当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 문의 - 절강옥상 '2·5' 대형화재 원인은?

절강옥상 '2·5' 대형화재 원인은?

일부 언론은 저장성 관련 부서를 통해 18명의 사망자와 18명의 부상자를 낸 천태족족탕센터 '2·5' 화재가 중대한 생산 안전사고로 간주됐다는 사실을 알게 됐다. 사고조사보고서에 따르면 사고의 직접적인 원인은 전열필름 불량으로 주변 가연성 물질 확산에 불이 붙으며 참사를 초래한 것으로 나타났다. 조사팀은 주신당 법인인 리하이샤오(Li Haixiao)를 포함해 9명에게 형사 책임을 물을 것을 권고했으며, 간부 6명에게 당 또는 정치 규율을 적용하고, 간부 7명에게 훈계를 주기로 결정했다.

조사팀은 사건 사실을 다음과 같이 확인했다. 2월 5일 오후 주신탕은 정상적으로 운영되었으며, 행사장에는 직원 30명, 고객 48명 등 78명이 있었다. 17시 24분경 1층 레저홀에서 쉬고 있던 고객이 찜질방에서 연기와 불을 발견해 즉시 소방을 요청했다. 술집에서 일하는 매니저 Xiong Shouxin은 도움을 요청하는 소리를 듣고 소화기를 사용하여 화재를 진압했으며, 불이 걷잡을 수 없이 커진 것을 보고 매장 밖으로 도망쳐 2층에 있는 사람들에게 대피를 요청했습니다. . 17시 26분, 가게 밖으로 도망친 고객 서시궈(첫 번째 전화)가 경찰에 신고했다. 이후 매장 내 고객과 직원은 1층 정문과 서쪽, 북쪽 출구, 2층 주방과 직원 휴게실 창문에서 뛰어내려 목숨을 구했다. 이 중 제때 탈출하지 못해 18명(주신당 직원 2명, 고객 16명)이 사망했고, 탈출 중 18명(주신당 직원 13명, 고객 5명)이 부상을 입었다.

조사 결과에 따르면 사고의 직접적인 원인은 주신당 2호 찜질방 북서쪽 모퉁이 벽면의 전기 난방 필름의 전도성 부분이 파손되어 전기 난방 필름이 과열된 것으로 나타났다. 폴리스티렌 단열층과 알루미늄 호일에 반사되어 멤브레인과 목재 장식재로 덮으면 열 방출이 잘 안되고 열이 축적되어 온도가 계속 상승하여 주변의 가연성 물질이 발화되어 확산되어 재앙을 초래할 수 있습니다. 화재가 급속히 확산되고 많은 인명 피해가 발생한 주요 원인은 잘 밀봉된 스팀룸, 건조하고 가연성이 있는 구성 물질, 해당 물질에서 발생하는 고온 유독 가스, 현장 탈출 기술 부족 등이었습니다.

조사팀은 Zuxintang이 안전 생산에 대한 주요 책임을 이행하지 못하고 자격이 없는 건설 단위가 불법적으로 계약한 전기 난방 필름 프로젝트에 허위로 소방 승인 허가를 통과했다고 믿고 있습니다. 옥상경찰, 소방 등 부서와 지방당위원회, 정부의 미흡한 감독이 사고의 간접적인 원인이었다.

결국 조사팀은 사고의 성격을 중대 생산안전사고로 판단했다. Zuxintang 주주 및 법정 대리인 Li Haixiao를 포함한 9명은 중대 책임 사고 의심, 중공사 안전 사고 의심, 증거 인멸 방조 혐의 등에 대해 형사 책임을 져야 하며 상응하는 민사 배상을 져야 할 것을 권장합니다.

동시에 타이저우시정부 부비서장 잉정난(전 천태현 당위 상무위원, 현 행정부행정 부행정)에게 행정처벌을 주기로 결정했다. ), 원링시 당위원회 상무위원이자 공안국 국장(전 천태현 당위원회 상무위원, 공안국장)인 우링(Wu Ling)에게 행정처벌을 부여한다. 당위원회 위원이자 텐타이현 공안국 부국장인 팡화후이(Pang Huahui)는 행정벌점을 받았다. 전 천태현 공안소방대 대장)은 진윈현 공안소방대 대장 마링광(전 천태현 공안소방대 정치교관)을 행정적으로 강등시켰습니다. 타이저우 소방대 정치부 교육 담당관(전 천태현 공안 소방대 참모 장교)이 행정 강등되었습니다.

이 밖에도 리즈젠(Li Zhijian) 타이저우시 인민대표대회 부주임(전 천태현 당위 서기) 등 간부 7명이 훈계 연설을 했다. 톈타이현 정부에 타이저우 시 정부에 대한 심층 조사를 지시하고, 타이저우 시 정부에 성 정부에 대한 심층 조사를 지시하고 그 사본을 저장성 감독위원회 및 성 산업안전국에 제출하도록 지시합니다. .

조사 보고서는 또한 사고로 인해 해당 사업체가 법적 개념이 약하고, 경제적 이익에 이끌려 생산 안전에 운이 좋지 않았으며, 관련 규제 당국이 취약한 것으로 드러났다고 지적했습니다. 책임감과 느슨한 통제. 오랫동안 증기 관리에 대한 표준과 규정이 부족했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 현재 건축자격, 자재, 부설공정, 스팀룸 심사 및 승인요건 등 관련 기준 및 규정이 부족하여 일부 기업에서는 열악한 자재 사용, 절세, 디자인이 부적절합니다. 그렇습니다. 보안 위험은 끝이 없습니다.