중앙공조 수처리 솔루션(최상의 솔루션)

에어컨이 무더운 여름 우리에게 신선함과 시원함을 가져다 줄 수 있고, 우리의 삶을 편안하게 만들어 줄 수 있다는 것은 모두가 알고 있지만, 사실 중앙냉난방과 같은 에어컨에 대한 지식도 매우 높다. 물 시스템이 작동 중일 때 일반적으로 스케일, 미사, 녹 및 일부 조류 점액과 같은 부식성 제품이 다량 포함되어 있습니다. 먼지가 오랫동안 쌓이면 중앙 에어컨의 냉각 성능이 저하됩니다. 또는 수명이 단축될 수도 있습니다. 그렇다면 중앙 공조 수처리에 대한 최상의 솔루션을 에디터와 함께 살펴보겠습니다.

중앙 공조 수처리에 대한 최선의 해결책은 다음과 같습니다.

1. 수질 분석

중앙 공조 순환수를 테스트해야 합니다. 중앙 에어컨 수질 표준에 따라 테스트한 항목에는 PH, TDS, 총 경도, 탁도, 총 철, 총 구리, 총 박테리아 수 등이 포함됩니다.

참고: 테스트 표준은 DB31/T143-94입니다.

비고: 1kg/m3=1000mg/l

2. 수처리 작업의 구체적인 공정

p>

1. 먼저 수계의 냉각탑과 팽창탱크에 박리제나 살균조류제를 첨가합니다(그렇지 않은 경우 슈퍼마켓에 가서 먼저 구입할 수 있습니다). 그런 다음 활성량을 추가하여 비교하십시오. 물 순환 기능을 사용하여 대용량 분산제를 실행할 수 있습니다. 실행 시간은 약 24시간 ~ 48시간입니다. 살균 및 조류 제거 및 먼지 제거 작업을 완료한 후 하수 배출 작업을 수행할 수 있습니다. 밖으로.

2. 물 시스템에 세척제를 추가해야 합니다. 이것의 목적은 시스템의 모든 먼지와 녹을 제거하는 것입니다. 그런 다음 물이 약 12~24시간 동안 순환하므로 하수의 탁도는 아마도 15PPM보다 낮을 것입니다. 최종 작업은 Y자형 필터 위의 필터 스크린 층을 제거하고 청소하는 것입니다.

3. 그런 다음 전체 수계에 일정량의 프리필름제를 첨가하여 표면을 부동화시킵니다. 부동태화 24시간 후에 작업이 완료되더라도 pH 값은 6으로 제한되어야 합니다. 6.5의 중간 수준이며, 하수 배출 시 탁도를 5PPM 이하로 줄여야 한다.

4. 일상적인 유지보수 작업에서는 특정 수질 조건에 따라 첨가되는 화학물질의 농도를 적정량으로 첨가해야 하며, 분석 및 모니터링을 통해 투입량을 결정해야 합니다. 시스템의 유지 보수 및 수리, 금속 표면은 먼지를 쉽게 분산시키고 스케일 형성 이온의 형성을 방지하여 부식 방지, 스케일 방지 및 미생물 성장을 제어할 수 있는 보호막을 형성합니다.

위의 내용은 중앙 에어컨 수처리에 대한 최선의 솔루션입니다. 수처리 방법은 중앙 에어컨에 일부 수처리 약품을 추가하는 것이기 때문에 우리는 이미 어느 정도 이해하고 인식하고 있다고 생각합니다. 시간에 맞춰 냉각수를 공급하고 시스템 및 냉매 시스템을 작동시켜 부식을 줄이고 중앙 에어컨 장치를 보호하는 기능을 달성할 수 있습니다. 따라서 이 방법은 이제 산업용 순환수 처리, 중앙 공조 수처리 등 일부 처리 작업에서 매우 일반적인 방법이기도 하며 경제적이고 효과적인 방법이기도 합니다.