실내 공기질 검출기의 실내 검사 규칙 및 표준
규칙
1, 민간건축공사는 실내 환경오염을 통제하는 요구 사항에 따라 다음 두 가지 범주로 나뉜다.
1, 1 급 민간건축공사: 주택, 병원, 노인건물, 유치원, 학교 교실 등 민간건축공사.
2, ⅱ 유형 민간 건설 공사: 사무실 건물, 상점, 호텔, 문화 오락 장소, 서점, 도서관, 전시관, 체육관, 공공 * * * 교통 등후실, 식당, 이발소 등 민간 건설 공사.
둘째, 민간 건설공사 검수 시 대표적인 실내 환경오염물 농도를 뽑아야 하며, 추출 수는 5 개 미만이어야 하며, 3 개 이하여야 한다. 총 방 수가 3 시간 미만일 때는 전부 검사해야 한다.
3, 민간건축공사가 검수할 때, 템플릿간 실내 환경오염물 농도 검사와 검사 결과가 합격한 경우, 추출 검사 수량은 반으로 줄고, 3 칸 이상이어야 한다.
민용건축공사가 검수할 때 실내 환경오염물 농도 검사점은 방 면적에 따라 설정해야 한다.
1, 방 사용 면적이 50m2 미만인 경우 검사점 1 개를 설정합니다.
2, 방 사용 면적이 50 ~ 100m2 미만인 경우 검사점 2 개를 설정합니다.
3, 방 사용 면적이 100m2 보다 클 때 3 ~ 5 개의 검사점을 설정합니다.
6.0.14 방에 검사점이 두 개 이상 있는 경우 각 점 검사 결과의 평균을 해당 방의 검사값으로 사용해야 합니다.
6.0.15 민간 건설공사 검수 시 환경오염물 농도 현장 검사점은 내벽 면으로부터 0.5m 이상, 바닥 높이로부터 0.8~1.5m 떨어진 곳에 있어야 한다. 검사점은 통풍구와 통풍구를 피하기 위해 고르게 분포되어야 한다.
실내 공기질 표준:
실내 공기질 표준 (GB/T 18883-2002) 부록 A
부록 a
이 부록에서는 실내 공기 모니터링 시 선택 지점 요구 사항, 샘플링 시간 및 빈도, 샘플링 방법 및 기기, 실내 공기 중 다양한 매개변수에 대한 검사 방법, 품질 보증 조치, 테스트 결과 및 평가를 제공합니다.
2, 선택점 요구 사항
단면 검토 점 수: 단면 검토 점 수는 실내 공기 오염 물질 수준을 정확하게 반영하기 위해 모니터링된 실내 면적 크기 및 현장 상황에 따라 결정됩니다. 원칙적으로 50m2 보다 작은 방은 (1 ~ 3) 개의 점을 설치해야 한다. 50m 2 ~ 100 m2 설정 (3 ~ 5) 점; 100m2 이상 최소 5 개 점을 설정합니다. 대각선이나 매화에 고르게 분포되어 있다.
샘플링 포인트는 통풍구를 피해야 하며 벽으로부터 0.5m 이상 떨어져 있어야 합니다.
3, 샘플링 점의 높이: 원칙적으로 사람의 호흡 밴드 높이와 일치합니다. 상대 높이는 0.5m~1.5m 사이입니다.
샘플링 시간 및 빈도
연간 평균 농도는 최소 3 개월 이상 샘플링되고, 일일 평균 농도는 최소 18h, 8h 평균 농도는 최소 6h, 1h 평균 농도는 최소 45min 을 샘플링하며, 샘플링 시간은 통풍이 가장 낮은 기간을 포함해야 합니다.
4, 샘플링 방법 및 샘플링 기기
< P > 실내 공기 중 오염 물질의 존재 상태에 따라 적절한 샘플링 방법 및 기기를 선택합니다. 실내 샘플러에 사용되는 소음은 50dB(A) 미만이어야 합니다. 구체적인 샘플링 방법은 각 오염 물질 검사 방법에 명시된 방법 및 운영 절차에 따라 진행해야 합니다.
필터 샘플링: 샘플링하기 전에 12 시간 동안 문과 창문을 닫고, 샘플링할 때 문과 창문을 닫고, 최소 45min 을 샘플링합니다.
누적 샘플링: 필터링 방법 샘플링이 이 이 표준 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 누적 방법 (연간 평균, 일일 평균, 8h 평균) 의 요구 사항 샘플링을 사용해야 합니다.
5, 품질 보증 조치
기밀 검사: 동력 샘플러는 샘플링 전에 샘플링 시스템의 기밀성을 점검해야 하며 공기가 새지 않아야 합니다.
흐름 보정: 샘플링 시스템 트래픽은 일정하게 유지되어야 하며, 샘플링 전과 샘플링 후 1 차 비누막계로 샘플링 시스템 유입 흐름을 보정해야 합니다. 오차는 5 를 넘지 않습니다.
샘플러 흐름 보정: 샘플러의 정상적인 사용 상태에서 1 차 비누막계로 샘플러 유량계의 스케일을 보정하고, 5 개 점을 보정하고, 흐름 표준 곡선을 그립니다. 교정시 대기압과 온도를 기록합니다.
공백 검사: 현장 샘플링에서는 두 개의 샘플 파이프가 샘플링되지 않고 다른 샘플 파이프처럼 처리되어야 하며, 샘플링 중 공백 검사로 사용되며, 빈 검사가 제어 범위를 초과하면 폐기됩니다.
기기를 사용하기 전에 기기 설명서에 따라 기기를 검사하고 교정해야 한다.
농도를 계산할 때 다음 스타일을 적용하여 샘플 볼륨을 표준 상태의 볼륨으로 변환합니다.
6, 각 병렬 샘플링마다 측정 차이와 평균 비교 상대 편차는 20 을 초과하지 않습니다.
확장 자료:
본 기기의 적용 범위:
감독, 모니터링 기관, 관리 회사, 인테리어 회사, 건설 회사, 공장 광산, 또는
본 기기는 거실, 사무실, 호텔, 호텔, 쇼핑몰 등의 장소에 적용되며, 본 기기는 외형이 아름답고 휴대가 간편하여 현장 사용에 적합하다.