밸브를 점검하고 필요한 경우 새 것으로 교체하십시오.
(2) 언로딩 장치 메커니즘이 고장난 경우 오일 압력이 흡입 압력보다 0.15~0.3Mpa 높아야 하는지 확인하십시오. 정상이면 차량을 정지시키고 고장난 언로딩 장치를 확인하십시오.
5. 응축기 압력이 너무 낮습니다. 원인 및 해결 방법:
1. 응축기 튜브가 진흙이나 스케일로 막혔습니다.
2. 시스템에 작동 유체가 너무 많으므로 과도한 작동 유체를 제거하십시오.
3. 냉각수가 너무 많거나 너무 차갑습니다. 급수량을 조정하세요.
4. 압축기 고장: (1) 배기 밸브에서 누출이 발생합니다. 필요한 경우 새 밸브로 교체하십시오. (2) 언로딩 장치 기구 고장. 오일 압력이 흡입 압력보다 0.15~0.3Mpa 높아야 하는지 확인하십시오. 정상이면 기계를 정지시키고 고장난 언로딩 장치를 확인하십시오.
1. 높은 응축 압력 실패의 원인과 해결 방법:
1. 시스템에 공기 또는 기타 비응축성 가스가 있는 경우 비응축성 가스를 제거하십시오.
2. 냉각수가 부족하거나 너무 뜨겁습니다. 급수 밸브가 열려 있는지, 정수 필터가 막혀 있는지 확인하고 수온을 낮추십시오.