10kv 케이블 핸드오버 테스트의 내전압은 얼마인가요?

10kv 케이블 인계 테스트는 내전압 2.5U0, 테스트 시간 5분이다.

GB50150-2006 "전기 설비 엔지니어링을 위한 전기 장비 인도 테스트 표준"의 18.0.5조 표 18.0.5에는 10kv 케이블의 테스트 전압이 (2.5U0)이고 테스트 시간이 5분( 2.5U0시간) .

10KV 케이블은 일반적으로 6/10KV와 8.7/10KV의 두 가지 유형으로 제공됩니다. 이 두 유형의 케이블은 U0이 다릅니다. 시험규격에 따르면 6/10KV는 15KV(6x2.5=15)의 교류를 5분간 인가하고 케이블이 끊어지지 않는 반면, 8.7/10KV는 21.75KV(8.7x2.5=21.75)의 교류를 5분간 인가한다. 분, 케이블이 끊어지지 않습니다.

AC 내전압 테스트: 전력 장비가 작동하는 동안 전기장, 온도 및 기계적 진동의 영향으로 장기간 절연이 점차 열화되며 전체 열화 및 부분 열화를 포함하여 결함이 발생합니다. 교류 내전압 시험은 전기기기의 절연강도를 확인하는 가장 효과적이고 직접적인 방법이며, 예방시험의 중요한 부분입니다. 또한 교류 내전압 시험 전압은 일반적으로 동작 전압보다 높기 때문에 시험 합격 후 장비의 안전 마진이 더 크기 때문에 교류 내전압 시험은 전력기기의 안전한 작동을 보장하는 중요한 수단입니다.